0 0 8年百年一 遇的冰灾导致江城直流线路强迫停运6
2 5h外, 导 致单极强迫停运时间最长的设备是换流变压器, 累 计停运
13 9 4. 7h, 约占单极强迫停运总时长的56. 6%.平均单次强迫停运时间最长的换流站设备 也是换流变压器, 达8 3. 3h /次. 2.
3 背靠背直流输电系统强迫停运统计
2 0
0 6―2
0 1 2年, 国网公司背靠背直流输电系统 单元强迫停运累计2 2次共6
5 4h, 平均每年每单元 停运1. 4次共5 1. 8h, 详见附录 A 表A6和表 A 7. 灵宝直流单元 Ⅰ 和单元 Ⅱ 在各自投运后的第 1个完整自然年度强迫停运次数较多, 均达到4次, 后期平均单元强迫停运次数呈下降趋势.高岭直流 单元Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ运行情况较好, 在运行期间, 每个单元 的年平均停运次数保持在1次以下.黑河直流自投 运后, 在统计期间未发生强迫停运. 2.
4 背靠背直流输电系统强迫停运原因分析
2 0
0 6―2
0 1 2年国网公司背靠背直流单元强迫 停运故障设备分类如表2所示.引起背靠背直流输 电系统单元强迫停运次数最多的换流站设备是换流 变压器、 阀冷却系统、 控制和保护系统, 均为
4 次. 导致单元强迫停运时间最长的换流站设备是换流变 压器 及控制和保护系统, 分别停运291.
4 h 和109. 2h.平均单次强迫停运时间最长的换流站设 备是换流变压器和直流平波电抗器, 分别停运........