编辑: xwl西瓜xym | 2013-04-18 |
当室内吊顶空间不允许时,可采取下送风、上排风的气流组织形式,送风管道铺 设在地板下,公共区集中排风. 4.1.6 对于无法安装吊顶式新风系统的居住建筑,宜安装壁挂式、立柜式或墙式 新风系统,并应保证气流组织合理和避免噪声. 【条文说明】 4.1.6 本条是对安装壁挂式、立柜式或墙式新风系统的要求.安装壁挂式、立柜 式或墙式新风系统,不需要占用吊顶空间,安装位置灵活,对于无法安装吊顶式 新风系统时可以采用.壁挂式、立柜式或墙式新风系统虽然安装位置灵活,但也 不能随意安装, 也要保证室内的气流组织, 以达到良好的效果. 此外由于壁挂式、 立柜式或新风机直接安装在人的活动空间内,安装时要考虑噪声对人的影响. 4.2 新风量要求 4.2.1 居住建筑新风系统的最小新风量宜按最小换气次数法确定.换气次数应符 合表4.1.1的规定.
9 表4.1.1 居住建筑新风系统最小换气次数 人均居住面积 Fp 每小时换气次数 Fp≤10m2 0.70 10m2150μg/m3 )天数的比例
12 分别为 12.6%、12.3%和10.7%. 1)如果不考虑室内PM2.5的产生量,则室内稳定PM2.5浓度应为送风空气中 PM2.5浓度y0.假设室外PM2.5浓度为Y,新风系统的净化效率为η,则y0=Y・η.由 此计算得出室外不同污染状态下,室内PM2.5浓度满足要求的净化效率如表3所示. 表3 不考虑室内PM2.5的产生量时的新风系统净化效率 序号 室外PM2.5浓度 (μg/m3 ) 室内PM2.5浓度要求 (μg/m3 ) 新风系统净化效率η
1 115
75 34.8%
2 150 50.0%
3 250 70.0%
4 350 78.6% 2)如果考虑室内PM2.5的产生量,则需要明确室内PM2.5的产生量.目前没有 确定的室内PM2.5产生量.根据相关文献,对于没有明显室内污染源的住宅,75% 的PM2.5来自室外;
对于有明显室内污染源(吸烟、烹饪)的住宅,室内PM2.5中 仍然有55~60%来自室外. 根据中国人的饮食习惯, 每天的烹饪时间取为4个小时. 由此加权计算得出, 住宅建筑室内PM2.5日均浓度有27.9%来自于室内各类因素的 产生.由此计算得出室外不同污染状态下,室内PM2.5浓度满足要求的净化效率 表4所示. 表4 考虑室内PM2.5的产生量时的新风系统净化效率 序号 室外PM2.5浓度 (μg/m3 ) 室内PM2.5浓度要求 (μg/m3 ) 新风系统净化效率η
1 115
75 53.0%
2 150 64.0%
3 250 78.4%
4 350 84.6% 考虑安全系数,在室外达到严重污染250μg/m3 ,新风净化系统的效率达到
13 80%可使室内PM2.5浓度控制在75μg/m3 以下.结合2014-2016年北京市室外PM2.5 浓度状况,新风净化机的效率80%,室内PM2.5浓度控制在75μg/m3 的不保证率在 5%以下.因此,本条规定具有净化功能的新风机,对PM2.5净化效率应大于80%. 图1 2014年北京市的PM2.5浓度 图2 2015年北京市的PM2.5浓度 图3 2016年北京市的PM........