编辑: f19970615123fa | 话题热度:1121 2019-09-17 |
关键词: 的门,防火门,锅炉房,锅炉房的 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
房间的门应采用甲级防火门。储存量不大于5 m3的丙类液体储罐,可直接设置在丁、戊类厂房的固定地点。当丙类液体中间储罐的房间靠外墙布置,并设有耐火极限不低于3.00h的... ---摘自《UDC》
|
252276522
2024-05-16
|
|
锅炉房、变配电间、空调机房等重点用房的防火分隔不符 合规范要求的; 实地查看 广东省第九批火灾隐患重点地区整治社会中介服务机构实地检查评估项目 GPCGD172143FG347... ---摘自《FG171001》
|
yn灬不离不弃灬
2024-02-12
|
|
燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃 气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋... ---摘自《天津市住房和城乡建设委员会文件》
|
怪只怪这光太美
2023-11-09
|
|
防火门的表面贴了彩色阻燃人造板,门框和门的规格尺寸未减小 正确答案:B 2 .某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外保温材料按设计采用了燃烧... ---摘自《2017年一级注册消防工程师《综合能力》真题及答案》
|
阿拉蕾
2023-08-06
|
|
和甲级防火门与其他部位分隔 C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为 2.50h 且无门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔 D.医院病房内... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
|
GXB156399820
2023-05-04
|
|
有多部楼梯间因防火门未关闭,大量进烟。 火灾调查,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等;现场的火灾探... ---摘自《2015年消防工程师考试真题》
|
You—灰機
2023-01-29
|
|
防火门、防火窗、防火卷帘和防火玻璃墙 32 6.4 建筑竖井、管线防火和建筑防火封堵 33 6.5 建筑内、外部装修防火 34 6.6 建筑与管道保温防火 35 7 安全... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2022-10-26
|
|
锅炉房建筑和设施 1.2 锅炉及其附件 1.3 定期检查检验* 1.4 给水设备和水质处理 1.5 管道及标识 1.6 燃煤、燃油和燃气设施 1.7 日常安全管理 1 锅炉 1.8 安全运行* 带*项的全面检测 ... ---摘自《ICS 65.160》
|
静看花开花落
2022-07-24
|
|
燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门;朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗。 1 ... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
|
学冬欧巴么么哒
2022-04-20
|
|
建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门。其疏散楼梯间采用敞开楼梯间 D.... 人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
|
元素吧里的召唤
2022-01-15
|
|
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 ... 作为逃生方向上的门扇玻璃,应在任何位置上均易打破;透明门扇表面应有醒目标志。 ... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2021-10-13
|
|
00h的防火隔墙,门为甲级防火门 C.不同防火分区通向防火隔间的门最小间距4m D.防火隔间顶棚和墙面装修材料的燃烧性能均采用石膏板,地面采用水泥刨花板 11.某谷物加工厂房... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
|
丑伊
2021-07-10
|
|
在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行 分隔。 高层建筑内的办公室均为非开敞办... 楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽的防火卷帘分隔外,二、... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
|
麒麟兔爷
2021-04-06
|
|
锅炉房 212 4 污水处理 214 5 研发指挥中心 201 6 检测中心 202 7 食堂 203 8 门卫一 215 9 门卫二 210 10 消防水泵房 204 1.5 建设规模及产品方案 本项目生产的主要产品有:胶管... ---摘自《中华人民共和国》
|
思念那么浓
2021-01-02
|
|
隔墙上开设的门应为甲级防火门。 3.3.3 当锅炉间和燃烧设备间与其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在 人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2020-09-29
|
|
防火门的表面贴了彩色阻燃人造板,门框和门的规格尺寸未减小 网校答案:D 网校解析:教材无原文,参考技术实务表 2-10-4,表2-10-6。 A 和C都是 A 级材料,应该都能排除。... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2020-06-26
|
|
当锅炉房内设置储油间时, 其总储存量不应大于 1m3, 且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式, 当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。 正确答案为 B。 【考点来源... ---摘自《2015 年注册消防工程师考试《技术实务》章节习题汇总》
|
枪械砖家
2020-03-24
|
|
避难间的门采用乙级防火门 D.不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟 【参考答案】B 16.某多层办公建筑, 设有自然排烟系统, 未设置集中空气调节系统和自动喷水灭火系... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2019-12-20
|
|
锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.6 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-09-17
|
|
他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。故A.正确。 锅炉房、变压器室等与其他部位之间采用耐火极限≥2.00h 的防火隔墙和≥1.50h 的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
|
颜大大i2
2019-06-14
|