编辑: 思念那么浓 | 话题热度:466 2019-11-12 |
关键词: 温度,锅炉,上水,气温,锅炉的,boiler,的上水 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉的上水温度
锅炉上水温度一般为50-60度。 锅炉出口在50~60度合适,保证地暖入口50度。锅炉入口28~30度上下,可以保证室内温度23~25度。供暖锅炉的给水温度是指省煤器的进水温度,无省煤器时即指锅筒进水温度。 锅炉上水应注意事项 1.上水前记录各膨胀指示器的指示值 2.锅炉上水采用给水泵上水,且必须为除过氧的除盐水,水温不应超过75℃。水温与汽包壁温差不应超过40℃ 3.上水时间夏季不少于2小时,春、秋季不少于3小时,冬季不少于4小时。 4.水位上至-100mm是停止上水,汽包水位应不变,若有明显变化查明原因设法消除。 5.上水过程中应检查给水管道各阀门,法兰及汽包人孔应无泄漏,如发现泄漏停止上水,缺陷消除后方可继续上水。 6.上水后应记录膨胀指示器的指示值。 7.如炉内原已有水,应通知化验人员化验水质是否合格,如不合格放掉重上,如合格则调整水位至-100mm处。 8.上水完毕,开启省煤器再循环门。 |
思念那么浓
2019-11-12
|
|
(一)锅炉部分 1) 锅炉上水 2) A 空气预热器启动 3) B 空预器启动 4) 投运 A、B 送风机油站、火检风机及烟温探针 - 19 - 5) 除氧器投加热满足锅炉上水水温要求 6) A 引风机启... ---摘自《酒泉职业技术学院 330MW 亚临界火电机组》
|
梦里红妆
2024-09-12
|
|
并为锅炉的安全运行起着重要 的作用。该系统原理明确、 简单适用且安全可靠。 关键词 :水位测量 ;水位监控报警 ;水位监测 ;传感器 ;水位装置 中图分类号 :TK22316 文献... ---摘自《锅炉锅筒水位监控系统的应用原理》
|
雷昨昀
2024-08-06
|
|
可燃最低温度 350℃, 粉尘极限(55-58 ㎎∕ m3 )形成粉尘浒河、元和塘、盐铁塘、耿泾 塘等,湖泊有昆承湖、尚湖等。 常熟地处中纬度地区,属亚热带季风性湿润气候,四季分... ---摘自《德克迅(苏州)自动化有限公司》
|
山南水北
2024-06-30
|
|
自动上水,自动加热,水满即停,水温水位显示器。供暖为主,洗浴为辅。太阳能显示温度,设定温度,室内温度显示设定。 套13主线 4平方毫米;3C认证国标产品 米 根据实际需... ---摘自《邹平市2018年清洁取暖“煤改电”项目(太阳能加电辅热取暖...》
|
夸张的诗人
2024-05-25
|
|
"利剑QC小组","创新沥青混凝土结合面温度加热施工方法","创新型","梁培鑫",66.5,14.275,80.775,"二等奖" 53,633,"陕西建工第八建设集团有限公司","... ---摘自《第一组》
|
会说话的鱼
2024-04-18
|
|
沼气锅炉产生废气烟尘、SO2、NOX,经脱硫脱湿净化 后进锅炉燃烧,燃烧后废气通过一根 8 米排气筒(3#)排放。 侯庄地块:猪粪暂存处产生恶臭,猪粪经暂存池密闭,密闭后... ---摘自《环评资质等级:乙级》
|
lonven
2024-03-12
|
|
第六章 锅炉的化学清洗 §6-1 锅炉清洗的必要性 一、新建锅炉化学清洗的必要性 新建锅炉杂质: 氧化皮、腐蚀产物、焊渣、砂子、尘土、水泥和保 湿材料碎渣、含硅铜的冷热润滑... ---摘自《第六章 锅炉的化学清洗》
|
xiaoshou
2024-02-04
|
|
1 附件 2 《绿色产业指导目录(2019 年版) 》的解释说明 1. 节能环保产业 1.1 高效节能装备制造 1.1.1 节能锅炉制造 包括高低差速循环流化床油页岩锅炉、煤泥循环流化床锅炉、 ... ---摘自《》的解释说明》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2023-12-29
|
|
牛肉,冷库控制温度在-5—-3℃;2 号冻库主要用于存储火锅底料 原材料(姜、蒜、花椒等),冷库控制温度在-5—-3℃。 排水 采用雨污分流制。 雨水经雨水管网接入市政雨水管网... ---摘自《0.1363 0.1363 (万t)》
|
ddzhikoi
2023-11-23
|
|
套10.929 1901 温度计套 个6.043 1902 锅炉玻璃管 10-25*600 根3.069 1903 表管阀 个8.803 1904 表弯管 Φ15 个3.892 1905 表旋塞 Φ15 铜车光 个5.983 1906 回水盒 Dg15 个33 ---摘自《一、黑色及有色金属》
|
南门路口
2023-10-17
|
|
温度:保鲜:-5℃--+5℃;冷藏:-5℃---20℃。电压及电功率:220V/500W,全铜管。",... 耗能方式:动力电或锅炉蒸汽。功率24kW/380V,在整车底部安装有方便设备移动的脚轮... ---摘自《设备明细》
|
摇摆白勺白芍
2023-09-10
|
|
本项目采用电热水器提供热水,无负压病房、无燃气锅炉、无备用发电机组。本 项目废气... 有上水(室外) ,下水(室 内通向污水处理系统) ; ⑤照明设施(日光灯) 、通风设施... ---摘自《国环评证乙字》
|
紫甘兰
2023-08-04
|
|
设置自动上水系统。不锈钢发热管,耐磨双层尼龙轮,箱体满焊,箱体为高压,聚氨酯发... 液晶数字清晰显示温度,柜体一次性聚氨酯整体发泡无接头,自动数显温控,全钢全铜管... ---摘自《投标报价明细表》
|
lonven
2023-06-28
|
|
的锅炉,无垢运行时,管壁 温度为 280℃,结有 1 毫米厚硅酸盐水垢后,管壁温度因热阻加大而升高至 680℃,此时钢板强度由 40 千克力/厘米 2 降至 10 千克力/厘米 2,导致锅炉... 极大影响锅炉的传热效率和锅水循环,燃料浪费、受热面损坏、锅炉 出力下降、清洗量加... ---摘自《锅炉软化水设备及软化水设备原理应用介绍》
|
NaluLee
2023-05-23
|
|
燃料油广泛用作船舶锅炉、大型低速柴油机、发电站锅炉、玻璃、陶瓷、金属热处理、冶... 水箱散热器由上水室(左水室)、散热器芯、下水室(右水室)三部分构成。其中,上水... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2023-04-16
|
|
将金属加热到一定温度,并保持一定时间,然后以一定的冷却速度冷却到室温,这个过程称为( )。 A、热加工 B、热处理 C、加热过程 D、冷却过程 12.将钢加热到A3或Acm以上... ---摘自《一、单项选择题(选择一个正确的答案,将相应的字母填入...》
|
颜大大i2
2023-03-10
|
|
锅炉 17 台, 大部分工业热用户的用汽压力较低, 在0.3~ 0.6MPa 之间,用汽温度为 170℃~188℃。瑞金经济开发区现有工业用户最大热 负荷 79t/h,平均热负荷 64t/h,最小热负荷... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2023-02-01
|
|
17 温度计,湿度计 高压配电室专用 若干 18 高压验电器、放电棒 符合高压绝缘相关标准 ... 型管道、给排水管道、上水逆止 阔、上水 阔 、截止 阔 、放 散 、排水器及其 组件(排水... ---摘自《^1、魏局文》
|
苹果的酸
2022-12-26
|
|
锅炉废气;食堂油烟;机动车尾气;恶臭;发电机组废气; 医疗废气。 水污染物 生活污... 且地面要有良好的排水性能,有上水(室外有水龙头接入),下水(室内有管道 直接通向... ---摘自《益阳南湖春晓生态健康颐养园建设项目》
|
贾雷坪皮
2022-11-20
|
|
项目生产过程主要大气污染源为锅炉燃生物质成型颗粒燃料废气产生的污 染物烟尘、NOX、SO2;干燥器排放的含尘废气;车间发酵异味。 噪声:项目投入运营主要噪声源为空气... ---摘自《第一章 概述.》
|
865397499
2022-10-14
|
|
燃煤锅炉, 桂林市自我加压, 提出 “2015 年年底前争取完成 10 吨及以下燃煤锅 炉的改造和淘汰” 的目标。 严落实。从市政府开始层层向下, 牢固树立 “实干就是能力, 落实... ---摘自《武宁山水回馈生态红利》
|
烂衣小孩
2022-09-07
|
|
锅炉就地 还配有近 3 0套基 地调节仪 ; 仪 表主 要有 U R一1 8 0 记录仪 2 0台、 数 字显示仪 6台、电接 点水 位计 6台、智能温度巡 回检测报警仪 l l台、 单针指示仪 6 3台、 架 装仪... ---摘自《珠江电厂 一 号机 组DCS的改 造》
|
hyszqmzc
2022-08-01
|
|
锅炉及配套设施公开招标邀请书 我单位欲购置及安装10kv电极热水锅炉和配套设备、设施2台套,拟对该项目进行公开招(议)标采购,现邀请有实力的公司参加投标。 投标人... ---摘自《锅炉及配套设施公开招标邀请书》
|
cyhzg
2022-06-25
|
|
全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 - 1 - 电话(Tel) :021-58571481 传真(Fax) :021-58579426 网址:http://www.sh-yano.com 电邮(E-mail) :[email protected] 欢迎您选用本公... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
|
ACcyL
2022-05-20
|
|
对于( ) A.衣服;锅炉 B.水;火C.污渍;能源 D.洗涤液;天然气 79.近日,某研究小组利用蓝色发光二极管(LED.)成功研发出节能效果出众的半导体材料,制造出了约1 毫米见... ---摘自《2019 年四川公务员考试行测真题卷及参考答案》
|
喜太狼911
2022-04-13
|
|
锅炉给水、工业 纯水制备,废水处理及特种分离等 5 预处理 5.1 一般规定 5.1.1 为防止膜降解和膜堵塞,须对进水中的悬浮固体、尖锐颗粒、微溶盐、微生物、氧化剂、有机 物、油... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2022-03-07
|
|
420t/h燃煤锅炉煤泥混烧燃烧特性研究 李德波 徐齐胜等 49 大型电站锅炉SCR脱硝系统催... 因此亲疏水区域相间表面上水 的蒸发速度会与亲疏水区域边界的总长度相关。此 项研究... ---摘自《综合评论》
|
被控制998
2022-01-29
|
|
热水锅炉一次网热水温度为130℃-80℃,二次网为95℃-70℃,一级管网接至各单位或居住小区的换热站,然后由二级网送至不同热用户。供热管网采用环状、小区内为枝状布置,... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2021-12-23
|
|
绝对最高温度43ºC,绝对最低温度-42.6ºC。平原夏季炎热而干燥,秋季凉爽,冬季严寒,温差大,山区则相对冬暖夏凉。 全县由于地形高低悬殊,各地降水量相差较大。南部山... ---摘自《1 总论》
|
旋风
2021-11-17
|
|
对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国... 并应用温度显示仪进行温度控制。不得用烟煤等含硫、磷较高的燃料直接加热管子进行退... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-10-11
|
|
(5)水力自动补气气压给水(无塔上水)装置中的气压罐,消防装置中的气体或者 气压给水(泡沫)压力罐; (6)水处理设备中的离子交换或者过滤用压力容器、热水锅炉用膨... 人员资格证书: (1)使用额定工作压力大于或者等于 2.5MPa 锅炉的; (2)使用 5 台... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-09-04
|
|
锅炉压力容器使用登记管理办法 (5)锅炉干锅上水。 锅炉爆炸 (1)应严格遵守岗位操作规程。 锅炉压力容器使用登记管理办法 2 脱硝 脱硝系统氨水储罐无 专人 管理。 未设置氨... ---摘自《建材行业较大危险因素辨识》
|
GXB156399820
2021-07-29
|
|
A、温度、浓度 B、颜色变化 C、扩散范围 D、气味、颜色、浓度、流动方向 24、完全燃... B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于... ---摘自《灭火救援》
|
You—灰機
2021-06-22
|
|
燃气锅炉焚烧处置,因此本项目工艺系统不设置单独的废气排放口。 (4) 项目建设用地利... 最低环境温度/℃ -27.3 土地利用类型 城市 区域湿度条件 干燥 是否考虑地形 考虑地形 √... ---摘自《国环评证甲字》
|
阿拉蕾
2021-05-17
|
|
第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则 DL/T 912 超临界... 冷却水源的流量、温度、压力满足要求。 取样分一次或两次冷却,保持冷却后样品在30(... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2021-04-10
|
|
锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4 功能 1、水位自动控制:自动上水、停水,使锅炉水位始终保持在所规定的正常范围±30mm 内,从而保 障了锅炉在安全状态下运行。 2、水位显... 使用说明书部分 一、锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4 概述 为提高中小型锅炉的自动化... ---摘自《锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
|
哎呦为公主坟
2021-03-04
|
|
温度开关同样也是安装在锅炉的出水端,能迅速感应到出 水温度的地方,感温棒通过套管安装在出水管道上。温度 开关通常分为单温和双温开关,双温开关在温度调节的功 能上增... ---摘自《锅炉系统三剑客》
|
lonven
2021-01-26
|
|
锅炉常用仪表 8 9 176 3 3 1 1 温度计的种类 1 9 177 3 3 1 2 热电偶温度计的测温原理 1 9 178 3 3 1 3 流量计的作用与种类 1 9 179 3 3 1 4 锅炉保护装置与自控仪表的作用 1 9 180 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
喜太狼911
2020-12-20
|
|
锅炉上水.. .. . . . - . . . . . . . . . . . . . - . - . . . … …, , . . . . . . . . . . . . … … , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . … . . . . . . 5 5 . 2 暖炉. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ‘ . … … “ . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . … . . . 3 4 . 1 锅炉的内部检查 . - . - . . . . . . - . - . . . . . . .... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2020-11-14
|
|
锅炉上水操作仿真教学 冯德群、陈智敏、张雷66 陕西省 杨凌职业技术学院 全站仪坐标测量 唐桂彬 67 上海市 上海公安高等专科学校 盗窃案件侦查单元 刘利佳 68 四川省 眉山职业... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2020-10-08
|
|
执行机构及阀、滑差电机等部分组成,一次仪表将锅炉的温度、压力、流量、氧量、转速等量转换成电压、电流等送入微机,手自动切换操作部分,手动时由操作人员手动控制,... ---摘自《锅炉控制系统》
|
旋风
2020-09-01
|
|
水位表出现水位时,可以缓慢地开启动锅炉的燃烧设备,使其继续投入使用;经“叫水”操作后,水位表中不出现水位时,严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
|
GXB156399820
2020-07-26
|
|
排汽压力为0.0049MPa,排气温度为60℃。系统中设置5台电动给水泵,从除氧器出来的水进入母管,然后由给水泵升压进入升压母管给锅炉上水系统中还有1组高压加热器,将除... ---摘自《附件一》
|
ACcyL
2020-06-19
|
|
见分晓绝不可以启动锅炉的燃烧设备,必须停炉待检查。 ③可以进行“叫水”操作的锅炉,经“叫水”操作后,水位表中不出现水位时,严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉,不允... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2020-05-14
|
|
试验时的环境温度应在5℃以上,否则必须有 防冻措施。 2.3.4 当锅炉上水至各空气门见水时,将其关闭。检查汽包壁温必须符合制造厂的 规定,方可升压进行试验。 2.3.5 锅... 必须进行工作压力的水压试验。 锅炉的超压水压试验应按《电力工业锅炉监察... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2020-04-07
|
|
水位表出现水位时,可以缓慢的开启动锅炉的燃烧设备,使其继续投入使用;经“叫水”操作后,水位表不出现水位时,严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操作... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
|
笔墨随风
2020-03-01
|
|
进入减温器的锅炉上水走管程,一方面对最终 产品(过热蒸汽)的温度起到微调(减温)的作用,另一方面也能对锅炉上水起到一定的预 热作用。省煤器由多段盘管组成,燃料燃... 云南大 学理工科研基金资助项目(编号:2010YB026) 。 NNC)等已应用于电厂锅炉的... ---摘自《电厂锅炉燃烧系统先进过程控制实验仿真平台1》
|
ZCYTheFirst
2020-01-24
|
|
锅炉排烟温度降低受限制,须利用空气预热器降低排烟温度;2.磨制、烘干煤粉,改善燃料着火与燃烧,强化炉内辐射换热,要求将空气加热到较高的温度,空气预热器是必须的。 ... 一、分类与结构省煤器:加热锅炉的给水,水平管圈 根据出口工质的状态分 沸腾式—用... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
|
笔墨随风
2019-12-18
|
|
被加热到300℃后再进入到锅炉的原有低、高温过热器,同时烟气温度由476℃降至426℃;锅炉上水(150℃)进入省煤器,被加热后进入上汽包,同时烟气由426℃降至285℃;... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2019-11-12
|
|
蒸汽温度调节阀B 除氧器内液位 HV-3 锅炉上水流量 C3 混合联箱 C4 上汽包液位 C 高压泵再循环阀 上汽包液位调节阀 C4 高压泵入口阀 V09 R 给水大旁路阀 蒸汽温度调节阀A FR-... ---摘自《蟮臼搏碹⒌建080703》
|
山南水北
2019-10-06
|