编辑: 被控制998 2013-05-24
D O I :

1 0.

7 5

0 0 / A E P S

2 0

1 3

0 8

2 6

0 0

5 2

0 0

6 ―2

0 1 2年国家电网公司直流输电系统强迫停运统计分析 梁志峰,董昱,张智刚 ( 国家电力调度控制中心,北京市

1 0

0 0

3 1 ) 摘要:在中国经济发展和能源分布不平衡的情况下, 直流输电在实现节能减排和资源优化配置中 发挥着越来越重要的作用.为不断提高直流输电系统的运行可靠性, 全面掌握国家电网公司直流 输电系统运行情况, 以国家电网公司经营区域内的特高压直流、 高压直流及背靠背直流输电系统为 研究对象, 以直流输电系统实际运行数据为基础, 对强迫停运情况进行统计分析.并从极端天气、 设备故障、 外力破坏等角度展开讨论, 结合典型故障案例说明国家电网公司直流输电系统面临的安 全形势, 分析现有系统的薄弱环节并提出相关建议. 关键词:直流输电系统;

统计分析;

自然灾害;

故障 收稿日期:

2 0

1 3 -

0 8 -

2 6;

修回日期:

2 0

1 3 -

0 9 -

2 4.

0 引言 在中国经济发展和能源资源分布不平衡的情况 下, 直流输电系统承担着西电东送和电网互联的重 要任务, 为实现节能减排和资源优化配置发挥着越 来越重要的作用[

1 - 3] , 提高其可用率和利用率, 减少 其强迫停运对电力系统的可靠、 经济运行意义重大. 随着大批高压直流输电工程的投运, 直流运行的稳 定性对电网安全稳定控制的影响日益显著[

4 -

5 ] .为 全面掌握国家电网公司( 以下简称国网公司) 直流输 电系统强迫停运情况, 本文对2

0 0 6―2

0 1 2年直流输 电系统强迫停运情况进行统计分析, 并从极端天气、 设备故障、 外力破坏等角度展开讨论, 结合典型故障 案例说明近年来国网公司直流输电系统面临的安全 形势, 分析现有系统的薄弱环节并提出建议.

1 国网公司在运直流系统概述 截至2

0 1 2年底, 国网公司在运高压直流输电系 统已达1 4个, 换流站2 5座, 换流变压器3

6 6台, 额 定输送容量总计4 9.

4 2 4GW, 直流输电线路总长度 为1

25 4 9k m, 详见附录 A 表A1.在运的直流输电 系统中, 高岭背靠背换流站是全球容量最大的背靠 背换 流站;

灵宝背靠背单元Ⅱ是全球额定电流(

45 0 0A) 最大的直流输电系统之一[

6 - 8] ;

银东直 流是全球第1个±6

6 0k V 电压等级的直流输电系 统;

复奉直流、 锦苏直流是全球运行电压等级最高的 直流输电系统之一, 其中复奉直流是全球输送容量 最大、 送电距离最远的直流输电系统(

2 0

1 3年6月18日完成输送70

4 0 MW 过负荷试验) ;

柴拉直流 是全球海拔最高、 施工难度最大的直流输电系统.

2 直流输电系统强迫停运情况统计分析 2.

1 直流双极、 单极和阀组强迫停运情况统计 2. 1.

1 双极强迫停运

2 0

0 6―2

0 1 2年间, 国网公司在运的直流输电系 统平均双极强迫停运次数总体呈下降趋势, 其间双 极强迫停运累计7次共5 7. 4h, 平均每年每个直流 输电系统发生双极强迫停运0.

2 1次共1. 7h, 详见 附录 A 表A2和表 A 3.其中,

2 0

1 0年和2

0 1 1年, 直流输电系统运行情况良好, 未发生双极强迫停运;

宜华直流在2

0 0 6―2

0 1 2年未发生双极强迫停运;

德宝、 伊穆、 复奉、 银东、 林枫、 柴拉、 锦苏直流系统自投 运至2

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题