编辑: 静看花开花落 2013-05-24
国家电网公司 光伏电站接入电网技术规定 (试行) 二九年七月 目次1范围.

1

2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

2 4 一般原则

3 5 电能质量

4 6 功率控制和电压调节

6 7 电网异常时的响应特性

7 8 安全与保护

9 9 通用技术条件

10 10 电能计量

11 11 通信与信号

11 12 系统测试

12 -

1 - 光伏电站接入电网技术规定

1 范围 本规定内所有光伏电站均指并网光伏电站,本规定不适用于离网光伏电站. 本规定规定了光伏电站接入电网运行应遵循的一般原则和技术要求. 本规定适用于通过逆变器接入电网的光伏电站,包括有变压器与无变压器连 接.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款.凡是注日期的引用 文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但 鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日 期的引用文件,其最新版本适用于本规定. GB/T 2297-1989 太阳光伏能源系统术语 GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差 GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变 GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡 GB/T 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统 概述和导则 GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求 GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性 GB

2894 安全标志(neq ISO 3864:1984) GB

16179 安全标志使用导则 GB/T

17883 0.2S 和0.5S 级静止式交流有功电度表 DL/T

448 电能计量装置技术管理规定 DL/T

614 多功能电能表 DL/T

645 多功能电能表通信协议 DL/T

5202 电能量计量系统设计技术规程 SJ/T

11127 光伏(PV)发电系统过电压保护-导则 IEC 61000-4-30 电磁兼容 第4-30 部分 试验和测量技术-电能质量 IEC 60364-7-712 建筑物电气装置 第7-712 部分: -

2 - 特殊装置或场所的要求 太阳光伏(PV)发电系统

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规定: 3.1 光伏电站 photovoltaic(PV) power station 包含所有变压器、逆变器(单台或多台) 、相关的 BOS(平衡系统部件)和太 阳电池方阵在内的发电系统. 3.2 峰瓦 watts peak 指太阳电池组件方阵,在标准测试条件下的额定最大输出功率. 注: 标准测试条件为: 25±2℃, 用标准太阳电池测量的光源辐照度为 1000W/m2 并具有 AM1.5 标准的太阳光谱辐照度分布. 3.3 并网光伏电站 grid-connected PV power station 接入公用电网(输电网或配电网)运行的光伏电站. 3.4 逆变器 inverter 光伏电站内将直流电变换成交流电的设备.用于将电能变换成适合于电网使用 的一种或多种形式的电能的电气设备.最大功率跟踪控制器、逆变器和控制器均可 属于逆变器的一部分. 注1:具备控制、保护和滤波功能,用于电源和电网之间接口的任何静态功率 变换器.有时被称作功率调节子系统、功率变换系统、静态变换器、或者功率调节 单元. 注2:由于其整体化的属性,在维修或维护时才要求逆变器与电网完全断开. 在其他所有的时间里,无论逆变器是否在向电网输送光伏能源,控制电路保持与电 网的连接,以监测电网状态. 停止向电网线路送电 的说法在本规定中普遍使用. 应该认识到在发生跳闸时,例如过电压跳闸,逆变器不会与电网完全断开.逆变器 维护时可以通过一个电网交流断路开关来实现与电网完全断开. 3.5 公共连接点 point of common coupling (PCC) 电力系统中一个以上用户的连接处. 3.6 并网点 point of interconnection(POI) 对于通过升压变压器接入公共电网的光伏电站,指与电网直接连接的升压变高 压侧母线.对于不通过变压器直接接入公共电网的光伏电站,指光伏电站的输出汇 总点,并网点也称为接入点(point of integration) . -