1 1.9 5.3 电压偏差 光伏电站接入电网后,公共连接点的电压偏差应满足 GB/T 12325-2008《电能 质量 供电电压偏差》的规定,即: 35kV 及以上公共连接点电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的 10%. 20kV 及以下三相公共连接点电压偏差为标称电压的±7%. 注:如公共连接点电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值 作为衡量依据. 5.4 电压波动和闪变 光伏电站接入电网后,公共连接点处的电压波动和闪变应满足GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》的规定. 光伏电站单独引起公共连接点处的电压变动限值与变动频度、电压等级有关, 见表 3: 表3电压变动限值 d,% r,h-1 LV,MV HV r≤1