2 主要功能 2.1 保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流) , (带后加速、低压闭锁、方向保 护) ②反时限电流保护(标准反时限,非常反时限,极端反时限) ③过负荷告警 ④零序方向保护 ⑤三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ⑥母线绝缘监视 ⑦PT、CT 断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出. 2.2 远动功能 ①遥测:Uab、Ubc、Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、F ②遥信:一个断路器;

弹簧未储能、压力异常报警等

8 个状态遥信 ③遥控:本线路遥跳、遥合 ④直流输出:4~20mA、0~5V、0~10V 2.3 通信功能 ①一路 RS485 通信接口,MODBUS-RTU 通信协议 ②一路现场工业 CAN 通信接口 ③一路现场工业以太网通信接口 HLM-6611 微机线路保护测控装置

2 低电压闭锁投入ON ≥1 &

速断保护投入ON Ia≥Iset Ib≥Iset Ic≥Iset ≥1 Uab≤Uset Uca≤Uset Ubc≤Uset ≥1 事件记录 Tset &

动作显示及远传 跳闸 低电压闭锁投入ON Ubc≤Uset Uca≤Uset Uab≤Uset ≥1 &

Ia≥Iset Ic≥Iset Ib≥Iset ≥1 ≥1 事件记录 &

Tset 动作显示及远传 跳闸 限时速断保护投入ON 低电压闭锁投入ON Ubc≤Uset Uca≤Uset Uab≤Uset ≥1 &

Ia≥Iset Ic≥Iset Ib≥Iset ≥1 ≥1 事件记录 &

Tset 动作显示及远传 跳闸 过流保护投入ON

3 保护逻辑原理 3.1 速断保护 Iset:速断整定值,Uset:低电压整定值,Tset:时间定值 3.2 限时速断保护 Iset:限时速断整定值, Uset:低电压整定值, Tset:时间整定值 3.3 定时限过流保护 HLM-6611 微机线路保护测控装置

3 Ubc(Uca、 Uab) Ia(Ib、 Ic) 动作区t≥ t≥ (I/Iset) -1 非常反时限过流投入ON 极端反时限过流投入ON 一般反时限过流投入ON t≥ (I/Iset) -1 (I/Iset)-1

80 2 13.5 Tset Tset 0.02 0.14 Tset Ic≥Idset Ia≥Idset Ib≥Idset ≥ &

≥ &

&

≥ &

Tdset 事件记录 跳闸 动作显示及远传 定时限过流保护投入ON Iset:定时限过流整定值, Uset:低电压整定值, Tset:时间整定值 3.4 方向元件 速断、限时速断、过流均有方向元件,并可投退.当线电压均小于 10V 时,电压取故障前的记忆电 压;

当PT 断线后,方向元件退出,为无方向的电流保护. 方向元件采用

0 90 接线方式,最大灵敏角

45 0 ,动作区

180 0 ,动作示意图如下: 3.5 反时限电流保护 反时限根据国际电工委员会标准(IEC255―4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定,包括以下三 种选择:一般反时限、非常反时限、极端反时限,用户可根据实际情况选择一种投入. Idset:定时限过流整定值,Tdset:定时限延时常数 Iset:反时限过流整定值,Tset:反时限延时常数 对反时限过流保护,当电流大于反时限过流整定值 1.1 倍时开始计时. HLM-6611 微机线路保护测控装置

4 Ia≥Iset Tset &

信息显示及远传 事件记录 过负荷告警投入ON 跳闸 跳闸选择ON &

&

≥1 3I0 ≥ 3I0set 零序保护投入ON 动作显示及远传 事件记录 Tset &

3U0 ≥ 3U0set 3I0 ≥ 3I0set 零序方向投入ON -120°≤3U0∠3I0≤-60° &

≥1 保护启动投入 开关合位 外部闭锁重合闸 不对应启动投入 手跳闭锁 低频减载动作 控制回路断线 ≥1 Ula>

Uset 检无压投入ON &

充电完毕 充电 开关跳位 Tset 重合闸放电 ≥1 &

事件记录 动作显示及远传 合闸 3.6 过负荷告警 Iset:过负荷告警电流, Tset:时间整定值 3.7 零序功率方向保护(小电流接地选线用) 3U0set:零序电压整定值 3I0set:零序电流整定值 3U0∠3I0:3I0 落后 3U0 角度 Tset:延时整定时间 3.8 三相一次重合闸 Uset:无压整定值,Ula:线路电压 Tset:重合闸整定时间 HLM-6611 微机线路保护测控装置