编辑: 被控制998 | 话题热度:584 2019-12-09 |
关键词: 启动,300mw,锅炉,mw,锅炉启动,300,300mw锅炉,步骤,step,兆瓦 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
300mw锅炉启动步骤
启动前的检查与准备 1、检查汽水系统的阀门,处于下列状态: 1)蒸汽系统: 主汽电动门开启,主汽电动门旁路门、主汽隔离门及旁路门 关闭。 2)给水系统: 主给水手动门开启,调节门关闭,省煤器再循环门上水时关闭,不上水时开启。 3)减温水系统: 减温水手动门打开,电动调整门关闭。 4)放水系统: ①给水管道放水门、省煤器放水门均关闭。 ②定排总门开启,各下联箱排污门及定排联箱放水门关闭。 ③连排一、二次门开启。 ④事故放水门手动门开启,事故放水电动门关闭。 5)疏水系统: 减温水疏水门、省煤器进口联箱疏水门关闭,其它疏水门全部开启。 6)取样门、汽包加药门开启, 7)汽包就地水位计汽侧、水侧门开启,放水门关闭。 8)汽包空气门、过热器排汽门开启。 9)各安全门处于工作状态。 2、检查燃烧系统阀门、风门、挡板等并置于下列状态: 1)各风机档板开关灵活,位置指示准确,并处于关闭状态。 2)反料风门及放灰门关闭,陷压阀全开。 3)燃烧室内无焦渣及杂物,布风板风帽完整无损坏。 4)看火孔完整,所有人孔门确认内部无人后关闭。 5)排渣管畅通,排渣门完好关闭。 3、转动机械的检查: 1)对轮联接良好,保护罩牢固,地脚螺丝不松动,电动机接地线良好。 2)润滑油油质洁净,油位正常,放油螺丝不漏油。 3)风机轴承温度计完整,冷却水畅通,水量充足。 4、与有关人员联系,做好下列准备: 1)操作人员:给水管上水。 2)热工人员:将各仪表及操作装置处于工作状态。 3)燃料人员:原煤斗上煤。 4)化验人员:化验炉水品质。 5)电气人员:电器设备送电。 6)准备好足够的点火材料。炉渣可燃物含量小于5%,粒度在8毫米以下。 点火过程 1.料层铺上煨炭木柴引然,待煨炭燃尽后将床温升到400℃左右。 2.启动引风机、一次风机,适当维持炉膛负压,以炉门不冒烟为止,一次风机调节档板开度到最低流化风量。 3.点火开始属于预热阶段,应使锅炉缓慢升温,防止产生大的热应力,根据床温变化逐渐减小或加大风量,使底料达到流化状态,床中、床下温度均匀,密切监视床层温度变化。 |
被控制998
2019-12-09
|
|
使锅炉启动耗油量下降一个数量级。","1000MW超超临界火力发电机组","2*1000MW超超临界火力发电机组","200","2622","6922.08","0.100000076293945",... ---摘自《Sheet1》
|
过于眷恋
2024-05-27
|
|
MW 等技术的引进和自主开发,一大批 135~150 MWe超高压再热循环流化床锅炉投运[11]。 2005 年之后为第四阶段,其间发改委组织引进了法国阿尔斯通全套300 MWe 亚临界循... ---摘自《南京林业大学》
|
人间点评
2024-02-27
|
|
以上采用煤矸石、生物质、油页岩、 石油焦等燃料的发电锅炉。不适用于各种容量的以生活垃圾、危险废物为燃料的 火电厂。 本指南以 100MW 及以上的燃煤电厂烟气治理为重点... ---摘自《附件 4》
|
huangshuowei01
2023-11-28
|
|
200MW机组锅炉运行规程 SD 257—88 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《200MW... 及各仪表均符合启动前的要求。 电动机符合《发电厂厂用电动机运行规程》的... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2023-08-29
|
|
北京巴布科克·威尔科克斯有限公司向广西**发电厂一期工程项目提供的2*300MW锅炉为:亚临界压力、一次再热、单炉膛平衡通风、自然循环,单汽包锅炉。设计及校核煤种均... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2023-05-31
|
|
1300 人。包括管理人 员130 名,技术人员 260 名,工人 910 人。生产车间采用三班三运... 的燃煤锅炉及 3*135MW 的抽汽式汽轮发电机组,即可满足 新建各部分用热及用电负荷... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2023-03-01
|
|
300MW 以下锅炉,当几台锅炉烟气合并处理,或其他工业炉窑,采用选择性 催化还原法脱硝技术时参照执行。 本标准针对火电厂选择性催化还原法烟气脱硝技术,无其他脱硝方法... ---摘自《中华人民共和国环境保护行业标准 HJ/T》
|
霜天盈月祭
2022-11-30
|
|
100MW 及以上的燃煤电 厂烟气治理为重点。 2 规范性引用文件 本标准引用下列文件或... 锅炉启动时应使用等离子点火或清洁燃料(如天然气、GB 252-2015 中规定的普通柴油)... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2022-09-01
|
|
对锅炉 的快速启动及变负荷运行不利。因而 ,随着锅炉容量增加常需把过热器分 成并联的几级,每级容量应<150MW 2011-11-6 5 4 过热器与再热器系统的设计与布置 • 再热器单... ---摘自《锅炉原理 II》
|
没心没肺DR
2022-06-02
|
|
GP-600MW-Ⅱ 型300MW 亚临界及以下锅炉 GP-300MW 型135MW 及以下锅炉 GP-135MW 型二、 核心计算方法原理: 计算管子寿命损耗的基础是准确计算管子的炉内壁温。 具... ---摘自《电站锅炉过热器、再热器管屏》
|
星野哀
2022-03-03
|
|
团、秦皇岛电厂等300MW循环流化床锅炉;分宜电厂、蒙西电厂等200MW循环流化床锅炉;广东茂名石化、四川 攀枝花电厂等135 MW循环流化床锅炉上。专家对该技术的评价为... ---摘自《设为首页 加入收藏》
|
霜天盈月祭
2021-12-03
|
|
2*300MW 燃煤-燃气 发电机组烟 囱出口; 2*35 吨启 动锅炉烟囱 出口。 mg/m3;干 熄焦除尘、 烧结脱硫: ≤100 mg/m3;焦 炉烟囱: ≤50 mg/m3;球 团鼓干主 引:≤180 ---摘自《北京首钢股份有限公司》
|
无理的喜欢
2021-09-03
|
|
第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则 DL/T 912 超临界... 600MW级及以上超临界机组的水汽损失率应不大于额定蒸发量的1.0%。 水汽取样与在线... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2021-06-04
|
|
启动这个发生器的前提是调节器的输如偏差不等于零, 斜 率的大小与两个参数有关:输... 300MW 机组中,也还有一些汽包炉。对于汽包炉,最 重要的自动调节系统之一,就是汽... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2021-03-06
|
|
锅炉房 新建2台116MW热水锅炉及1台130t/h蒸汽锅炉;占地面积40800m2,由东向西依次1#热水炉,2#热水炉及3#蒸汽炉;主厂房采用钢筋混凝土框排架结构。 新建2台116MW... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2020-12-05
|
|
"48","宾县火焰山常玉锅炉制造厂","黑龙江省哈尔滨市宾县宾安镇","... "20130622","空冷200MW汽轮发电机定子线棒制造方法","发明", "199",,,,... ---摘自《哈尔滨》
|
匕趟臃39
2020-09-05
|
|
同容量的常规煤粉锅炉,但比配置脱硫装置的煤粉炉低I5~20%。 表2—2燃煤含硫量为2.5%的300MW机组进行的经济对比 『序号 1 项目 CFBBPC+FGD i 2 造价脱硫率 NOx 1.5~1.6... ---摘自《笸鳢缠窗杵诵卦锌》
|
xiaoshou
2020-06-07
|
|
300MW 以下发电机组配套的燃煤发电锅炉以及其他燃煤 发电锅炉执行表 1 中I阶段规定的排放限值。 4.1.4 现有单台出力 300MW 以下发电机组配套的燃煤发电锅炉以及其他燃煤发... ---摘自《ICS 13.040.20》
|
过于眷恋
2020-03-08
|
|
序号 货物名称 主要技术参数 单位 数量 1 300MW仿真机 总体要求: 基于SimuWorks®仿真平台开发的针对300MW机组全范围、全过程的仿真。仿真机应具备完善的培训教学和考... ---摘自《序号》
|
向日葵8AS
2019-12-09
|
|
整套启动方案编写说明 1.1按国家电力公司2001年版《火电机组达标投产考核标准》300MW以上机组从首次点火吹管至机组完成168h满负荷试运的工期≤90天为标准,因此,计划从... ---摘自《机组整套启动方案》
|
飞翔的荷兰人
2019-09-09
|