编辑: 黎文定 | 话题热度:849 2019-12-15 |
关键词: 锅炉,供热站,供热,排烟,过滤器,供暖,锅炉排烟,water,heating,水过滤器,站锅炉 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
供热锅炉燃料为现有装置供热,剩余解析气 13500m³/h 送火炬点燃排放,为将多余解析气全部利用,本项目拟建 160t/h 高温高压锅炉,采用抽 凝式发电机组发电,同时将停用现... ---摘自《中圣环境》
|
木头飞艇
2024-05-27
|
|
主要适用于高压供热系统和高层建筑的冷、 热水管和蒸汽管道以及各种机械零件的坯料,通常压力在 0.6MPa 以上的管路 都应采用无缝钢管。锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温... ---摘自《安装计量》
|
f19970615123fa
2024-02-27
|
|
排烟消声器消声量:30~40dB(A); 距离降噪设备 1 米处噪声:60~75dB(A)。 内燃机发... 137 生物杀菌过滤器 过滤效率:≥99.9%; 杀菌效率:对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺... ---摘自《《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》 (2010 ...》
|
捷安特680
2023-11-28
|
|
锅炉房排烟参数表 序号 项目类型及参数 1 烟气排放量(Nm3 /a) 4825*104 2 烟气出口温度(℃) 150 3 烟囱高度(m) 40 4 出口内用、沉吸网捕作用等与水中的杂质和有 机物胶... ---摘自《新疆奇台县红沙泉北露天煤矿新增产能 100 万吨/年扩建项目...》
|
hys520855
2023-08-30
|
|
的锅炉, 过热蒸汽绝对压力 P=1.37 MPa, 过热蒸汽温度 t=350℃, 给水温度 tgs=20℃。在没装省煤器时测得排烟损失 q2=15%,燃料耗量 B=950 kg/h,收到 基低位发热量 Qar,... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
|
ok2015
2023-06-01
|
|
锅炉点火系统由燃油系统、锅炉燃烧器本体、点火装置、火焰探测器以及相应的 控制器和安全保护装置构成。燃油系统由油罐、油过滤器和供油泵组成,系统采用母 管制,供、回... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
|
bingyan8
2023-03-02
|
|
260℃的高温热源,由导热 油锅炉供热,拟配置 1000 万大卡有机热载体炉 1 台,以天然气为燃料。 ③余热蒸汽发生器 考虑到有机热载体炉排烟温度高达 350℃以上,有机热载体炉... ---摘自《浙江嘉澳绿色新能源有限公司》
|
颜大大i2
2022-12-02
|
|
供热系统综合评估.6 5 方案制定.8 5.1 一般规定.8 5.2 锅炉房的改造方案.8 5.3 室外管网的改造方案.9 5.4 热力站改造方案.9 5.5 室内采暖系统改造方案.9 6 供热系统节能改造施工验收... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2022-09-03
|
|
供热 生产车间无需采暖;生活办公采暖由厂区供暖管网集中供应;所需蒸汽由2台原有20t燃气蒸汽锅炉及新建35t燃气蒸汽锅炉提供 供水 由厂区供水管网供应,来源为国义钢铁厂区... ---摘自《唐山国义特种钢铁有限公司》
|
枪械砖家
2022-06-05
|
|
并设置过滤器。 测评方法:文件审查、现场检查 集中采暖空调水系统采取有效的水力平衡措施。 测评方法:文件审查、现场检查 区域供热锅炉房和热力站,除必须设计和配置必要... ---摘自《民用建筑能效测评标识技术导则》
|
阿拉蕾
2022-03-06
|
|
过滤器+活性炭吸附装置+活性 炭脱附催化燃烧处理后通过 15m 高排气筒排放; 危废交由... 蒸吨以下的燃煤锅炉; 20 蒸吨及以上的燃煤锅炉 要实施脱硫; 八桂产 业区 木材家居 新... ---摘自《贺州市创泰塑料制品有限公司》
|
kieth
2021-12-06
|
|
可由集成在供热自动控 制系统软件中的一个功能模块来实现。 3.2 管网输送效率efficiency of network 各热力站输入热量之和与锅炉房输出热量之比为一次管网输送效率;各建筑物... ---摘自《供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T ...》
|
戴静菡
2021-09-07
|
|
1 燃气真空热水锅炉 供热量:1.4MW 供回水温度:80/60℃ 排烟林格曼黑度:≤1级 使用燃料:天然气 运行噪音:<70db 氮氧化物排放量:≤30mg/m3 锅炉热效率:≥104% 台4.000 ... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
|
hyszqmzc
2021-06-08
|
|
锅炉类型、燃料种类及发 热值 5. 建筑能效标识详细要求 5.1 居住建筑 13 采用户式燃气炉作为热源时,应设置专用的进气及排烟通 道,并应符合下列要求: 1. 燃气炉自身必须配置... ---摘自《建筑能效标识》
|
颜大大i2
2021-03-10
|
|
应该指出对于高效锅炉或类似设备的燃烧产物(排烟)在烟道内的温度相对较低。这时,... 时,需要在燃气管路上供热站的外面安装一个合适的减 压器。我们建议在安装可拆卸式接... ---摘自《BTG 15 BTG 20》
|
被控制998
2020-12-10
|
|
逐步淘汰现役燃煤的电厂、自备电站、供热锅炉、 炼化企业锅炉、工业园区锅炉和工业炉窑等高污 染燃料燃用设施设备。 项目新建 1 台15t/h 燃气 锅炉,不涉及燃煤及高污 染燃料... ---摘自《成都药明生物技术有限公司》
|
ZCYTheFirst
2020-09-10
|
|
有一些城市的集中供热也是以小型锅炉供热为主,现在已逐步转变为以集中供热为主,区域供热有了很大发展。1996年全国城市集中供热面积只有7.3 亿m2,到2004年各地区城市... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-06-12
|
|
基本完成燃煤锅炉、窑炉、10 万千瓦以下自备燃煤电站的天然气改造任务,在供热、供气管网不能覆盖的地区 改用电或其他清洁能源。另外,企业现有 7 台小锅炉零散分布在三个... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
|
kieth
2020-03-14
|
|
经济技术开发仍为以分散燃煤锅炉为主,脱硫、除尘设备落后,没有脱硝设施, 对环境造成严重的污染。另外,随着园区的不断发展,园区内缺少集中供热也越 来越影响到园区的... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2019-12-15
|
|
锅炉购买协议 附件 7 检测报告(林德环检字第 18033101 号) 附件 8 检测报告(林德环... 北部供热片区新建供热站 一座。 目前园区内仅有保定盛唐热力有限公司投资建设的集中... ---摘自《保定市安能热力有限公司》
|
AA003
2019-09-15
|