编辑: jingluoshutong 话题热度:991 2019-08-05
关键词: 止回阀,锅炉,维修,boiler,修理 添加资源
资源与摘要 编辑
贾雷坪皮
锅炉一次阀门、仪表应包括安全阀、柱塞阀、止回阀、闸阀、球阀、不锈钢针形阀、双金... 各类管道应沿墙敷设,保证安装操作空间和维修方便。 1)、给水管道安装: 应由设备接... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
ACcyL
活塞式止回阀 (弹簧可选) 过滤器 闸阀 API 600 填料密封闸阀 德标 压力等级 德标 口径 ... 维修和服务(所有闸阀、截止阀、单向阀) 德标 压力等级 德标 口径 10 - 160 15 - 500 ... ---摘自《型号》
颜大大i2
5min,不许渗漏。 2.5 预热锅炉检修要求 2.5.1 清除烟垢及水垢。炉体、管组、燃烧室体... 放风阀、止回阀及塞门 等应分解清扫,更换不良零件和橡胶件。组装时须安装牢固,作用... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
匕趟臃39
防护罩的安装不应当妨碍安全阀的正常动作和维修。 5.1.14 热水锅炉安全阀排水管 热水... (5)给水泵出口应当设置止回阀和切断阀,应当在给水泵和给无损检测),必要时还应... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
ACcyL
有两只止回阀,主要是控制锅炉水回流,发生锅炉热水回流的主要原因是止回阀 失灵,应... 测水电极探针损坏或控制线断落 更换电极探针、接好控制线 控制器或控制线路板坏 修理... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
star薰衣草
站内设备、仪表、管道等安装的水平间距和标高均应便于观察、操作和维修。     6.5.... 压缩机出口管道上应设置安全阀、止回阀和手动切断阀。出口安全阀的泄放能力不应小于... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
王子梦丶
1.5m,双列时不应小于 2m;设备面盘后的维修距离不 宜小于 1.0m; b) 在值班人员经常... 止回阀。 现场核查:核查高位消防水箱的出水、排水设施、止回阀和水位情况。 6.2.10 ... ---摘自《DB33》
学冬欧巴么么哒
"219","止回阀","H44H-16Cdg100","只","1" "220","截止阀",... "60","锅炉","除灰系统管道",,,"pcs","1","1988/03/01", "61",... ---摘自《存货-维修配件、工具等》
hgtbkwd
在有水锤危险的装置中,总得在泵的出口边装上一只止回阀。切勿使用快速关闭阀,像 ... 维修说明 在泵开始工作之前,要查明没有给泵供电,并且泵不可能突然起动。 泵的轴承... ---摘自《QDL/QDLF》
LinDa_学友
维修许可证以及检验检测机构核准证、检验检测人员证以总局名义颁发,相关证件由总局... 锅炉 1、承压蒸汽锅炉: (1)所有锅炉(A); (2)额定蒸汽压力小于或者等于2.5MPa的... ---摘自《国家质量监督检验检疫总局文件》
star薰衣草
安装、运行及维修的要求。管道宜架空或地上布置,如确有必要可埋地布置或敷设在管沟... 6)如果蒸汽疏水阀不带止回阀,对于有防倒流要求的工艺,蒸汽疏水阀后应安装止回阀... ---摘自《汽配送和利用》
飞鸟
止回阀 指 启闭件(阀瓣)借介质作用力,自动阻止介质逆 流的阀门 球阀 指 启闭件(球... 锅炉类产品使用 H 钢印、 核动力装置使用 N 钢印 CE-PED 认证 指 欧盟发布的一个承压... ---摘自《苏州纽威阀门股份有限公司》
向日葵8AS
燃油、燃气锅炉不得与使用固体燃料的锅炉共用烟道和烟囱。 7 3.4.15 在热水系统循环水泵的进、出口母管之间,应装设带止回阀的旁通管。在 循环水泵进口母管上,应装设除污... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
xiaoshou
其他锅炉的安装、改造和重大修理单位应当取得特种设备安装改造维修 许可证,方可从事... 容量和台数按照设计规范确定,给水泵出口应当设置止回阀; (2)额定蒸发量大于 4t/h ... ---摘自《TSG》
星野哀
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 ... 阀、止回阀、 缓冲罐等;瓶内气体不应用尽,压缩气体、溶解乙炔气气瓶的 剩余压力应... ---摘自《DB11》
人间点评
台以上锅炉时,尚应在每台锅炉的回油干管上装设止回阀。 GB 50041-2008 - 7 - 第3.2.12... 维修和减少主操作区的噪声。 第7.2.35 条 水处理间主要操作通道的净距不应小于 1.5m,... ---摘自《第一章 总则》
阿拉蕾
锅炉房 1 电动机、启动控制设备、灯具和导线形式的选择,应与锅炉房各个不同的建筑物... 消防水箱的出水管应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;轻危险级、中危险级场所... ---摘自《重庆市建筑工程施工图设计文件》
麒麟兔爷
高负荷弹簧(700 mbar开启压差,≤DN65)用于锅炉给水。 高温弹簧 氟化橡胶软阀座用... 和维修指南(IM-P134-22)。 DCV6止回阀应按阀体上流向箭头所 示安装。带弹簧的阀... ---摘自《DCV6碟片式止回阀
没心没肺DR
重弹簧(700 mbar开启压力,最大至DN65)用于锅炉给水应用 高温弹簧 Viton软阀座用... 碟片式止回阀不可维修(不提供备件)。碟片式止回 阀不能用于严重压力脉动的场合,如... ---摘自《DCV8 碟片式止回阀
2024年11月与锅炉止回阀怎么维修的最新相关话题
发帖评论