编辑: 过于眷恋 | 话题热度:1924 2015-02-16 |
关键词: 电导率,正常,炉水,water,水,水电导率,炉子 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
项目正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求,环境风险事故的... 又满足电泳槽中控制电导率平衡的需要,除去杂离子,净化槽液,提高涂膜质量。 具体的... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
|
会说话的鱼
2024-07-02
|
|
非正常排放防范措施.151 7.6 排污口规范化设置.152 7.7 环保投资及“三同时”152 8 环... ≤450 5 色度 ≤30 / 电导率(us/cm) ≤2500 (2)大气污染物排放标准 粉尘排放执行《大气污... ---摘自《环境影响报告书》
|
f19970615123fa
2024-04-21
|
|
和《工业锅炉水质》GB/T 1576 的有关规定。 8.5.2 当利用化工工艺余热加热锅炉给水, 化工工艺介质压力高于给水压力时, 应在给水加热器 的给水出口管线上装设电导率检测仪... ---摘自《化工厂蒸汽系统设计规范》
|
麒麟兔爷
2024-02-10
|
|
本次环评期间对项目四周厂界进行了监测,监测期间原有工程正常生产。监测结果 表明,各厂界噪声能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类区标准的要求。 由于噪声... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2023-12-01
|
|
水质是否稳定、工况运 行是否正常的重要依据。 《地下水环境监测技术规范》 (HJ/T ... 溶解氧、pH、碱度、电导率、 温度;二是实验室分析参数,如主要离子(15 个) 、营养... ---摘自《附件 3》
|
阿拉蕾
2023-09-20
|
|
2、负责与国外客户签订销售合同,督促合同正常如期履行,并催讨所欠应收销售款项。3、对国外客户在销售和使用过程中出现的产品问题、须办理的手续,协调相关部门或单位妥... ---摘自《项目总表》
|
You—灰機
2023-07-11
|
|
透水量480L/H 透水电导率≤300us.cm-1 1套 原有 其中 供水泵 不锈钢0.75KW 1台 原有 过... 选择正常排放的主要污染物及排放参数,采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2023-05-01
|
|
(除洪水位),说 明在正常情况下,潜水、承压 水补给江水。长江、秦淮河、滁河是地... 测定仪,电导率测定仪 感观判断(观察油花、异味、异色) (3)地下水 pH 值、电导率... ---摘自《南京协鑫生活污泥发电有限公司》
|
牛牛小龙人
2023-02-18
|
|
经验值显示与本表格有偏差,电导率约有 15 μS/cm 的偏差。 水含物质如硅酸可能 会导... 窄管腔内非常难清除并且可能导致铰接处的功能不正常。因此,这些器 械必须在使用后立... ---摘自《清洗消毒》
|
丶蓶一
2022-12-09
|
|
正常甲醇 PEL 不会导致血液中甲醇含量达到或高于 10 毫克/ 升。但是,该值并不用来代... 比电导率:(参见导电性)。 比热:(参见比热容 或热容):物质热容与同温度的水热... ---摘自《METHANOL INSTITUTE(甲醇协会)》
|
huangshuowei01
2022-09-29
|
|
因此本次改建项目正常营运对生态基本没有影响 34 环境影响分析 施工期环境影响简要分... 电导率仪 DDB-303A 1 电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9023A 1 气体报警控制器 KB2100Ⅱ ... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2022-07-19
|
|
保证环保设施正常运转的前提下,可有效控制对厂区本身和周围环境的影响。因此,从环... 5 探伤仪 台1二期 6 电导率仪 台1二期 7 精密锯切机 台2二期 8 起重运输设备 套1二期 9 ... ---摘自《湖南稀土新材料有限责任公司》
|
牛牛小龙人
2022-05-09
|
|
电导率高的二硫化钴材料成为高性能高温锂 电池正极材料的理想选择,对二硫化钴材料的... 生产工况稳定,环保设施运行正常,实际生产能力达到了设计生产能力的 90%以上。现 ... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2022-02-27
|
|
扣除总成本费用,每年可实现纯利润1100万元(正常年),投资回收期为5.71年。 8、技... 处理后的母液水CODcr≤10mg/L,电导率≤10μs/cm,硬度≤1ppm,氯离子≤10ppm,完全... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2021-12-17
|
|
标排放,正常运行时排放的污染物对周围环境影响较小。因此,在落实各类污染防治措 ... 电导率/(dS/m) / / 产量/(kg/hm2 ) 复垦 5 年后亩产量不 低于当地平均水平 / 十年后达... ---摘自《中圣环境》
|
木头飞艇
2021-10-07
|
|
"将汽轮发电机正常凝汽温度由40℃提高至80℃,通过热交换形成55-60℃的循环水,从而实现低真空供热。","3MW汽轮发电机组","2*3MW机组","1170","4226t标煤/... ---摘自《Sheet1》
|
过于眷恋
2021-07-28
|
|
检索速度达到正常播放速度的10倍,对象检索准确率达到80%以上。 有关说明:拟支持1... 高室温离子电导率高安全性凝胶电解质技术、凝胶电解质与隔膜一体化技术、电极与电解... ---摘自《川科计〔2017〕9号》
|
阿拉蕾
2021-05-17
|
|
如果元素的回收率落在指定范围之外而实验室工作性能又正常(9.3),强化样品所遇到... 分的电导率,以相对保留时间定性被测离子的类型,以峰面积或峰高定量被测离子的含量... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-03-07
|
|
正常情况下,拟建项目污染物排放对区域环 境空气、地表水、地下水、声环境质量影响较... 电导率(25℃) ≤0.2μs/cm 硬度 ≈0.0μmol/L 3.6.4 通风 (1)垃圾贮坑通风 为消除垃圾贮... ---摘自《国环评证甲字》
|
阿拉蕾
2020-12-26
|
|
3.1电导率检测范围:0.00μs/cm~199.9ms/cm 3.2总固体溶解量:0.00mg/L~199.9g/L 3.3... 50H 21、可在(-40~55)℃环境中正常工作; 22、采样数据可接U盘转存数据。 23、主... ---摘自《技术参数》
|
liubingb
2020-10-15
|
|
包含测定进出水电导率的电导率仪2台,具体技术参数要求如下: 仪器级别:1.0 测量参... 正常运行,事故处理,工程对比实验。 *吸收-解吸工艺3D仿真软件包含冷态开车,正常停... ---摘自《采购需求》
|
qksr
2020-08-05
|
|
选择正常排放的主要污染物及排放参数,采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算... 水温 pH 电导率 溶解氧 高锰酸盐指数 生化需氧量 氨氮 石油类 挥发酚 汞铅化学需氧量 总... ---摘自《广西宇宏环保咨询有限公司》
|
AA003
2020-05-26
|
|
分类、特性、产品的有关资料、正常使用、安装和运输条件、结构和性能要求、试验等。 本标准适用于以液压油为工作介质的各种交流本整湿式阀用电磁铁,单相交流50 Hz、电压... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2020-03-15
|
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融... ≤226.2mg/L、电导率(25 ℃)≤121.79μS/cm; 与炼化签订污水处理合同 废水排放口:... ---摘自《淄博齐翔腾达化工股份有限公司》
|
You—灰機
2020-01-04
|
|
确保污染治理设施正常、可靠 运行,处理、排放符合国家或地方污染物排放标准的规定。... 电导率: μs/cm 温度: C TDS: mg/L 出水 CODMn: mg/L pH: 电导率: μs/cm 温度: ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2019-10-25
|
|
其余现有项目设备均正常运行。 表1-15 现有项目生产设备 主要设备 型号 数量(台/套) 备注 生产设 备 波峰焊设备(CE-Box) HS02-3000N 4 — 波峰焊设备(Sensor&cable) ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2019-08-14
|
|
(容许在涂料供应商规定的正常值内变化) - 12 - 2.3. 涂层厚度 ISO 2360 对每个被检验部... ± 5 ℃ 去离子水: 电导率最高 10 μs 特殊的紫外线过滤器( 290nm) 在潮湿介质中 18 分... ---摘自《第15 版》
|
JZS133
2019-06-04
|
|
的锅炉应采取炉外水处理,盐泵、盐池和水处理系统应运行正常,给 水和炉水的化验记录... 电导率(25℃)/(μS/cm) — — ≤5.5*10 2 ≤1.1*10 2 ≤5.0*10 2 ≤1.0*10 2 ≤3.5*10 2 ≤... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2019-03-25
|
|
低色素正常细胞型贫血等。汞中毒主要损害神经系统和消化系统,表现为易兴奋、口腔炎、汞性震颤等。 (2)刺激性气体 通常以局部损害为主,其损害作用的共同特点是引起眼、呼... ---摘自《作业场所常见职业》
|
木头飞艇
2019-01-12
|
|
正常运行时,三台锅炉为2开1备,两套脱硫为1开1备。一套处理两台锅炉烟气量。 目前... kg/Nm3 电导率:μs/cm 成份分析:%V或P.P.M (V) 粘度:mPa.s 3.2.3.2 编号原则 仪表... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
|
没心没肺DR
2018-11-02
|
|
并交付给采购人正常使用。 本项目中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及... 个111 电导率传感器 专业厂家生产 量程:0-20000μs/cm 传感器为一体化设计;可通过无... ---摘自《温馨提示》
|
紫甘兰
2018-08-23
|
|
电导率表而言,设水样温度为 5℃,此时换算成 25℃的电导率值则为 0.333ms/cm,这无... 溶液后,炉水 PH 才恢复正常。 此外,由于高参数汽包锅炉的水质较纯,在受其它一些因... ---摘自《火电厂水质监测与控制中的问题》
|
LinDa_学友
2018-06-12
|
|
G4 水处理作业 二级锅炉水质处理 G5 锅炉能效作业 G6 固定式压力容器操作 R1 压力容器... B1.5 电导率的测定; B1.6 高硬度的测定; B1.7 低硬度的测定; B1.8 总磷酸盐的测定; ... ---摘自《山东省质量技术监督局》
|
鱼饵虫
2018-04-02
|
|
水处理系统运行正常,平均处理水量 9000m3 /h,经处理后的 水水质达标,全部循环使用... 电导率 仪器法 电导率仪 DDS-307 1 工业 废气 颗粒物 重量法 自动烟尘(气)测试 仪... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
|
hyszqmzc
2018-01-21
|
|
电导率。 地下水环境:背景离子:K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO3 2- 、HCO3 - 、Cl- ... 推荐的估算模式估算,正常排放工况下(各污染源的源 强参数详见后文第 6 章) ,2 期... ---摘自《PORON、绝缘材料、胶带、导电材料、保护膜、喷涂、注塑...》
|
匕趟臃39
2017-11-10
|
|
如有机质的转化等过程,与农作物正常生长密切相关[3] 。 酸雨可使土壤中大量营养元素... Standard Test Methods for pH of Water 水质pH值的测定方法 适用于电导率 ≥5 μS/cm 的... ---摘自《附件 7》
|
5天午托
2017-08-31
|
|
≤450 电导率(us/cm) ≤1500 表1.6-13 染色用水水质 项目指标 数值 pH 6.0~8.5 色度(稀... 符合 24 建立非正常工况申报管理制度,包括出 现项目停产、废气处理设施停运、突发 环... ---摘自《浙江盛兴染整有限公司》
|
匕趟臃39
2017-06-21
|
|
5750.4(5)-2006 1.7 电导率 电导率仪法 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 ... 水处理厂目前运行正常能接纳拟建项目污水。 29 环境质量状况表 4 建设项目所在地区域... ---摘自《-1》
|
XR30273052
2017-04-10
|
|
正常注气 采气生产安全技术要求;检测与监测技术;地面工程 建设安全技术要求;职业... 子电导率的测试方 法 方法 制定 2019 本标准适用于测定动力电池用薄膜的离子电导率。 ... ---摘自《2018年能源领域拟立项行业标准计划项目汇总表》
|
雨林姑娘
2017-01-29
|
|
率、电导率、电子迁移率测试 国产产品无法满足 需求 191 宝石显微镜 宝石研究观察 国产... 模拟电子产品在正常工作时产生的传导骚 扰对外界的电子产品或使用者的影响 国产产品... ---摘自《物理类》
|
匕趟臃39
2016-11-19
|
|
work pressure 在正常工作情况下,容器顶部可能达到的最高压力。 [GB/ T 150.1-2011,定义 3.1.2] 3.8 额定转速 rated speed 设计规定的运行转速。 [DL/ T893-2004,定义确定监理... ---摘自《中国设备监理协会文件》
|
我不是阿L
2016-09-08
|
|
电导率仪 DDS-307 3 3 0 31. 总有机碳分析仪 CU-600C 1 1 0 32. 数显鼓风式烘箱 XC881-... 正常运行 2. 干燥培养两用箱 DI-270 1 正常运行 3. 恒温振荡器 SU50-HS-00 HZQ-X700 ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2016-06-29
|
|
天然气作为新建锅炉夏季正常工况的补充燃料。天然气来自市政天然气管网 依托现有,... 氢电导率(25°C) μS/cm — 硬度 mmol/L ≤0.002 pH值(25°C) — 8.0~9.5 溶解氧 mg/L ... ---摘自《陕中圣环评表》
|
摇摆白勺白芍
2016-04-19
|
|
接地电阻不高于0.1Ω,无击穿,低压启动正常;3.防火安全性能:材料燃烧性能不低于B1... ","1.电导率达到1.0*10-8~1.0*10-4S/m;2.100Km/h—0干地制动距离缩短0.1m-0.5m;3.... ---摘自《1》
|
向日葵8AS
2016-02-07
|
|
正常情况下,非工作状态的机械基本是安全的,但不排除 发生事故的可能性,如环境照度... 特性,例如电导率和 磁导率的变化,利用这个特点可综 压力容器检验检修中的安全注意... ---摘自《无标题》
|
向日葵8AS
2015-11-28
|
|
并可能引起因直流炉水汽系统流动总阻力增加导致给水泵电耗增加,当流动阻力超过给水... 电导率(除氧器进口给水、闭式循环冷却水、发电机内冷却水、凝补水、给泵机密封水)... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2015-09-18
|
|
用于对水溶液的电导率值和温度值进行连续监测和控制。 广泛用于电厂、石油化工、冶金、纸业、环保水处理、轻工电子等领域。如电厂冷却水、 补给水、饱和水、凝结水和炉水... ---摘自《电导率/TDS 仪》
|
阿拉蕾
2015-07-08
|
|
锅炉水水质 给水水质 凝结水水质 检测周期 钠 二氧化硅 pH 磷酸根 总碱度 硬度 溶解氧 pH 硬度 溶解氧 电导率 钠—— √ √ 每4小时一次 √ √ √ √ √ 每8小时一次 2~5 化验室... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2015-04-28
|
|
炉水含盐量也可用电导率进行连续 监控,其控制范围需经试验确定。 表10 ... 并在数小时内达到正常标准。 表17 12.3 机组启动时,凝结水质量可按表18的规定开... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2015-02-16
|
|
氢电导率 cation conductivity 水样经过氢型强酸阳离子交换树脂处理后测得的电导率。 3.2... 炉水固体碱化剂处理 alkalizing of boiler water with solid alkalizing agents 火力发电机组及... ---摘自《ICS 27.060.30》
|
5天午托
2014-12-06
|