编辑: xwl西瓜xym | 2019-09-01 |
可燃有毒气体报警系统
2019 年5月16 日16 时GT-10317 报警、
7 时GT-10306 报警, 但 无处理记录. (13) 小液氨球罐一台安全阀检验铅封已损坏, 两台安全阀均无检验合格标牌;
冷冻机房氨压机集油器 X20104 顶部安全阀无检验合格标牌. (14) 柴油发电机用铁皮门锁 住, 钥匙在电气主任处, 一旦停电不能及时启动;
2 台压缩机填料泵未接地;
变换冷激水泵接 地线接在接线箱盒盖螺丝上;
气体检测报警器 GT-10404 未安装防爆软管;
化肥厂碳化泵房 内防爆接线盒有两处接线口未紧固, 起不到防爆作用. (15) DCS、 SIS 机柜室有大量灰尘、 备 件纸箱;
DCS、 SIS 机柜室未配备空调, 顶部有通风口. (16) 液氨球罐区、 煤气气柜视频监控不 能监控到设备顶部, 未实现视频全面覆盖;
液氨球罐区固定消防冷却水系统控制阀门在防火 堤内, 距被保护罐壁约5 米;
液氨球罐区固定消防冷却水系统切断阀关闭. (17) 无液氨球罐固 定消防冷却水系统喷嘴除锈排渣记录. (18) 未建立下水管网管理制度. (19) 解析气气柜导轨 与导轮间隙最大约
100 毫米, 钟罩已倾斜. (20) 未建立危险化学品装卸作业时接口连接可靠 性确认的制度. (21) 液氨装车位专用静电接地器故障, 测试持续报警. (22) 氨冰机厂房顶未 设置氨气报警器.液氨装车位现场
2 台有毒气体检测仪无显示, 未正常投用. (23) 循环压缩 机、 压缩机填料泵
2 台、 1-4#联合压缩机、 变换冷激水泵、 煤气风机电机无防爆标志.变换单 元照明配电箱防爆等级为 ExdIIBT4, 而设计为 CT4. (24)
2019 年3月18 日提出的增加横管 冷却器变更 (进气柜前的兰炭气冷却降温由直接冷却改为间接冷却) 资料存在如下问题: ① 变更申请表中, 变更项目名称不准确: 横管冷却器;
变更起止日期填写为申请日期, 各级审核 人只签字没有签署日期.②变更前气体中的焦油、 苯等有机杂质直接进入循环水系统.变 更后杂质进行回收, 应同时增加杂质回收的有关设备等, 可能会带来相应的风险, 但变更风 险分析中没有分析此部分内容. (25) 电捕焦油器氧含量分析仪氧含量长时间显示为 0.00%;
10KV 配电室、 消防泵配电室采用铝合金玻璃门、 窗;
控制室未配备灭火器. (26) 抽查控制室 及装卸岗位的
2 名人员使用空气呼吸器, 使用前未做安全检查, 操作不规范;
液氨装卸台配备 的一台空气呼吸器接口漏气;
企业没有为员工配发工作........