第一章 系统概述
第二章 HLM-6611 微机线路保护测控装置
第三章 HLM-6621 电动机保护测控装置
第四章 HLM-6622 电动机差动保护测控装置
第五章 HLM-6631 微机备自投装置
第六章 HLM-6641 微机电容器保护测控装置
第七章 HLM-6651 微机馈线变压器保护装置
第八章 HLM-6661 微机母线电压保护测控装置
第九章 HLM-6681 微机综合测控装置
第十章 HLM-6601 通信管理装置
第一章 系统概述 HLM-6600 变电站站综合自动化系统是在总结以往成功投运多个变电站的基础上,博采 国内外微机自动化保护测控技术之长,结合国内自动化现状,开发形成的新一代集保护远 动测控一体的综合自动化系统.
该系统按照分层、分布、分散的设计原则,符合国际电工委员会 IEC/TC-57 电力系统控 制的分层建议,符合我国无人值班变电站配电技术规范要求. 一. HLM-6600 的分层、分布、分散的优势 1, 分层:整个系统分两层:间隔层和站控层.层层完全独立,间隔层包括保护元件、 数据采集、指示和显示部分等,站控层通过通信管理单元采集间隔层的各类数据 输出到计算机监控系统,轻松实现站级协调,优化控制和本地监控功能,同时实 现和远方调度中心通信.采用先进的监控系统取代传统模拟屏,使操作更安全, 更便捷. 2, 分布:系统以变电站内一次设备间隔为对象,面向对象综合分析,分布配置是系 统功能严格区分,个单元相对独立,采用保护、测控一体化,小型化集中组屏, 是屏柜的数量大大减少. 3, 分散:HLM-6600 每台独立功能的装置,可选择分散安装在开关柜上,做到物理位 置上分散,同时提供 RS485 通信接口和以太网接口,维护系统时只需要携带一台 相应配置的计算机代替监控系统,对所有的功能使用情况和历史记录轻松读取, 提高维护的便利性,由于分散安装功能独立,任何部分出现故障只影响局部,变 电站内减少电缆的架设和屏柜数量,节省投资简化施工和维护量,提高系统的升 级维护的简易性,既适合新建站也适合老站的改造,为全自动化生产运行提供了 必要的条件.
二、HLM-6600 的系统结构 系统分布式结构设计,监控层为变电站计算机,实现当地监控和远方主站等功能, 间隔层以间隔为对象,按不同的回路实现保护、测控、远动功能,一台微机保护即可实 现对一个变压器出线,电容器、电动机等的保护和控制,这样一个变电站系统就变成由 若干线路,若干变压器,若干电动机,若干电容器组成.这样的系统设计对整个系统的 运行、维护都大大提高便利性,灵活性.系统结构示意图如下: HLM-6600 综合自动化系统示意图
1 三,HLM-6600 主要技术指标 3.1 额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电源 220V、110V 3.2 功率消耗 交流电流回路 IN=5A 每相不大于 0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于 0.2VA 直流电源回路 正常工作 不大于 5W 保护动作 不大于 8W 3.3 过载能力 交流电流回路
2 倍额定电流 连续工作
10 倍额定电流 允许 10S
40 倍额定电流 允许 1S 交流电压回路 1.2 倍额定电压 连续工作 直流电源回路 80%―110%额定电压 连续工作 3.4 测量误差 测量电流 不大于±0.2% 保护电流 不大于±3% 3.5 温度影响 正常工作温度: -10℃ ~ 55℃ 极限工作温度: -25℃ ~ 75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1% 3.6 安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为 1MHZ 及100KHZ 电压幅值共模 2500V, 差模 1000V 的衰减震荡波脉冲干扰 试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受 IEC61000-4-2 标准Ⅳ级、试验电压 8KV 的静电接触放电试验. ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受 IEC61000-4-3 标准Ⅲ级、干扰场强 10V/M 的幅射电磁场干扰试验. ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受 IEC61000-4-4 标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验. ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受 IEC61000-4-5 标准Ⅳ级、开路试验电压 4KV 的浪涌干扰试验. ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验 满足 IEC61000-4-7 标准 B 级、电流和电压的允许误差不大于测量值 的5%.