   锅炉循环水量的计算

  锅炉循环水量计算公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式

  循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量(MW)/一次网温度差(℃)

  热水锅炉补水率较低,通常为1%~2%,主要为热力网损失。根据循环水量和补水率,可以核算出补水量。



  锅炉用水的控制指标:

  1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。)

  2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。

  3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。

  4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。

  5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通常以该含量来表示锅水的浓度,并用于指导锅炉的排污量。

  6、相对碱度:是指存在于炉水中的游离氢氧化钠的含量的含量与炉水中溶解固形物总含量的比值。(过大会造成腐蚀,使钢材产生细微裂纹。)

  7、含油量:指每升水中具有的油脂的含量,大量油脂会造成汽水共腾。

  8、溶解氧:指每升水中溶解的氧气的含量,会造成锅炉的氧化腐蚀,应进行除氧
元素吧里的召唤
锅炉出口母管与循环水泵进口母管之间装设旁通管时,尚应计入流经旁通管的循环水量。 二、循环水泵的扬程不应小于下列各项之和: 1.热水锅炉或热交换站中设备及其管道的... ---摘自《GB 50041-2008》
夸张的诗人
分别为锅炉 排污损失和管道汽水损失,其中锅炉房的排污损失占锅炉系统循环水量的 3%,经计算为 201.6 m3 /a。本项目总排水量约 427.9 m3 /a。 自来水 职工生活用水 锅炉房清... ---摘自《北京市食品研究所锅炉房煤改气工程项目》
没心没肺DR
室外中间油箱的总容量,不宜超过锅炉房 1d 的计算耗油量。 第3.2.24 条 燃油锅炉点火用的液化气罐,不应存放在锅炉间,应存放在专用 房间内。 第3.2.25 条 燃用重油锅炉的尾部... ---摘自锅炉房设计规范》
夸张的诗人
⑸《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》 (国发[2005]22 号) ; ⑹国家经贸委国... 过多介质计算。有关污染物及其浓度限值详见表 1.3-1。 表1.3-1 环境空气质量标准(摘录... ---摘自《1.0 总则》
黎文定
4、锅炉补水 循环水量(t/h)=锅炉总吨位(t/h)*进出水温度差/4.1868,锅炉水量通常为循 环水量的 2%~4%。 场区共设有 10 台0.5t/h 锅炉 (30 万大卡) , 进出水温度差为 15... ---摘自《1、项目由来》
阿拉蕾
计算锅炉废气废气中污染物实际排放总量,其中二氧化硫年实际排放量为0.01032t/a、氮氧化物年实际排放量为0.04944t/a,均达到环评报告提出二氧化硫年排放量0.032t/a、氮氧... ---摘自《第一章 总论》
贾雷坪皮
铸造车间东侧有1个冷却塔,循环水量为6m3/h,用于中频炉冷却。 新建 砂处理冷却池 铸造车间西侧设有2个4m3的水池,用于砂处理宝珠砂的冷却。 新建 白模 冷却池 铸造车间南... ---摘自《重庆市建设项目》
紫甘兰
  7 新鲜水  16.819t/d  按蒸发水量的 3%计算为 0.48t/d(79.2t/a) ,循环水量为 16t/d(2640t/a) 。 本项目锅炉冷凝水循环利用,不排放,锅炉半年进行一次除垢清洗处理,产 生少... ---摘自《D4430》
ok2015
1%~3%,锅炉定期排污量约为循环水量的 1%~5%;本项目管网损失水量取 2%, 定期排污量取 3%(每2天排放一次)。软化水制备效率取 90%。 经计算,项目 2 台锅炉循环水... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
阿拉蕾
5.6.3 水温水量计算表和曲线图.67 5.6.4 人员编制.68 5.7 监控系统.68 5.7.1 设计依据.68 5.7.2 设计范围.68 5.7.3 监控系统的设计原则.68 5.7.4 热网监控中心的任务及功能.69 5.7.5 ... ---摘自《第一章 总论》
学冬欧巴么么哒
水动力计算书或汇总表(自然循环及锅壳式锅炉不需要) 有,1 无,0 不需要 ,1 安装与使用说明书(至少包括设计与安装的指导要求、经济运行操作说明) 叙述清楚,内容齐全,... 补水量不大于系统循环水量的1% 达标,1分 未达标,0分 热水锅炉 鼓风机引风机 是否采... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
kr9梯
经折合计算为年出栏生猪 35000 头(参考《畜禽养 台前县夹河乡后夹河年出栏 210 万羽... 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 特别排放限值。 施工期... ---摘自《第一章 总论.》
252276522
水压和水量的要求,设置直流、循环或重复使用的给水系统及相应的给水处理设施。 11.2.2 给水系统设计宜利用城镇给水管网的水压直接供水;当城镇给水管网的水压不满足要求时... ---摘自《UDC》
wtshxd
计算,新建锅炉循环水量为96.32m3/h。锅炉水量循环水量的2%计,则采暖期锅炉水量为1.926m3/h,运行时间以16h计,日补水量30.816m3/d。 锅炉非采暖期循环水量由... ---摘自《建设项目基本情况》
烂衣小孩
产量=锅炉的给水量-排污等损失量; 第二步:确定蒸汽或热水的热焓。热焓的确定分以下几种情况: (1)热水:假定出口温度为90℃,回水温度为20℃的情况下,闭路循环系统每... 用新水量计算说明:汇总国家或地区的用新水量计算公式如下: 用新水量汇总数=取水... ---摘自《4401010000》
迷音桑
记录蒸汽流量、水箱水量、燃料消耗量等计 算蒸发量;配套热水锅炉,负荷参数为锅炉功率,记录锅炉出水、回水温度,循环水 量以计算锅炉功率;同时应记录配套环境保护设施... ---摘自《汽车制造》
达达恰西瓜
计算公式: 新水量=地表水+地下水+自来水 =间接冷却用新水量+工艺用新水量+锅炉用新水量+生活用新水量+其他新水量 按水源分类 (1) 地表水 指用水单位以其自行建设的取水... 用于直流冷却的海水利用量,按其用水量的10%纳入非常规水资源利用量。 2、雨水利用... ---摘自《用水单位用水情况表(供水01表)填报说明》
f19970615123fa
(h·t锅炉)计,锅炉补水按循环水量的3%计算。 则锅炉循环水量为: 24m3/(h·t锅炉)*6t锅炉=144m3/h 锅炉水量为: 144m3/h*3%*16h/d=69.12m3/d 本项目年供热120d,软化水... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
ACcyL
按表格中的出水温度和回水温度,计算 CWNG1.05-80/60-AII 型锅炉每小时给住宅内释放 的热量是多少。 3.根据表格中已知数据计算燃煤的热值为多少。 解析:(1)方法一,由表... ---摘自《CWNG CWNG CWNG 型号》
此身滑稽
后,再循环利用於同一单元(系统)之水量,例如冷却循环水、锅炉 蒸汽冷凝循环水、制程循环水等。 5.回用水量(RUW,Reuse Water):指於任一用水单元(系统)使用后, 再... ---摘自《计画用水量(即原始取水量)和重复利用水量之总和。》