编辑: 252276522 话题热度:929 2019-08-30
关键词: 水压试验,锅炉,范围,水压,试验,锅炉水压试验 添加资源
资源与摘要 编辑
山南水北
特种作业范围 (征求意见稿) 2005年9月目录1电工作业 1.1 高压运行维护作业 1.2 高压安装修造作业 1.3 高压调试试验作业 1.4 低压电工作业 1.5 防爆电气作业 1.6 煤矿井下机电电... ---摘自《特种作业范围
huangshuowei01
12、必须经检验、水压试验合格后才可出厂。 十、供货范围 1、型号为GP9*3-6-193-1.6S-23.4/DR-Ia的空冷器管束1台(组件,最终以合同数量为准),整体交货(每台均包含固定... ---摘自《编号:》
山南水北
"2","强制循环水管热水锅炉","QXL70-1.6/130/70-AⅡ","额定热功率:70MW;额定出水压力:1.6MPa;额定进水温度:70℃;额定出水温度:130℃;排烟温度:... ---摘自《内燃机》
JZS133
方可进行整体水压试验。 C水冷壁的吊装和找正 由于水冷壁有长度大,必须用特制桁架作加固扳直水冷壁。用钢线绳将桁架与柱绑扎。同样采取2台汽车吊同时起吊,同时利用钢构... ---摘自《第一章:工程概况》
lqwzrs
范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.2 4 基本型式.3 5 技术要求.3 6 试验方法.6 7 检验规则.8 8 标志、包装、贮存和运输.9 附录A (资料性附录) 试验机结构示意图 11 附录B (... ---摘自《CASEI》
静看花开花落
锅炉外部检验报告 锅炉水压试验报告 两级审签:检验员、审核 (工业锅炉内部检验、锅炉外部检验、水压试验 报告) 四级审签:检验人员、责任检验员、审核、批准 (电站锅炉... ---摘自《DB41》
匕趟臃39
不适用范围 本规程不适用于以下设备: (1)设计正常水位水容积小于30L或者额定蒸汽压力小于0.1MPa的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
飞鸟
炉本体管道及本体附件安装→锅炉水压试验→空气预热器及热风道安装→炉墙 砌筑及本体保温→热风道安装→烘煮炉→严密性试验及吹扫→168 小时试运行 →竣工验收. 1. 设备清点... ---摘自《2、锅炉主要参数》
star薰衣草
明确电站锅炉范围内管道的监督检验范围; 5.明确铸铁锅炉制造监督检验专项要求; 6.明确汽水(启动)分离器、分离器储水箱、主要连接管道等部件的安装、改造和重大修理监督... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7001—2015》
无理的喜欢
储气井应由当地锅炉压力容器(特种设备)检验单位对储气井的建造、组装、试验、固井进行综合评价后,出具储气井的“压力容器(储气井)产品安全性能监督检验证书”方可投... ---摘自《NB》
kr9梯
水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG1111 DG1119 等标准中 本标准修订时 充分考虑了 96 年版 蒸汽锅炉安全技术监察规程 提 出... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
NaluLee
服务范围 通过公开招标方式确定一家资格供应商,为采购人提供以下辅助技术服务: 1.锅炉压力容器耐压试验辅助工程:工作内容包括制作盲板、堵头,负责(或协助使用单位)... ---摘自《服务类采购》
ok2015
省煤器、钢管式空气预热器.12 5 水压试验.13 6 取源部件、仪表、阀门、吹灰器和辅助装置.15 6.1 取源部件.15 6.2 仪表.17 6.3 阀门、吹灰器和辅助装置.19 7 燃烧设备.21 7.1 炉排.... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
飞鸟
并纳入本企业锅炉、压力容器质量保证体系控制范围。专项条件要求具备的内容不得分包。 第六条 企业必须有能力独立完成锅炉压力容器产品的主体制造,不得将锅炉压力容器产... ---摘自《附件1:》
飞鸟
水压试验的目的是证实每个安全阀能够承受规定的压力。 6.1.2 用于水压试验的压力测量装置,其精度等级不得低于1级,试验压力应在压力测量装置最大量程的1/3至2/3范围内,并... ---摘自《1 范围
被控制998
锅炉安装质量的分段验收核水压试验,由锅炉安装单位和使用单位共同进行。总体验收时, 除锅炉安装单位和使用单位外,一般还应由安全监察机构派员参加。 锅炉安装验收合格... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
丶蓶一
范围规定为设计正常水 位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于 0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于 0.1MPa(表压),且额定功率大于或... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》