0 1 2年底均未发生双极强迫停运. 2. 1.

2 单极强迫停运

2 0

0 6―2

0 1 2年, 国网公司在运直流输电系统单 极强迫停运累计1

0 5次共30

8 8. 8h, 平均每年每极 停运1. 3次共3 7. 8h( 含2

0 0 8年冰灾影响) .详见 附录 A 表A4和表 A 5. 直流输电系统单极强迫停运占强迫停运总次数 ( 不含背靠背直流单元强迫停运次数) 的9 2. 1%, 是 影响直流输电系统可靠运行的最主要方面. 柴拉、 锦苏、 银东、 龙政直流总体运行情况较好, 单极强迫停运次数和时间较少.运行时间超过4年 的葛南、 江城直流总体运行情况较差, 其中以葛南直 流单极平均停运次数最多, 江城直流平均停运时间 最长, 除了受2

0 0 8年雨雪冰冻灾害等因素影响外, 设备质量问题也不容忽视, 如2

0 1 2年因换流变压器 ―

1 ― 第38卷第6期2014年3月25日Vol.38No.6Mar.25,

2 0

1 4 设备故障累计停运6

9 8. 7h, 占当年单极强迫停运累 计时间的6 7. 2%. 2. 1.

3 阀组强迫停运 复奉、 锦苏特高压直流采用了双阀组设计, 每极 由2个阀组串联组成, 单个阀组亦可独立运行, 灵活 的运行方式降低了换流站双极、 单极强迫停运的发 生概 率.2

0 1

1 年复奉直流阀组强迫停运2次:

2 0

1 1年5月2日, 复龙换流站极Ⅱ高端阀组因换流 变压器本体油枕左侧气囊爆裂导致强迫停运, 停运 时间为2 0. 6h;

2 0

1 1年8月3 0日, 复龙换流站极Ⅰ 高端因阀冷主泵流量低跳闸导致强迫停运, 停运时 间为6. 3h. 2.

2 双极、 单极和阀组强迫停运原因分析

2 0

0 6―2

0 1 2年间, 国网公司在运直流双极、 单 极和阀组强迫停运累计

1 1

4 次共

31 7 3h, 详情如 表1所示. 表1

2 0

0 6―2

0 1 2年直流输电系统强迫停运原因分析 T a b l e1 F o r c e do u t a g e r e a s o na n a l y s i so fH V D Ct r a n s m i s s i o ns y s t e m so fS G C Cf r o m2

0 0 6t o2

0 1

2 故障设备分类 双极 次数 时间/ h 单极 次数 时间/ h 阀组 次数 时间/ h 直流输电线路故障

1 0.

5 4

1 8

8 1.

7 3 换流站设备故障交流 及其 辅助 设备 交流控制与保护系统

1 8.

2 1

3 2.

7 7 换流变压器

1 6

13 9 4.

7 0

1 2 0.

6 辅助设备和电源

2 8.

2 3 交流开关设备

2 3 7.

9 5 阀设备 阀14.

9 3 阀基设备

3 1 0.

8 8 阀冷却系统

9 1

7 8.

8 3

1 6.

3 检测系统 控制及其 保护设备 控制和保护系统

1 6

1 0 8.

1 6 通信系统 直流一 次设备 直流滤波器

1 8.

9 7 直流平波电抗器

2 1

9 2.

8 0 直流接地极

1 5 0.

5 5 直流接地线路 其他一次设备

4 4 4.

2 8

9 1.

9 9 换流站其他设备

1 4.

5 2

8 6.

3 0 合计

7 5 7.

4 1

0 5

30 8 8.

8 0

2 2 6.

9 因换流站设备故障导致强迫停运累计7 2次, 占 强迫停运总次数的6 3. 2%.引起强迫停运次数最多 的换流站设备是换流变压器、 控制和保护系统、 直流 其他一次 设备、 阀冷却系统, 分别停运17,

1 6,

1 2,

1 0次, 这4类系统所导致的强迫停运次数总和占换 流站设备故障原因总次数的7 6. 4%. 因直流输电线路原因导致强迫停运累计4 2次, 占强迫停运总次数的3 6. 8%.引起直流输电线路强 迫停运的原因主要是大风、 雷雨、 冰雪、 山火等恶劣 气候和外力因素影响, 线路对树放电和鸟粪闪络导 致强迫停运等现象也偶有发生.除2