编辑: hys520855 | 话题热度:2374 2019-08-17 |
关键词: 锅炉,上水,boiler | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉如何上水,锅炉上水的方法
1.上水前记录各膨胀指示器的指示值 2.锅炉上水采用给水泵上水,且必须为除过氧的除盐水,水温不应超过75℃。水温与汽包壁温差不应超过40℃ 3.上水时间夏季不少于2小时,春、秋季不少于3小时,冬季不少于4小时。 4.水位上至-100mm是停止上水,汽包水位应不变,若有明显变化查明原因设法消除。 5.上水过程中应检查给水管道各阀门,法兰及汽包人孔应无泄漏,如发现泄漏停止上水,缺陷消除后方可继续上水。 6.上水后应记录膨胀指示器的指示值。 7.如炉内原已有水,应通知化验人员化验水质是否合格,如不合格放掉重上,如合格则调整水位至-100mm处。 8.上水完毕,开启省煤器再循环门。 |
hys520855
2019-08-17
|
|
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测量波动的因素 六、汽包供需平衡对汽包水位的影响 七、制定控制策略 八、捍卫“经典“ 九... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2024-09-06
|
|
如给严重缺水的锅炉上水,往往酿成爆炸事故。长时间缺水干烧的锅炉也会爆炸。 防止这类爆炸的主要措施也是加强运行管理。 2.锅炉重大事故 (1)缺水事故 ①锅炉缺水的后... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
|
苹果的酸
2024-07-29
|
|
锅炉 水泵 6 技术参数表 分体式水源热泵GESA名义工况参数表 测试标准:依据GB/T19409-2003 名义制冷工况:室内进风干湿球温度27˚C/19˚C;进出水温度30˚C/35˚C 名义... ---摘自《GESA》
|
ddzhikoi
2024-06-21
|
|
锅炉排污 boiler blowdown 通过排除一部分浓缩的锅水,降低锅水溶解固形物、排除水渣和泡沫、调节水质,以达到控制锅水水 质并保证蒸汽质量的目的。常见的排污方式有定期排... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2024-05-13
|
|
锅炉在 断电 15 分钟之后进行排污,否则容易损坏电热管,排污时应注意安全,防止烫伤。 7、电控箱、水泵电机等部位应避免受潮进水,以防烧毁,发生器应注意保持清洁。 8、... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
|
ACcyL
2024-04-05
|
|
的燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油能防... 建筑外墙上水平或竖向相邻开口之间的防火措施,应有不应低于本规范对其所在 部位建筑... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2024-02-26
|
|
锅炉启动前与启动运行的操作方法 1 1 给水泵上水联锁试验 1 1 1 进水检查 1 1 2 低位联锁试验检查 1 1 3 复位操作 1 1 4 高位试验操作 1 1 5 复位放水操作检查 1 2 燃油(气)锅炉点... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
喜太狼911
2024-01-19
|
|
(试题12)上水操作程序 1、打开总电源 2、开启锅炉排气阀 3、开启给水阀 4、启动给水泵 5、开启内侧排污阀 6、开启外侧排污阀 7、关闭外侧排污阀 8、关闭内侧排污阀 9、第2... ---摘自《锅炉操作考核题库》
|
人间点评
2023-12-11
|
|
第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则 DL/T 912 超临界... 酸洗结束时不宜采用将酸直接排空后上水的方法进行冲洗。可用纯度大于97%的氮气连续... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2023-11-03
|
|
适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测 量。选配限位开关,可实现液... 6、排污、上水,观察水位显示、高、低水位报警是否正常,若无异常现象,即可 投入使... ---摘自《网址:www.dirksengroup.com》
|
XR30273052
2023-09-25
|
|
后,加之减温水调节和主上水调节相互干扰,使得减温水调节不能及时地对锅炉蒸汽温度调节,可能造成蒸汽受热面侧表 面产生水滴凝结,从而滴到减温器下部过热器与减温器的接... ---摘自《关于锅炉检验中若干问题的探讨》
|
ddzhikoi
2023-08-18
|
|
目前广泛应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多 种领域。 表3-3 E-MEM ® ULP 系列膜元件性能参数 膜元件型号 EM-RO-8040-ULP 有效膜面 积ft2 ... ---摘自《第一章 易膜环保科技有限公司简介.》
|
JZS133
2023-07-10
|
|
过程尧提高了锅炉上水时间袁避免锅炉 因缺水而爆管遥 确保了锅炉运行的安 全性袁改造工作将于本月完成遥 对于 2500状遥 据了解袁多数大学毕业生对于难以 找到合适岗位的原因... ---摘自《山东能源集团考察团莅临丛林参观考察》
|
865397499
2023-06-02
|
|
锅炉给水、工业 纯水制备,废水处理及特种分离等 5 预处理 5.1 一般规定 5.1.1 为防止膜降解和膜堵塞,须对进水中的悬浮固体、尖锐颗粒、微溶盐、微生物、氧化剂、有机 物、油... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2023-04-24
|
|
(一)锅炉部分 1) 锅炉上水 2) A 空气预热器启动 3) B 空预器启动 4) 投运 A、B 送风机油站、火检风机及烟温探针 - 19 - 5) 除氧器投加热满足锅炉上水水温要求 6) A 引风机启... ---摘自《酒泉职业技术学院 330MW 亚临界火电机组》
|
梦里红妆
2023-03-17
|
|
海水及苦咸水淡化,锅炉给水、 工业纯水制备,废水处理及特 种分离等。 5 预处理 5.1 一般规定 5.1.1 为防止膜降解和膜堵塞,须对进水中的悬浮固体、尖锐颗粒、微溶盐、微生物... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2023-02-06
|
|
要防止锅炉热水及蒸汽回流而损坏水表内部机件,最好在智能水表出水口处加装止回阀。 六、外形尺寸 口径DN15~25 口径DN32 口径 L1 L2 L3 H W D 重量 DN (mm) (kg) 8 165 ... ---摘自《IC卡冷水表》
|
hyszqmzc
2022-12-30
|
|
锅炉尾部受热面烟气侧的腐蚀第六节 锅炉尾部受热面烟气侧的积灰和磨损 一、分类与结构省煤器:加热锅炉的给水,水平管圈 根据出口工质的状态分 沸腾式—用于中低压锅炉,沸... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
|
笔墨随风
2022-11-21
|
|
锅炉正常运行时,当水位脱离低水位,低于水位中心(汽、水法兰中心距为“0”,以上为正,心下为 负)自控锅炉上水,水位至+30mm 时自动停水,如水位继续上升至+60mm 时... ---摘自《锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
|
哎呦为公主坟
2022-10-14
|
|
建厂房、更新锅炉、上水、尘处理设施。当年实现现价总产值1 410万元,同比增长12.9%,实现工业增加值420万元,同比增长13.5%,实现产品销售收入1 410万元,同比增长24.2... ---摘自《城建·工交》
|
枪械砖家
2022-09-05
|
|
中瑞电热水锅炉使用说明书 1 扬州中瑞锅炉有限公司 电热水锅炉 型号CLDR0.06~CWDR1.4 使用说明书中国·扬州 企业宗旨: 不断为人类提供低碳、高效节能设备! 2 一、 电热水... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
|
静看花开花落
2022-07-29
|
|
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的能量才能把 水温升到沸点。之后再增加的能量只能把水转化为蒸汽,并不能升高水温。 蒸... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
|
我不是阿L
2022-06-20
|
|
委托,对2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目进行国内公开招标,现邀请符合资格条件的供应商参加该项目的投标。 项目名称:2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 项目编号:... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
|
ddzhikoi
2022-05-13
|
|
锅炉上水管道安装图 凝结水排水管道安装图 凝结水杂用水管道安装图 高压加热器疏水管道安装图 低压加热器疏水管道安装图 除氧给水箱溢放水管道安装图 高低压加热器排气管道... ---摘自《电站配管》
|
贾雷坪皮
2022-04-05
|
|
供暖子系统中锅炉等承压设备的检查、评定与维修,尚应符合国家现行有关压力容器安全规程的规定。 6.2 检查与评定 6.2.1供暖系统的检查,分为日常检查和综合检查。 6.2.2 日常... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
|
hys520855
2022-02-25
|
|
锅炉技术发展及环保优势,b.新烟气排放标准下燃料环保 适应性研究,c.CFB 锅炉分级燃烧及 SNCR 脱硝研究,d.典型燃料 CFB 燃烧环保策略。中国华能集团清洁能源技术研究院... ---摘自《中国电力科技网》
|
梦三石
2022-01-18
|
|
热水壁挂锅炉,让中国用户开始充分感受德国威能产品的设计、环保、 服务及为生活创造的舒适性。 turbo 系列燃气采暖热水炉 采暖和生活热水双功能 威能集团为中国市场倾心设... ---摘自《Why Vaillant?》
|
gracecats
2021-12-10
|
|
其目的是在机组跳闸后给锅炉上水以防汽包 干锅; 但其水源为常温的除盐水, 且无法加热, 所以机组带负荷运行时跳闸后, 由于给水温度与 (下转第 81 页) 81 10% 仅保证此层... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
|
霜天盈月祭
2021-11-02
|
|
突然大量上水引发锅炉压力急剧增大, 在局部瞬间超 压所致。因此,锅炉严重缺水在运行中危险性极大,不仅会降低炉管 31 的强度,减少炉管的寿命,甚至会引发爆炸,在运行中... ---摘自《预案编号:CT 编制-01》
|
麒麟兔爷
2021-09-24
|
|
另外还可以安装在热水锅炉的出水口, 或 者是一组用水设备, 例如: 淋浴和脸盆等。 为保证恒温混合阀出水温度, 恒温混合阀的流量必 须满足最低值: 10 l/m (3/4”), 13.3 l/m ... ---摘自《产品特点》
|
You—灰機
2021-08-17
|
|
要防止锅炉热水及蒸汽回流而损坏智能水表内部机件,最好在智能水表出水口处加装止回阀。 六、外形尺寸 1、普通智能水表外形尺寸 口径 L1 L2 L3 H W D 重量 DN (mm) (kg) 15 ... ---摘自《IC卡阶梯水表》
|
lqwzrs
2021-07-09
|
|
因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵 停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达 7 个月之久,而... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
|
枪械砖家
2021-06-01
|
|
严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操作的锅炉,应紧急停炉。 2. 满水事故应急处置措施 ①当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线时,但低于上部可见边... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
|
GXB156399820
2021-04-23
|
|
锅炉启动前,先排气上水,当水位达到最低安全水位后,可点火加煤。在此过程中应检查汽水系统各阀门的位置是否正确,省煤器旁通烟道或循环管道阀门应打开,水质应符合国家... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
|
865397499
2021-03-16
|
|
防冻机型:SCL-30B75C/35B75C L1PB34-30B75C L1PB39-35B75C 谢谢您购买本公司燃气采暖热水炉! 本公司燃气采暖热水炉 检查保养 故障异常的判断及处理 各部零件名称 ... ---摘自《L1PB34-30B75C L1PB39-35B75C》
|
645135144
2021-02-05
|
|
锅炉上水操作仿真教学 冯德群、陈智敏、张雷66 陕西省 杨凌职业技术学院 全站仪坐标测量 唐桂彬 67 上海市 上海公安高等专科学校 盗窃案件侦查单元 刘利佳 68 四川省 眉山职业... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2020-12-29
|
|
热媒水分别与锅炉上水、外取热器和油浆蒸汽发生器上水进行换热;锅炉鼓风机出口风道增设空气预热器,利用热媒水对空气进行加热,以提高风温,保证燃烧的稳定性并节约燃料... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2020-11-20
|
|
锅炉上水: 第17 页共43 页 开启所有的空气阀、压力表连通阀;关闭本系统管路放水阀、排污阀和疏水阀, 开启锅炉进水阀上水。 上水速度不宜太快,水温高时更要缓慢,以免与... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
|
捷安特680
2020-10-13
|
|
超超临界锅炉上水方式优化方案 黄寅 华能玉环电厂运行部高级工程师/专工 9 1000MW 超超临界塔式锅炉循环与直流转 换技术及实践 黄伟 湖南省电力公司试验研究院高级工程 师/... ---摘自《中国动力工程学会》
|
人间点评
2020-09-04
|
|
2.3.4 当锅炉上水至各空气门见水时,将其关闭。检查汽包壁温必须符合制造厂的 规定,方可升压进行试验。 2.3.5 锅炉升压应缓慢,其升压速度不大于0.3MPa/min,压力升到... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2020-07-28
|
|
将锅炉内上水进行 一系列水压试验。达到工作压力时,检查有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压 力。此过程会产生测试废水 L1; 耐火泥浇注:浇筑耐火泥对锅炉起到保温作... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2020-06-19
|
|
锅炉上水时应将最高点的放空阀打开,将水全部注满,并应在空气排尽后再关闭空气阀; 4)进行压力试验时,水压升降速度不应超过0.3MPa/min,当水压上升到工作压力时,应暂... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-05-12
|
|
经“叫水”操作后,水位表不出现水位时,严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操作的锅炉,应紧急停炉。 4.2满水事故应急处置措施 当锅炉气压正常、水位高于... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
|
笔墨随风
2020-04-03
|
|
锅炉结构及特点简介 型系列燃油(气)蒸汽锅炉系本厂为满足各行业对小型供热设备的需求而开发的系列产品,立式布置,以减少锅炉占地面积,油、气为燃料满足锅炉的环保及提... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2020-02-25
|
|
锅炉是全厂重要的动力设备,其任务是供给合格稳定的蒸汽,以满足负荷的需要。为此,... 对汽包的保护:⑴严格控制上水温度、上水速度;⑵严格控制汽包上、下壁温差和内、外... ---摘自《锅炉控制系统》
|
旋风
2020-01-17
|
|
水位表中不出现水位时,严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操作的锅炉,应紧急停炉。 ④在锅炉运行时,当发现严重缺水或满水;水位计压力表或安全阀等安全... ---摘自《桂林市七星区》
|
ZCYTheFirst
2019-12-10
|
|
冷水表如安装在锅炉进水端时,要防止锅炉热水及蒸汽回流烫坏水表。 6.6 长期使用的水表,因管道内杂物、铁锈等堵塞,引起误差变化,用户不得自行破坏铅封,可到水表检 定站... ---摘自《DN15~50》
|
梦三石
2019-11-01
|
|
上水 机械技工(污水厂) 上水 锅炉技工 上水 栏区管理员 上水 碧瑶绿色集团有限公司 清洁员 九龙站 清洁员 九龙塘 , 观塘 中牌司机 机舱清洁员 清洁员 启德 清洁员 将军澳 厕工 ... ---摘自《东九龙招聘会》
|
kieth
2019-09-24
|
|
锅炉排污冷却池降温水应优先使用回用水。 4.1.6 物料破碎、转运、工艺烟气的收尘宜选用干式收尘工艺。 4.1.7 蒸汽凝结水应回收利用。 4.1.8 配套有蒸汽锅炉时,蒸汽锅炉的排污... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-08-17
|
|
"固定资产—锅炉及附属设备设施明细表" "评估基准日:2016年12月1日" 表4-6-4" "被评估单位:包头市热力总公司" "序号","设备编号","设备名称","规格型号... ---摘自《房屋建筑物》
|
kieth
2019-07-09
|