2 层,耐火等级二级,建筑高度 15.8m.建筑面积 7800m2 ,纸类成品为堆垛式仓储,堆垛最高为 6.3m.仓库除配置干式自动灭火系统外,还设置了室内消火栓系统和火灾自动报警系统等消防设施,厂区 内环状消防供水管网(管径 DN250mm)保证室内外消防用水,消防水泵设计扬程为 1.0MPa.屋顶消防水箱最 低有效水位至仓库地面的高差为 20m,水箱的有效水位高度为 3m.厂区共有

2 个相互连通的地下消防水池, 总容积为 1120m3 .干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约 980m 的值班室内(有采 暖),喷头型号为 ZSTX15-68(℃). 检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现: (1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验代替,且末对管网进行冲洗 (2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需 时间的记录值. 随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加 速排气阀随后开启,6.5min 后干式报警阀水力警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正 常),末端试水装置出水量不足.人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位.查阅水流指 示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题. 根据以上材料,回答下列问题(共21 分): 1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正. 2.分析该仓库消防给水设施存在的主要问题. 3.检测该仓库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置 场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少? 4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么? 5.开启末端试水装置测试出哪些问题?原因是什么? 6.指出导致水流指示器始终不复位的原因. 第四题 某一级耐火等级的四星级旅馆建筑.建筑高度为 128.0m.下部设置

3 层地下室(每层高 3.3m)和4层裙房 (裙房的建筑高度为 22.4m);

高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长 12m,宽的 6m、高5m 的门廊;

北侧 设置员工出入口. 建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙. 旅馆客房情建筑面积为

50 O-96 O,外窗全部为不可开启窗扇的外窗.建筑周围设置宽度为 6m 的环形消防车道,消防车道的内边缘距离 建筑外墙 6m~22m;

沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为 15m 的消防车登高操作场地, 北侧的消 防车登高操作场地距离建筑外墙 12m,东侧的消防车登高操作场地距美建筑外墙 6m. 地下一层设置总建面积均小于 50m?由权为

7000 O的商店, 总建筑面积

980 O的卡拉 OK 厅(每间房间 的建筑面积均小于

50 O,和1个建筑面积为 260m 的舞厅;

地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车 库. 在地下一层, 娱乐区城与商店之间采用防火墙完全分隔;

卡拉 OK 区域每隔

180 O―200 O设置了 2.00h 耐火极限的实体墙,每间卡拉 OK 的房门均为防烟隔音门;

舞厅于其他部位的分隔为 2.00h 耐火极限的实 体墙和乙级防火门;

商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为 9m(分隔部位长度大于 30m)且符合规范 要求的防火帘. 裙房的地上