  针对锅炉的漏水,要根据实际情况采取不同的措施。一般来说锅炉漏水分为几方面:


  一、锅炉内壁漏水:内壁漏水也分为锅筒漏水和水冷辟及下降管漏水,如果是前者漏眼比较小,可以进行钢号相同挖补,挖补后再进行探伤。后前漏水就需要换管,面积较大的更换一根。

  二、锅炉手孔漏水:重新换角度安装尝试,看手孔盖是否有变形情况,如有变形,先校正,再用生胶带把垫子均匀的裹一层,最好和大修之前位置保持一致。

  三、锅炉锅筒内漏水:费用修补费用较高,主要看漏点所在的位置以及漏点大小,如果出现锅炉老渗出红色锅水,这说明是水质出现问题,可能因为碱度低或者水中溶解氧过高而造成的金属腐蚀。碱度低可以向锅水中投加氢氧化钠或磷酸三钠,水中溶解氧过高而造成的金属腐蚀。碱度低可以向锅水中投加氢氧化钠或磷酸三钠,水中溶解氧过高要通过除氧器来解决。

  四、锅炉水处理系统漏水:先检查是否是锅炉腐蚀,如果锅炉腐蚀需要先除水垢,修理好漏水部分,再对循环水进行处理,加入药剂,对锅炉等设备材质进行缓蚀,阻垢,保护。

  五、锅炉烟道漏水:先检查是不是锅炉爆管或是管板裂纹所致,如果需要换管、挖补看烟道所用的材质,铝和不锈钢材料可以用铝丝或碳钢氩焊,铁材料可直接酸性焊条。

  六、锅炉阀门漏水:阀门类漏水应该家盘根或更换新的阀门。

  修补好锅炉漏水之后,一定要在焊接完工后用水泵上水,锅炉侧的水压达到工作时的压力,然后关闭锅炉的上水门,检查有无泄漏的地方。锅炉内的缺水时会显示开放型缺水时会自动补水后,供水阀开启时正常启动锅炉。这样锅炉漏水的问题才真正解决
王子梦丶
工业锅炉水质标准 GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设... 用户漏水处理 发现漏水或接到相关报告后,应在1小时内到达现场处理,并及时修复,报... ---摘自《DB》
ACcyL
发生锅炉热水回流的主要原因是止回阀 失灵,应及时更换止回阀,否则沸腾的水把水泵密封圈冲坏,造成水泵漏水。 5、压力控制器:是一种压力信号,转换为电气开关信号机电转... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
夸张的诗人
锅炉、 显 示器、 洗衣机。拥有上万台维修经验技师上门。 6260987 13007793625 百安... 不明漏水防水。13897660539 水电暖安装维修 电路、 更换上下水管道、 太阳能维 修、 ... ---摘自《晚报信息》
f19970615123fa
向商用热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压 容器或密闭容器注水的进水管上... 不能由于管道的漏水或结露产生的凝结水造成对 安全的严重隐患,产生对财物的重大损害... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
阿拉蕾
建议水管走上,发现漏水时能够及早发现。 • 缺点是水流动的声音在夜晚容易形成噪音... • 线路埋在水泥里面,以往都是配6分PVC塑胶管, • 在科技日新月异的今日,绝大多... ---摘自《水电设计和维修实务》
梦里红妆
(四)锅炉及压力容器爆炸造成其本身的损失; (五)非外力造成机械或电气设备本身的... 施漏水以及在常年水位以下或地下渗水、水管爆裂不属于洪水责任。 (六)暴风:指风力... ---摘自《太平财产保险有限公司 财产一切险条款》
鱼饵虫
受压部件有无鼓包、渗漏;炉内燃烧情况良好,无漏水漏气声;锅炉外壳、前后烟门及人孔手孔完整牢固、无破损;管道、阀门无泄漏,阀门开启灵活,燃烧器运转无异常响声及风... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
于世美
应无渗水漏水现象。 7.10.3 试压合格后,应对系统进行冲洗,直至排出的水不浑浊、无... 难以像锅炉一样将加热能力配置到最高日的水平。一般可以通过加大储热水箱(罐)容积... ---摘自《备案号:*****-2016》
liubingb
管壁腐蚀较严重,投产以来底吹车间余热锅炉因管壁漏水已进行了多次维修,直接影响了正常生产。解决措施:增设1套200 m3/h的高效混凝+斜板沉淀一体化预处理系统、1套多介... ---摘自《富氧底吹炼铅技术的工业实践》
star薰衣草
采用不同燃料的分散锅炉供热也迅速增加。而空调在我国居住建筑中的迅速发展更是近十... (2)管网上附件及设备漏水和用户放水而导致的补水耗热损失(输热效率);(3)通过... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
jingluoshutong
渗水漏水现象比较严重,支承结构有较大的倾斜变形(支承结构顶部实测侧移变位与... 锅炉、加热炉、污水处理等重要设施和操作人员状态的现场图像信息,站区内的储罐溢出... ---摘自《青海玉树地震抗震救灾实用知识、》
静看花开花落
固好,在紧固螺丝时应对称紧固反复旋紧,以免发生漏水现象。 12、平时在不用锅炉时,切断电源,打开控制箱,对所有的电器件连线的螺帽进行检查,对松动的应紧固, 以防接... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
紫甘兰
锅炉维修","次","1",,,"锅炉漏水", "各种接头材料","套","1",,,"专用", "室外暖气管子","米","250",,,"直埋保温管DN70、小配... ---摘自《修缮3标段》
赵志强
并且缓慢地向锅炉进水,同时要迅速查明缺水的原因,例如,给水管、炉管、省煤器管是否漏水或阀门是否开错等。待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上后,再增加燃料和送风,... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
向日葵8AS
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热... 漏水,也会威胁供热设施安全。在确定供热管道路由时,要考虑沿线管道、阀门、 补偿器... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
yyy888555
锅炉或连接口 漏水,则不会导致相邻地方或底层结构受损。 若有必要,在锅炉下方安装合适的排污盘。 如果锅炉安装位置高于建筑的辐射系统水平面,安装时必须在锅炉出口处... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
戴静菡
第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则 DL/T 912 超临界... 高压盘架内漏汽、漏水 阀门、管道泄漏 关取样一次门,确定盘架内无泄漏,允许检修人... ---摘自《目次》
yn灬不离不弃灬
即:既不需要如果漏水严重,应尽快联系相关公司进行维修。 3.清理水垢及杂质。水垢杂... 燃气壁挂锅炉温度设定在最高温 度才是最节能的,使用地板采暖温度设定在 40℃是最不... ---摘自《壁挂炉不点火维修视频:壁挂炉不点火维修视频,2016年11...》
飞翔的荷兰人
所在区域的锅炉房或换热站的维修电话, 请专业人员维修。 如果是放风阀漏水, 要立即用手或毛 巾等物品将其堵上, 让他人找一根圆形的 筷子, 用筷子把漏水处钉死, 然后请专... ---摘自《采暖季来临家中18 ℃ 才达标》
我不是阿L
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的... 在真空破坏器工作时漏水,使水只存留在集水管和疏水阀体 内。 防冻保护 选型、安装合... ---摘自《l 蒸汽基本知识》