编辑: xwl西瓜xym | 2013-04-18 |
2 容及要求等做了规定. 但居住建筑新风系统技术规程涉及的相关专业均制订了相 应的标准, 所以居住建筑新风系统除应符合本规程的规定外,尚应符合国家和北 京市现行有关标准的规定.
3 2 术语 下列术语和定义适用于本规程. 2.0.1 居住建筑新风系统 Residential outdoor air system 由新风机、空气处理设备、风管及其部件组成,将新风送入室内,并将室内 污浊空气排至室外的通风系统. 2. 0.2 集中式新风系统 Centralized outdoor air system 集中设置新风机及其它空气处理设备, 新风经处理后经送风管道送入多个住 户室内的居住建筑新风系统. . 2. 0.3 户式新风系统 Household outdoor air system 每个住户单独设置的居住建筑新风系统. 2. 0.4 吊顶式新风机 Condole outdoor air ventilator 以安装方式区分,采用吊顶安装方式的新风机. 2. 0.5 立柜式新风机 Cabinet outdoor air ventilator 以安装方式区分,采用立柜安装方式的新风机. 2. 0.6 壁挂式新风机 Wall-mounted outdoor air ventilator 以安装方式区分,采用壁挂安装方式的新风机. 2. 0.7 单向流新风系统 Uniflow outdoor air system 只有新风经新风机送入室内或只有排风经新风机排至室外的单一流向的居 住建筑新风系统. 2. 0.8 双向流新风系统 Bidirectional flow outdoor air system 新风经新风机送入室内的同时,排风经新风机排至室外的居住建筑新风系 统. 2. 0.9 热回收新风系统 Outdoor air system with heat recovery 新风和排风同时经过热交换芯体或者新风和排风通过蓄热体实现热回收的 居住建筑新风系统. 2.0.10 PM2.5 净化效率 PM2.5 cleaning efficiency 新风系统对室外新鲜空气中 PM2.5 的去处能力,即新风系统新风入口、出口 空气中 PM2.5 浓度之差与新风入口空气中 PM2.5 浓度之比,以百分数表示. 2. 0.11 洁净空气量 Clean air delivery rate
4 新风系统在额定状态和试验的条件下,针对 PM2.5 净化能力的参数,表示新 风系统提供洁净空气的速率,用PM2.5 净化效率乘以额定风量计算得出,单位为 m3 /h. 2. 0.12 净化能效 Purification energy efficiency 新风系统在额定状态下单位功耗所产生的洁净空气量,单位为 m3 /(W・h) .
5 3 基本规定 3.0.1 居住建筑新风系统应根据建筑布局、安装条件、用户需求、经济性等选择 合理的系统形式. 【条文说明】 3.0.1 本条规定了居住建筑新风系统的选择原则. 我国的GB50736- 2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.3.4条规 定:自然通风不能满足室内卫生要求的住宅,应设置机械通风系统或自然通风与 机械通风结合的复合通风系统. 通风系统形式有 机械进风、机械排风 、 机械进风、自然排风 和 自 然进风、机械排风 三种形式,据此形成了不同类型的居住建筑新风系统.按照 集中送新风还是住户独立送新风可以分为集中式新风系统和户式新风系统;
按照 气流组织分为单向流新风系统、 双向流新风系统;
按照室内压力可分为正压新风 系统、 负压新风系统和正负压新风系统;
按照热回收型式可分为全热回收新系统 系统、 显热回收新风系统和蓄热回收新风系统;
按照有无管道可分为无管道新风 系统(壁挂式、墙式)和有管道新风系统.每种类型新风系统都有其适用条件, 应根据居住建筑的具体情况进行合理选择. 3.0.2 居住建筑新风系统在保证室内空气质量的同时,应考虑建筑节能性和舒适 性要求. 【条文说明】 3.0.2 目前北京市《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012,要求新设计的采暖 居住建筑能耗水平在1980-1981年北京市通用设计能耗水平上节约75%. 十三五 期间,北京市居住建筑将执行更高的节能水平,居住建筑能耗水平在1980-1981 年北京市通用设计能耗水平上节约80 %. 未来北京市还将发展被动式超低能耗建 筑,居住建筑的节能水平将进一步提高. 居住建筑增加新风系统,在不考虑热回收的情况下,势必会增加建筑能耗. 根据相关研究,新风系统在被动房中的能耗,在夏季,不同新风量下,新风负荷 占最大负荷的比例在 14%-34%之间变化;