编辑: xwl西瓜xym 2013-04-18
UG 北京市地方标准 编号:DB X X /X X X X-20 X X 备案号:X X-20 X X 居住建筑新风系统技术规程 Technical specification for residential outdoor air system (征求意见稿)

20 X X-**-**发布

20 X X-**-**实施 北京市住房和城乡建设委员会 北京市质量技术监督局 DB 联合发布 前言根据 《北京市质量技术监督局关于印发

2016 年北京市地方标准制修订增补 项目计划的通知》 (京质监发〔2016〕53 号)的要求,规程编制组经广泛调查研 究,认真总结实践经验,参考有关国内外标准和国外先进标准的基础上,形成征 求意见稿.

本标准的主要技术内容是:总则,术语,基本规定,技术要求,施工与安装, 系统调试及验收,运行与维护. 本规程由北京城建投资发展股份有限公司负责具体技术内容的解释. 本规程主编单位: 北京城建投资发展股份有限公司 中国建筑科学研究院 本规程参加单位: 本规程主要起草人员: 本规程主要审查人员: 目录1总则.1

2 术语.3

3 基本规定.5

4 技术要求.7 4.1 新风系统类型选择及要求.7 4.2 新风量要求.8 4.3 新风机选型及性能要求.10 4.4 风口选型及布置.16 4.5 风管性能要求及设置规定.17 4.6 监控系统设置要求.19

5 施工与安装.21 5.1 一般规定.21 5.2 新风机安装.22 5.3 风管及部件的制作和安装.24 5.4 过滤设备安装.26 5.5 监测与控制系统施工.27

6 系统调试与验收.29 6.1 一般规定.29 6.2 调试与试运行.29 6.3 竣工验收.31

7 运行维护.33 本规程用词说明.34 引用标准名录.35

1 1 总则 1.0.1 为规范北京市居住建筑新风系统的技术要求、施工验收和运行管理,保证 工程质量,改善和提高室内空气质量,制定本规程. 【条文说明】 1.0.1 北京市的居住建筑室内空气质量面临着建筑装修装饰和家具污染、室外空 气质量不断恶化以及严格的居住建筑节能标准要求等多重压力, 传统的开窗通风 已不是室内获得新风换气最好的选择方式,已经不符合北京市节能建筑、低碳生 活的理念. 但通风换气又是人们健康生活的必要条件.因此建筑新风系统逐渐在 北京市居住建筑中有所应用. 而关于居住建筑新风系统技术可依据的现行标准只有国家标准 《民用建筑供 暖通风与空气调节设计规范》GB50736-

2012 中的 3.0.6 条、6.3.4 条对最小新风 量做了很少的规定和北京市地方标准《北京市居住建筑节能设计标准》 DB11/891-2012 中的 4.5.2 条中对排风热回收装置做了很少的规定.导致居住建 筑新风系统在施工及验收中没有直接可参考的标准,使得施工质量良莠不齐,验 收没有标准可依据,新风系统的效果无法完全实现,严重影响了新风系统的应用 和技术发展. 因此, 为了规范北京市居住建筑新风系统的技术要求、 施工验收和运行管理, 保证工程质量,改善和提高室内空气质量,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于新建居住建筑和既有居住建筑新风系统的技术要求、施工验 收和运行维护. 【条文说明】 1.0.2 除了新建居住建筑,北京市还存在大体量的既有居住建筑有安装新风系统 的需求,因此,本规程的制订既要考虑新建居住建筑,又要兼顾既有居住建筑. 1.0.3 居住建筑新风系统的技术要求、施工验收及运行维护,除应符合本规程的 规定外,尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定. 【条文说明】 1.0.3 本规程为北京市居住建筑新风系统的技术要求、施工验收及运行维护的内