编辑: 牛牛小龙人 话题热度:352 2022-11-02
关键词: 锅炉安装施工,方案,锅炉安装,施工,施工方法,锅炉,安装,安装施工,动工,电采暖,施工方案,电采暖锅炉,措施 添加资源
资源与摘要 编辑
牛牛小龙人


  1)通球用钢球的制造直径偏差为-02MM,球径见表

  管子外径 弯曲半径D1≥6032

  R≥35D1085D008D007D0

  25D1

  18D1

  14D1

  2)水冷壁管的检查校正组焊

  对单根供货的水冷壁管的校正工作在牢固、平整度不大于5M的平台上进行,按设计图纸放大样,大样的尺寸误差不大于1MM,用∠50*50*5的角钢制成多个角钢*座,点焊在平台上,两*座间距稍大于或等于被校管外径,校正时,炉管与大样不符时,用火焰加热局部校正,管端长度偏差+6MM,端面倾斜f≤05MM,校正好的管子再分段组焊,然后进行吹扫和通球试验;对于膜式水冷壁管屏中形状复杂带成片弯头的管屏,如折焰角、冷灰斗处等,也必须用放大样的办法进行检查校正,其它形状简单的管屏进行复测检查,对检查合格组焊的管子或管屏,分别编号,分开排放

  a、管屏相邻两管中心距偏差为±18MM,外相邻两管中心距偏差为±32MM,

  b、管屏中任意扁钢中心线相对管子中心线,偏差f不大于2MM,

  c、管屏垂度允许偏差为±3MM/每米,宽度为+4MM,-8MM,

  d、水平横向弯曲度允许偏差H,符合表5规定,水平纵向弯曲度允差为每米不大于2MM,总长度不大于20MM,

  e、管屏长度L的允差为+3MM ,

  f、旁弯度f的允许偏差为当单向旁弯时f≤6MM,当双向旁弯时,|f1|+|f2|≤

  g、平组件对角线之差|L1-L2|≤5MM,对带成片弯头的组件对角线之差|L1-L2|≤10MM,

  h、管屏的管口端面平面度偏差为±1MM,

  管屏宽度M水平横弯MM

  W≤155  W>158  W>215

  (2)受热面管的安装

  1)水冷壁的安装:不论水冷壁管的单管或膜式壁,均采用屋部开口方式,四面安顺序为侧水冷壁→前水冷壁→后水冷壁,这样一是便于炉管就位,二是临时不能安装的钢架少,三是无需投入大型机具在吊装过程中,为防止变形,单根管子应至少设三个吊点,管屏应用型钢进行局部加固后,整体吊装由于管子和管屏数量较多,外型相似,一定注意其相对位置,否则整个炉膛无法成形,找正工作的重点是调整管子或管屏的相对位置,保证联箱的标高、水平度和水冷壁的平台度,对膜式壁必要时可切割管屏鳍片误差要求见表6,

  水冷壁找正好后时,安装刚性梁进行固定,使炉膛成为一个整体在安装刚性梁时应注意两点,一是保证角部结构能自由热位移,销轴与连接板不能施焊,二是垂直刚性梁与水平钢性梁连接时,螺栓必须处于垂直长条孔的最底部,保证水平钢性梁自由向下移动,三是炉膛底部水平刚性梁上连接螺栓处于长条孔最外侧,保证水平梁的热伸长,具体安装误差见表7
星野哀
《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009; 2.《电力建设安全工作规程第1部分:热力和机械部分》GB26164-2010; 3.《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011; 4.《... ---摘自《第二册《热力设备安装工程》》
霜天盈月祭
2018 年3月,园 区内燃煤锅炉已全部拆除。目前使用电采暖,冬季园区各企业均不生产... 在进行设 备安装时,高噪声设备基础采取减 振措施,设置橡胶垫或弹簧减震, 降低振动... ---摘自《DZ-PH13811K》
huangshuowei01
7、主要分项工程施工方案施工技术、工艺及施工重点、难点分析及解决方案; 8、对... 夜间限制施工、成品保护等所需的施工安装、运行和维护的一切费用和工期,和受此影... ---摘自《项目编号:DCZ201704053》
黑豆奇酷
锅炉及被驱动机械最佳匹配,在各种工况条件下均保持较高效率,相应地减少了煤炭等... 电机系统技术方案多元化将是发展趋势,该技术节能效果突出,尚处于局部推广阶段,市... ---摘自《附件2》
kr9梯
安装工程主要施工方案措施 7.1 安装工程各系统简要说明 1. 电气工程 供配电系统: 教学主楼低压电源由本楼变电站内引出。各层管井内设层配电箱,各教室内设置小型配电箱。... ---摘自安装工程主要施工方案措施
贾雷坪皮
等18个专项行动方案,已经市委、市政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执... 分散式电采暖应用替代燃煤锅炉或使用超低排放燃煤锅炉。对拆除的燃煤改电锅炉,落实... ---摘自《宝鸡市人民政府办公室文件》
人间点评
施工及验收,为工程设计、建设、管理提供依据,尽量做到经济合理、技术成熟,具有科... 推广电采暖、工业电锅炉、电蓄能调峰等电能替代措施。在城市集中供暖、工商业等领域... ---摘自《2018》
wtshxd
施工期环境影响分析.55 5.2 运营期环境影响分析.59 6 环境保护措施及可行性分析.71 6.1 ... 间断 4 锅炉 85-95 用低噪声设备、基础减震, 室内布置 机械噪声、 流体动力 连续 5.2.3.... ---摘自《1 总则.》
牛牛小龙人
因此,项目严格工程环保设计,确保施工安装质量,严格执行“三同时”制度、排污许可... 办公区采用一台0.2MW热水锅炉,采暖期运行142d,16h/d,用于办公区采暖,其余场地采... ---摘自《代县鑫旺矿业有限公司洪剑铁矿》
wtshxd
电采暖锅炉 CWDR600-85/70 1 11、生产工艺和产品方案 ⑴ 生产工艺方案 项目采用跳汰洗选工艺,煤泥水采用浓缩+压滤工艺处理。跳汰洗煤具有操作维护方便, 适用性较强、分... ---摘自《建设项目基本情况》
阿拉蕾
安装可覆盖整个封闭煤场的固定喷雾除尘设施 新建 使用移动式雾炮机洒水抑尘 储煤场、... 项目不建设燃煤锅炉等污染设施。储煤场仅是对煤炭进行存储和发运,采用汽车运输,... ---摘自《编号:EIA2019033》
元素吧里的召唤
2、水泵进场施工安装。3、小市政施工完成50%","1、完成园林施工方案确定。2、办理(二期)施工许可证","1、完成二期施工准备。2、完成车库室内装修90%。3、1#-6#... ---摘自《按主责单位分》
苹果的酸
对电供暖改造工程施工安装和验收进行 常态化监督检查。地州、县市指挥部要认真落实各级电供暖改造工程 主体责任,确保改造工程任务顺利完成。 1.2.2 编制实施方案和建立工程... ---摘自《南疆四地州煤改电工程(一期)》
liubingb
管道安装完成经无损检测合格后,应根据地形、地貌及自然条件进行分段试压和清扫。 ... 采用电采暖,不设锅炉。 排水系统 采用雨污分流,雨水经排水沟外排;厂区内设防渗旱... ---摘自《延安优凯工贸有限公司》
元素吧里的召唤
场所拟采用电采暖; 排水:生产用水循环利用不外排,生活污水排入厂区地埋式污 水处... 项目施工期的施工活动主要包括厂房修建、设备安装,辅助设施,地面硬化 等。施工过程... ---摘自《1.概述.》
丑伊
1.5.2.6《七台河市大气污染防治专项行动工方案(2016-2018)》的符合性 《七台河市... 供热工程 新建锅炉房 181.83 m2 ,安装 1 台电锅炉和 1 台沼气锅 炉,主要供职工淋浴使... ---摘自《1. 概述.》
星野哀
防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。 2. 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施... ---摘自《通风机安装施工工艺标准》
hyszqmzc
《中华人民共 和国特种设备安装改造修理许可证》(锅炉)三级(含)以上资质。 5、投标人须具备建筑机电安装工程专业承包三级(含)以上资质或机电工程施工总承包三级(含... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
此身滑稽
某热电厂燃气锅炉安装工程施工组织设计 目录总则 1.1工程概况 2工程内容 3编制依据 二、组织部署及施工组织机构 三、主要施工方法及现场平面布置 四、劳动力计划 五、施工技... ---摘自《某热电厂燃气锅炉安装工程施工组织设计》
liubingb
锅炉安装施工组织设计方案 建设单位 施工单位 质检部门 2006年8 月6 日 ---摘自锅炉安装施工组织设计方案
发帖评论
发布一个新话题