编辑: 棉鞋 | 2013-05-11 |
每个部 位测量沿圆周方向均匀分布的四点(即时钟位置 12:
00、3:
00、 6:00 和9:00)的防 腐层厚度. 3)如不合格应进行修补或者重涂. 5.3.3 漏点检查:防腐层充分干燥或固化后,全部表面应进行漏点检查, 漏点检查应按 现行标准(SY/T 0063)的规定执行;
施工期间,检漏仪应每天校验一次灵敏度及输出 电压,检漏电压按以下公式计算. 防腐层厚度小于 1mm 时: C T V
3294 = 防腐层厚度大于 1mm 时: C T V
7843 = 式中:V ――检漏电压峰值(V);
C T ――防腐层厚度(mm). 埋地管道防护层用聚丙烯胶带不做漏点检查. 如不合格应进行修补或者重涂. 5.3.4 粘结力(或剥离强度)检查,粘结力检查应符合以下规定: 1) 缠带类防腐层剥离强度检查应用刀环向划开 10mm 宽、 长度大于 100mm 的胶 粘带层, 直至管体, 然后用弹簧秤与管壁成 90?角拉开, 拉开速度应不大于 300mm/min. 管体温度为 20℃~30℃时, 埋地不保温管道外防腐层的聚丙烯胶带对底漆钢剥离强度 应不小于 20N/cm. 2)涂料类防腐层粘结力检查应待涂层实干后,在钢管上部方便操作处,用刀尖 沿钢管轴线方向在涂层上刻划两条相距 10mm 的平行线,再刻划两条相距 10mm 并与 前两条线相交成 30°角的平行线,形成一个平行四边形.要求各条刻线必须划透涂层. 然后,把刀尖插入平行四边形各内角的涂层下,施加水平推力.涂层成片状剥离,则 判定粘结力不合格,应喷砂打掉涂层,重新涂敷,如涂层成碎末状剥离,则判定粘结 力合格. 3)每100m 管道抽查
1 处.若不合格,应在间隔 50m 管段再抽查
1 处,如仍有 中国石油集团 工程设计有限责任公司 华北分公司 说明书项目号:CPENC-DD17334 文件号:SPC-0201CC01 第8页共10 页A版不合格,该段全部返修. 4)粘结力(或剥离强度)测试所破坏的防腐层,应立即修补. 5.4 粘弹体防腐质量检验........