编辑: 苹果的酸 2013-03-20

2 ⑦电源电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 能承受 IEC61000-4-11 标准 70%UT 等级的电压暂降、短时中断干扰试验. ⑧ 振荡波抗扰度试验 能承受 IEC61000-4-12 标准Ⅳ级阻尼振荡波干扰试验,以及电压幅值共模 4KV、差模 2KV 的Ⅳ级振铃波干扰试验. ⑨工频磁场抗干扰度 能承受 IEC61000-4-8 标准Ⅳ级持续工频磁场干扰试验. ⑩阻尼振荡磁场抗干扰度 能承受 IEC61000-4-10 标准Ⅳ级阻尼振荡磁场干扰试验. 3.7 绝缘耐压 交流输入对地:大于

100 兆欧 直流输入对地:大于

100 兆欧 信号及输出触点对地:大于

100 兆欧 开入回路对地:大于

100 兆欧 能承受 2KV/1min 的工频耐压,5KV 的冲击电压. 四,使用说明 4.1 面板布置 4.2 键盘功能 确认 :进入主菜单或确认定值的修改 取消 :回到上一层菜单或取消定值修改 复归 :保护信号复归 ↑ :向上移动光标,选择所需项目 ↓ :向下移动光标,选择所需项目 ← :向左移动光标,选择修改的位,或停住循环显示 → :进入修改状态,或向右移动光标,选择修改的位,或停住循环显示 + :修改参数加

3 装置复归 厂家设置 系统时间 第32条第1条 运行记录 回路断线 压力闭锁 弹簧未储能 弹簧接点 功率方向 模拟输出 通信地址 通信速率 CT变比 PT变比 参数设置 CT断线 PT断线 绝缘监视 零序保护 过负荷保护 反时限保护 过流保护 限时速断 速断保护 保护设置 功率显示 电流显示 电压显示 测量菜单 主菜单 确认键 确认键 确认键 确认键 确认键 - :修改参数减 4.3 信号灯 电源 :装置有电时常亮红灯 运行 :装置正常工作时,绿灯闪烁 通信 :装置正常工作时,黄灯闪烁 故障 :装置内部故障时,亮红灯 合闸 :断路器合闸位置时亮红灯 分闸 :断路器分闸位置时亮绿灯 预告 :装置有预告信息时亮黄灯,复归后黄灯熄灭 事故 :装置有事故信息时亮红灯,复归后红灯熄灭 4.4 操作详细说明 修改参数时,按 → ,进入设置状态,通过 → 或 ← 选择修改的位,按 + 或 - 修改该为数字.修改好后,按 确认 保存,显示屏显示 OK .如果放弃修 改,可按 取消 退出. 4.5 菜单流程图(以HLM-6611 线路保护为例)

4 RJ45 图3-2 装置侧视尺寸 确定 + - 退出复归预告 事故 通信 故障 运行 图3-4 开孔尺寸 图3-3 信号示意 122mm 158mm X3 X2 操作出口交流输入及电源输入X1 遥信输入及通信分闸 合闸 电源 图3-1 装置面板及外型尺寸 五,HLM-6600 装置安装尺寸图

第二章 HLM-6600 变电站综合自动化系统 HLM-6611 微机线路保护测控装置 技术使用说明书 合肥徽力电气技术有限公司 目录1适用范围.1

2 主要功能.1 2.1 保护功能.1 2.2 远动功能.1 2.3 通信功能.1

3 保护逻辑原理.2 3.1 速断保护.2 3.2 限时速断保护.2 3.3 定时限过流保护.2 3.4 方向元件.3 3.5 反时限电流保护.3 3.6 过负荷告警.4 3.7 零序功率方向保护(小电流接地选线用)4 3.8 三相一次重合闸.4 3.9 后加速.5 3.10 低频减载.5 3.11 母线绝缘监视.5 3.12 CT 断线告警.5 3.13 PT 断线告警.5

4 整定说明.6 4.1 整定清单.6 4.2 整定说明.6 附图 1. HLM-6611 微机线路保护装置背板端子图.8 附图 2. HLM-6611 微机线路保护装置原理图.9 HLM-6611 微机线路保护测控装置

1 1 适用范围 HLM-6611 微机线路保护装置主要适用于 35KV 及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散 于开关柜.