编辑: 于世美 | 话题热度:1165 2019-07-07 |
关键词: 锅炉,连续排污阀,连续,排污阀,锅炉连续 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉生产单位许可条件 16) 附件 C 压力容器生产单位和移动式压力容器充装单位许可条... 持证单位不得连续两次申请自我声明承诺换证。 注6:计入生产业绩产品的参数应当在《... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2024-09-07
|
|
缓慢开启排污阀,人员选择合适地点站位 穿劳保鞋 岗位级 烧成巡检工 SC-1-15 锅炉巡检 5 定期排污 使用工具质量差 五级 低风险 物体打击、其他伤害 选择质量可靠的工具,自己... ---摘自《ICS 91.100.10》
|
bingyan8
2024-07-29
|
|
自建的2t/h燃气锅炉转为备用。 (4)本项目以废水和废气污染物为主,防污减污措施评价以... 压差传感器和排污阀等部分组成,适用于流量高、粘度值低的流体颗粒杂质过滤。液体由... ---摘自《河南正大化工有限公司年产30000吨水性白乳胶建设项目》
|
哎呦为公主坟
2024-06-20
|
|
P402A、B 排气阀、V203 排污阀为单阀;火炬燃料气 管线缺少紧固螺栓。广西渝桂化工... 4#锅炉压力表有效期为 2016 年12 月, 已超期。 广西中油能源有限公司无火炬气液分离... ---摘自《广西壮族自治区重点危险化学品企业》
|
lonven
2024-05-12
|
|
连续页码,否则,采购人对由于投标文件装订松散的造成的丢失或其他后果不承担任何 ... 电话:0859-3646396 30 4 锅炉 1、额定蒸发量:9kg/h; 2、额定水容量:12L; 3、电源电... ---摘自《易地扶贫搬迁蟠桃园社区扶贫车间建设项目(王母街道蟠》
|
hyszqmzc
2024-04-02
|
|
产生很高的局部压力,连续打击在叶片表面上,这种高速,高压和高频的水力冲击 ,使叶片表面产生疲劳而剥蚀呈麻点蜂窝,这种汽化和凝结产生的冲击,剥蚀,振动和性能下降的... ---摘自《逾Æ忖》
|
lqwzrs
2024-02-23
|
|
2.3.2最大连续蒸发量:480t/h 2.3.3锅炉保证效率(BMCR):91.5% 2.3.4锅炉(BMCR)燃煤量:63.91t/h(设计煤种)、64.63t/h(校核煤种1) 2.3.5燃烧器型式、布置方式:直流... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
|
没心没肺DR
2024-01-15
|
|
30t+20t燃煤锅炉除尘、脱硫脱硝环保改造 3、供应商资格要求: (1)必须符合《中华人... 滤袋允许连续正常使用温度 ℃ 80~180 16 滤袋瞬时最高工作温度 ℃ 200 17 除尘器的气... ---摘自《永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝》
|
ddzhikoi
2023-12-06
|
|
煤蒸汽锅炉, 根据建设单位提供武威联硕生物科技有限公司蒸汽实际用量为 8t/h, 因此... 真空泵,开启蒸馏釜排污阀夹套蒸汽调节阀,缓慢升温,当有馏分流出时调节蒸汽阀, ... ---摘自《年产 800 吨叶酸、年产 1000 吨三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐生》
|
霜天盈月祭
2023-10-28
|
|
"《排污阀》JB/T6900-1993",, ,,,,,"《排污阀》GB/T26145-2010",,"... ","《锅炉管道附件承压铸钢件技术条件》JB/T9625-1999",, ,,"2","力学性能"... ---摘自《附表2-1(中)》
|
学冬欧巴么么哒
2023-09-19
|
|
锅炉辅助系统 38 8.6 启动锅炉 38 9 除灰渣系统39 9.1 一般规定 39 9.2 干式除灰渣系统 ... 其规模应能连续供应发电厂规划容量所需燃煤30年及以上。 对运煤距离较远(超过1000... ---摘自《对应的旧标准:DL 5000-94》
|
lqwzrs
2023-08-10
|
|
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 3.4.3.3 空气储罐的排污阀或排污管道应保持畅通,并应定期进行人工排放。 3.4.3.4 简单... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2023-07-02
|
|
2、装油将化验合格的热载体,用注油泵往锅炉内注油,同时检查管网排污阀、放油阀是否关闭,并将排气阀打开,排除空气,直至有油流出时关闭,当高位槽(膨胀槽)液面计上... ---摘自《YGL系列有机热载体锅炉》
|
烂衣小孩
2023-05-23
|
|
锅炉排污阀每天排放一次,将水垢及时排除。 (三)每天必须做到炉体、炉门清洁,炉渣、炉灰及时清除,保证锅炉房卫生。 (四)严格执行交接班制度,认真填写值班和交接班... ---摘自《青银处安全手册》
|
star薰衣草
2023-04-14
|
|
48","宾县火焰山常玉锅炉制造厂","黑龙江省哈尔滨市宾县宾安镇","150422... ","20130914","间歇式快速排污阀","实用新型","800" "79",,,,"... ---摘自《哈尔滨》
|
匕趟臃39
2023-03-06
|
|
连续等效 A 声级 生态环境 现状调查 植被、野生动物、景观、土地利用、水土流失 影响评... 供热 每个分输站冬季采暖设壁挂炉,不设锅炉 每个分输站配置电加热系统用于工艺用热 ... ---摘自《保定富瑞康管道有限公司》
|
bingyan8
2023-01-25
|
|
排污后应检查排污阀是否因污物影响而有泄漏现象;如有则 必须予以排除。 (5)停炉而没有保持蒸汽压力时,锅炉蒸汽空间会产生负压而滞留空气,因此再次升火燃烧时应先打开总... ---摘自《WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见故障分析-发表论文网》
|
学冬欧巴么么哒
2022-12-17
|
|
置过滤器,以确保煤浆质量,从而使锅炉能长期安全。水煤浆(在线)过滤器主要用于炉... 电动机电动排污阀进口出口刮刀式水煤浆过滤系统外形尺寸图 三:刮刀式水煤浆过滤系统... ---摘自《水煤浆过滤系统》
|
飞翔的荷兰人
2022-11-08
|
|
排污阀的公称通径为 20mm~65mm; 卧式锅壳锅炉锅壳上的排污阀的公称通径应当不小于 40mm; (2)额定蒸发量大于 1t/h 的蒸汽锅炉和 B 级热水锅炉,排污管上应当装设两个串 锅... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2022-09-29
|
|
锅炉 2 吨(含除尘、管 道供气系统) 1 台 切片机 1 台 挑拣线 1 台 气泡清洗机 1 台 漂烫... 蝶形排污阀,方便排出锅体内污水。 切段机 1、皮带宽度:约160mm 食品级。 2、电机... ---摘自《采购需求公示》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2022-08-21
|
|
快速排污阀 DN50 PN10 3个 北京天竺或天津渤海 蝶阀 DN50 PN10 3个 北京天竺或天津渤海 闸阀 DN50 PN10 3个 北京天竺或天津渤海 4 旧锅炉拆除 3台 投标单位负责拆除后运送... ---摘自《锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
|
贾雷坪皮
2022-07-13
|
|
对安全阀等泄压装置按要求定期检查,排污阀定期检查,保证在正常状态下使用。 提高给水品质,确保水循环通畅。加强锅炉操作人员培训学习,提高人员技术水平,保证持证上岗... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
|
笔墨随风
2022-06-03
|
|
锅炉排污阀、高性能蝶阀、角型调节阀、偏心旋转阀、V型调节球阀、高压耐磨球阀、高温高压调节阀、微小流量调节阀、 自力式调节阀、深冷调节阀、隔膜调节阀等;驱动形式有... ---摘自《AOC-6862系列迷宫式调节阀》
|
笔墨随风
2022-04-25
|
|
⑤炉排污管道,排污阀泄漏。 ⑥一根主给水管线同时向多台锅炉给水,发生抢水现象。 (4)缺水事故的处理 首先进行锅炉水位的吸水法检查水位后,以确定是严重缺水还是轻微缺水... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2022-03-17
|
|
锅炉排污阀前或者当排污阀后管道装有阀门或堵板等可能引起管内压力升高时,对于定期排污管 道, 设计压力应不小于汽包上所有安全阀中的最低整定 压力与汽包最高水位至管道... ---摘自《电站配管》
|
贾雷坪皮
2022-02-05
|
|
快速输入锅炉提供的蒸汽,尽快排除 杀菌釜内的冷空气。 杀菌釜内温度上升至 80℃, 关闭所有排气阀, 排污阀关闭 1/4 处, 继续排除不良导性气体,使之快速达到杀菌温度(121... ---摘自《重庆市建设项目》
|
贾雷坪皮
2021-12-28
|
|
台锅炉检修时,其余锅炉应 能满足下列要求: 一、连续生产用热所需的最低热负荷; 二、采暖通风和生活用热所需的最低热负荷。 第2.0.13 条 锅炉房的锅炉台数不宜少于 2 台, ... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2021-11-18
|
|
(7)设备故障少,营运成本低。同时该热解炉独有连续 72 小时 封炉功能。 (8)整套工艺生... 6-8T/H,刮板速度:0.065M/S 台1太原锅炉厂 六 自动化控制系 1 控制操作站 工控机 ... ---摘自《30T/D 生活垃圾》
|
学冬欧巴么么哒
2021-10-10
|
|
管板上连续穿过最外围二个以上孔桥的裂纹,或最外一排孔桥向外延伸的裂纹; (7) 立式锅炉候管如有较深环向裂纹或纵向裂纹长度超过喉管长度的 50%; (8) 因苛性脆化产生的裂... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2021-09-01
|
|
卧式锅壳锅炉锅壳上的排污阀的公称通径不小于40mm;排污阀和排污弯管不应当用灰铸铁制造; (2)额定蒸发量大于1t/h的蒸汽锅炉和B级热水锅炉,排污管燃锅炉应当装设点火... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2021-07-23
|
|
使用单位在确保锅炉安全运行(或者停用)的前提下,经过使用单位安全管理负责人审批后,可以适当延期安排检验,但是不得连续延期。不能按期安排定期检验的使用单位应当向... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
|
865397499
2021-06-14
|
|
针阀体密封端面和喷孔处不许滴油(连续试验 三次) 。 1.14.5.2 雾化试验:喷油压力为 ... 5min,不许渗漏。 2.5 预热锅炉检修要求 2.5.1 清除烟垢及水垢。炉体、管组、燃烧室体... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
|
颜大大i2
2021-05-06
|
|
41、可燃物质在空气中连续均匀地加热到一定的温度,在没有外部火源的作用下能够... B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于... ---摘自《灭火救援》
|
You—灰機
2021-03-27
|
|
以下燃煤发电机组配套锅炉的超低排放烟气治理工程可参照执行。 2 规范性引用文件 本... 的规定,其底部应设置排污阀,制造完成后应保证内部无焊渣等杂物。 6.4.3.9 行喷式脉... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2021-02-16
|
|
热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报警和自动补水装置; ⑶系统中有减压阀,热水循环系统定压措施和循环水膨 胀装置可靠,有高... ---摘自《第1部分 总则》
|
枪械砖家
2021-01-08
|
|
·广泛用作民用和锅炉燃料。用于制氢气、合成氨 和有机合成原料气,也用于制炭黑、硝... ·如果储罐底部发生泄漏,可通过排污阀向罐内适量注水,抬高液位,造成罐内底部水垫... ---摘自《序》
|
过于眷恋
2020-11-29
|
|
锅筒及每个回路下集箱的最低位置应装排污阀。 6.3.7 燃用气、油的锅炉,需装设必要的安全保护装置。 6.4 制造 6.4.1 材料要求 6.4.1.1 常压锅炉所用受热面材料和焊条、... ---摘自《附3》
|
思念那么浓
2020-10-21
|
|
锅炉保证燃烧平稳,能连续长时间运转,锅炉适应天然气的气种。锅炉的调节方式为全自动。要求锅炉的寿命长,持久高效,负荷调节方便、节能,可靠性高,维护费用低,备品备... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
|
飞翔的荷兰人
2020-09-11
|
|
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的... 应使用排污阀。 蒸汽系统开始投运几天以后, 应该检查过滤器的滤网, 看它是否需要清... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
|
我不是阿L
2020-08-03
|
|
上、下排污阀,锅炉给水阀,电极室冲洗阀 ,检查空气阀的启闭位置是否正常(空气阀在点火前应打开):检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2020-06-25
|
|
(7)蒸汽锅炉连续排污水的热量应答合理利用,宜根据锅炉房连续排污总量设置连续排污扩容器或者排污水换热器。对总容量大于或者等于10t/h的蒸汽锅炉房,应当设置排污扩容器... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2020-05-16
|
|
电动连续排污阀 BAE-16 DN40 根据电导率控制开关TDS 多级阀口带取 样阀 斯派莎克 阿姆斯壮 Siemens 西门子 凝结水电导率仪 斯派莎克 E+H恩德斯豪斯 M.T.梅特勒托利多 先导... ---摘自《乙供主要材料、设备品牌要求》
|
QQ215851406
2020-04-07
|
|
台锅炉检修时,其余锅炉应能满足下列要求: 一、连续生产用热所需的最低热负荷; 二、采暖通风和生活用热所需的最低热负荷。 第2.0.13 条 锅炉房的锅炉台数不宜少于 2 台,但... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2020-02-28
|
|
硬性粘接料时,锅炉投入运行前应按其规定进行加热。 9.2.5 蒸汽烘炉应符合下列规定: 1 应采用 0.3~0.4MPa 的饱和蒸汽从水冷壁集箱的排污阀处连续、均匀 地送入锅内,逐渐加... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2020-01-19
|
|
有过热器的锅炉一般应装设连续排污装置。排污阀 宜采用闸阀、扇形阀或斜截止阀。排污阀的公称通径为 20~65 mm 卧式锅壳锅炉锅壳上的排应。 第167 条 用煤粉、油或气体作燃... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2019-12-11
|
|
并检查锅炉的手孔盖法兰接合面及排污阀等是否有漏水现象,如有漏水应拧紧螺栓、关密阀门。 采用火焰烘炉时,开启一只安全阀,让锅筒内空气和蒸汽又向外排出的通道。 开启... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
|
苹果的酸
2019-11-02
|
|
2、蒸发量—蒸汽锅炉长期连续运行时,每小时产生的蒸汽量称为这台锅炉的蒸发量,常用单位吨/时。 3、容量—又称锅炉的出力,是锅炉的基本特性参数,蒸汽锅炉用蒸发量表示... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
|
赵志强
2019-09-23
|
|
5 . 4 . 4 . 2 打开连续排污阀。 在锅炉 达到7 0 % 额定负荷, 水位正常 时, 给水和燃烧的自 动调整装置投人运 行。 5 . 5 热水锅炉升温 冲 洗压力表管。 当出水温度接近正常供水温 ... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2019-08-15
|
|
有过热器的锅炉一般应 装设连续排污装置。 排污阀宜采用闸阀、 扇形阀或斜截止阀。 排污阀的公称通径为20~65mm, 卧式锅壳锅炉锅壳上的排污阀的公称通径不得小于40mm。 ... ---摘自《锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
|
252276522
2019-07-07
|
|
适当降低锅炉蒸发量,并保持稳定。 )全开连续排污阀,加强各下联箱定期排污,必要时,可开启事故放水阀放水。 )停止加药,通知化水人员进行炉水取样化验,设法改善炉水... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2019-05-28
|