编辑: 静看花开花落 | 2013-05-24 |
3 - 3.7 孤岛现象 islanding 电网失压时,光伏电站仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态. 孤岛现象可分为非计划性孤岛现象和计划性孤岛现象. 非计划性孤岛现象 unintentional islanding 非计划、不受控地发生孤岛现象. 计划性孤岛现象 intentional islanding 按预先配置的控制策略,有计划地发生孤岛现象. 3.8 防孤岛 anti-islanding 禁止非计划性孤岛现象的发生. 注: 非计划性孤岛现象发生时, 由于系统供电状态未知, 将造成以下不利影响: ①可能危及电网线路维护人员和用户的生命安全;
②干扰电网的正常合闸;
③电网 不能控制孤岛中的电压和频率,从而损坏配电设备和用户设备. 3.9 功率因数 power factor 由发电站输出总有功功率与总无功功率计算而得的功率因数.功率因数(PF)计 算公式为:
2 2 out out out P PF P Q = + 式中: Pout――电站输出总有功功率;
Qout――电站输出总无功功率.
4 一般原则 综合考虑不同电压等级电网的输配电容量、电能质量等技术要求,根据光伏电 站接入电网的电压等级,可分为小型、中型或大型光伏电站. 小型光伏电站 - 接入电压等级为 0.4kV 低压电网的光伏电站. 中型光伏电站 - 接入电压等级为 10~35kV 电网的光伏电站. 大型光伏电站 - 接入电压等级为 66kV 及以上电网的光伏电站. 小型光伏电站的装机容量一般不超过
200 千峰瓦. 根据是否允许通过公共连接点向公用电网送电,可分为可逆和不可逆的接入方 式. -
4 -
5 电能质量 5.1 一般性要求 光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量,在谐波、电压偏 差、电压不平衡度、直流分量、电压波动和闪变等方面应满足国家相关标准. 光伏电站应该在并网点装设满足 IEC 61000-4-30 《电磁兼容 第4-30 部分 试验 和测量技术-电能质量》标准要求的 A 类电能质量在线监测装置.对于大型或中型 光伏电站,电能质量数据应能够远程传送到电网企业,保证电网企业对电能质量的 监控.对于小型光伏电站,电能质量数据应具备一年及以上的存储能力,必要时供 电网企业调用. 5.2 谐波和波形畸变 光伏电站接入电网后,公共连接点的谐波电压应满足 GB/T 14549-1993《电能 质量 公用电网谐波》的规定,如表
1 所示: 表1公用电网谐波电压限值 各次谐波电压含有率(%) 电网标称电压 (kV) 电压总畸变率 (%) 奇次 偶次 0.38 5.0 4.0 2.0
6 10
4 3.2 1.6
35 66
3 2.1 1.2
110 2 1.6 0.8 光伏电站接入电网后, 公共连接点处的总谐波电流分量 (方均根) 应满足 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》的规定,应不超过表
2 中规定的允许值,其 中光伏电站向电网注入的谐波电流允许值按此光伏电站安装容量与其公共连接点 的供电设备容量之比进行分配. 表2注入公共连接点的谐波电流允许值 谐波次数及谐波电流允许值(A) 标称电 压(kV) 基准短路 容量 (MVA)
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13 0.38
10 78
62 39
62 26
44 19
21 16
28 13
24 -
5 -
6 100
43 34
21 34
14 21
11 11 8.5
16 7.1
13 10
100 26
20 13
20 8.5
15 6.4 6.8 5.1 9.3 4.3 7.9
35 250
15 12 7.7
12 5.1 8.8 3.8 4.1 3.1 5.6 2.6 4.7
66 300
16 13 8.1
13 5.1 9.3 4.1 4.3 3.3 5.9 2.7
5 110
750 12 9.6
6 9.6
4 6.8
3 3.2 2.4 4.3
2 3.7