编辑: 被控制998 | 2013-05-24 |
0 1 2年底均未发生双极强迫停运. 2. 1.
2 单极强迫停运
2 0
0 6―2
0 1 2年, 国网公司在运直流输电系统单 极强迫停运累计1
0 5次共30
8 8. 8h, 平均每年每极 停运1. 3次共3 7. 8h( 含2
0 0 8年冰灾影响) .详见 附录 A 表A4和表 A 5. 直流输电系统单极强迫停运占强迫停运总次数 ( 不含背靠背直流单元强迫停运次数) 的9 2. 1%, 是 影响直流输电系统可靠运行的最主要方面. 柴拉、 锦苏、 银东、 龙政直流总体运行情况较好, 单极强迫停运次数和时间较少.运行时间超过4年 的葛南、 江城直流总体运行情况较差, 其中以葛南直 流单极平均停运次数最多, 江城直流平均停运时间 最长, 除了受2
0 0 8年雨雪冰冻灾害等因素影响外, 设备质量问题也不容忽视, 如2
0 1 2年因换流变压器 ―
1 ― 第38卷第6期2014年3月25日Vol.38No.6Mar.25,
2 0
1 4 设备故障累计停运6
9 8. 7h, 占当年单极强迫停运累 计时间的6 7. 2%. 2. 1.
3 阀组强迫停运 复奉、 锦苏特高压直流采用了双阀组设计, 每极 由2个阀组串联组成, 单个阀组亦可独立运行, 灵活 的运行方式降低了换流站双极、 单极强迫停运的发 生概 率.2
0 1
1 年复奉直流阀组强迫停运2次:
2 0
1 1年5月2日, 复龙换流站极Ⅱ高端阀组因换流 变压器本体油枕左侧气囊爆裂导致强迫停运, 停运 时间为2 0. 6h;
2 0
1 1年8月3 0日, 复龙换流站极Ⅰ 高端因阀冷主泵流量低跳闸导致强迫停运, 停运时 间为6. 3h. 2.
2 双极、 单极和阀组强迫停运原因分析
2 0
0 6―2
0 1 2年间, 国网公司在运直流双极、 单 极和阀组强迫停运累计
1 1
4 次共
31 7 3h, 详情如 表1所示. 表1
2 0
0 6―2
0 1 2年直流输电系统强迫停运原因分析 T a b l e1 F o r c e do u t a g e r e a s o na n a l y s i so fH V D Ct r a n s m i s s i o ns y s t e m so fS G C Cf r o m2
0 0 6t o2
0 1
2 故障设备分类 双极 次数 时间/ h 单极 次数 时间/ h 阀组 次数 时间/ h 直流输电线路故障
1 0.
5 4
1 8
8 1.
7 3 换流站设备故障交流 及其 辅助 设备 交流控制与保护系统
1 8.
2 1
3 2.
7 7 换流变压器
1 6
13 9 4.
7 0
1 2 0.
6 辅助设备和电源
2 8.
2 3 交流开关设备
2 3 7.
9 5 阀设备 阀14.
9 3 阀基设备
3 1 0.
8 8 阀冷却系统
9 1
7 8.
8 3
1 6.
3 检测系统 控制及其 保护设备 控制和保护系统
1 6
1 0 8.
1 6 通信系统 直流一 次设备 直流滤波器
1 8.
9 7 直流平波电抗器
2 1
9 2.
8 0 直流接地极
1 5 0.
5 5 直流接地线路 其他一次设备
4 4 4.
2 8
9 1.
9 9 换流站其他设备
1 4.
5 2
8 6.
3 0 合计
7 5 7.
4 1
0 5
30 8 8.
8 0
2 2 6.
9 因换流站设备故障导致强迫停运累计7 2次, 占 强迫停运总次数的6 3. 2%.引起强迫停运次数最多 的换流站设备是换流变压器、 控制和保护系统、 直流 其他一次 设备、 阀冷却系统, 分别停运17,
1 6,
1 2,
1 0次, 这4类系统所导致的强迫停运次数总和占换 流站设备故障原因总次数的7 6. 4%. 因直流输电线路原因导致强迫停运累计4 2次, 占强迫停运总次数的3 6. 8%.引起直流输电线路强 迫停运的原因主要是大风、 雷雨、 冰雪、 山火等恶劣 气候和外力因素影响, 线路对树放电和鸟粪闪络导 致强迫停运等现象也偶有发生.除2