编辑: 苹果的酸 2013-03-20

5 &

Ia>

Iset 负序电压U2>

10V Ubc3Min(Ia、Ib、Ic) 电流保护动作 T≤Tset+200mS 后加速投入ON 跳位变合位 &

Tset 跳闸 事件记录 动作显示及远传 3.9 后加速 Tset :后加速整定时间 Tset+200MS:后加速开放时间,从跳位变成合位时计时 T:故障发生时间,从跳合变成合位时计时,必须在加速开放时间内. 3.10 母线绝缘监视 3U0set:母线绝缘监视电压 3.11 CT 断线告警 Iset:CT 断线检有流的电流定值 3.12 PT 断线告警 Uset:PT 断线检无压的电压定值, Iset:CT 检有流定值, U2:单相或两相断线时的负序电压值 HLM-6611 微机线路保护测控装置

6 4 整定说明 4.1 整定清单 序号 动作类型 保护投退 定值名称 整定范围 整定步长

1 电流速断 电流速断 ON/OFF 低电压闭锁 ON/OFF 方向保护 ON/OFF 速断电流定值 1~99.99A 0.01A 速断延时 0~99.99S 0.01S 低电压定值 1~99.99V 0.01V

2 限时速断 限时速断 ON/OFF 低电压闭锁 ON/OFF 方向保护 ON/OFF 速断电流定值 1~99.99A 0.01A 限时速断延时 0~99.99S 0.01S 低电压定值 同速断中3过流保护 过流保护 ON/OFF 低电压闭锁 ON/OFF 方向保护 ON/OFF 过流定值 1~99.99A 0.01A 过流延时 0~99.99S 0.01S 低电压定值 同速断中4反时限电流 保护 反时限保护 ON/OFF 一般反时限 ON/OFF 非常反时限 ON/OFF 极端反时限 ON/OFF 启动电流值 1~99.99A 0.01A 反时限常数 0~99.99S 0.01S

5 过负荷告警 过负荷告警 ON/OFF 过负荷电流 0.5~99.99A 0.01A 动作延时 0~99.99S 0.01S

6 零序保护 零序保护 ON/OFF 跳闸选择 ON/OFF 方向选择 ON/OFF 零序电流 0.02~2A 0.01A 零序电压 5~ 99.99V 0.01V 动作延时 1~99.99S 0.01S

7 母线绝缘监 视保护 母线绝缘监视 ON/OFF 零序电压 5~99.99V 0.01V 动作延时 1~99.99S 0.01S

8 重合闸 不对应启动 ON/OFF 保护启动 ON/OFF 检无压 ON/OFF 重合闸延时 0~ 10S 0.01S 无压定值 0~ 100V 0.01V

9 CT 断线 告警 CT 断线告警 ON/OFF 断线无流定值 0~10A 0.01A 动作延时 1~99.99S 0.01S

10 PT 断线 告警 PT 断线告警 ON/OFF 检无压定值 5~90V 0.01V 检无流定值 0~10A 0.01A 动作延时 1~99.99S 0.01S 4.2 整定说明 三段式电流保护整定以及其他常规保护不做说明.特殊保护说明如下. HLM-6611 微机线路保护测控装置

7 1) 零序保护(小电流接地选线) 本保护可选择带方向,可选择为跳闸 带方向时,零........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题