5 2.1.2 基建阶段应注意的问题 2.1.2.1 对于点对网、 大电源远距离外送等有特殊稳定要求的情 况,应开展励磁系统对电网影响等专题研究,研究结果用于指导励磁 系统的选型. 2.1.2.2 并网电厂机组投入运行时,相关继电保护、安全自动 装置、稳定措施和电力专用通信配套设施等应同时投入运行. 2.1.2.3 按照国家能源局及国家电网公司相关文件要求, 严格做 好风电场并网验收环节的工作, 避免不符合电网要求的设备进入电网 运行. 2.1.3 运行阶段应注意的问题 2.1.3.1 并网电厂发电机组配置的频率异常、低励限制、定子 过电压、定子低电压、失磁、失步等涉网保护定值应满足电力系统安 全稳定运行的要求. 2.1.3.2 加强并网发电机组涉及电网安全稳定运行的励磁系统 及电力系统稳定器(PSS)和调速系统的运行管理,其性能、参数设 置、设备投停等应满足接入电网安全稳定运行要求. 2.1.3.3 加强风电集中地区的运行管理、运行监视与数据分析 工作, 优化电网运行方式, 制订防止风电机组大量脱网的反事故措施, 保障电网安全稳定运行. 2.2 网架结构 2.2.1 设计阶段应注意的问题 2.2.1.1 加强电网规划设计工作,制定完备的电网发展规划和 实施计划,尽快强化电网薄弱环节,重点加强特高压电网建设及配电 网完善工作,确保电网结构合理、运行灵活、坚强可靠和协调发展. 2.2.1.2 电网规划设计应统筹考虑、合理布局,各电压等级电网 协调发展. 对于造成电网稳定水平降低、 短路电流超过开关遮断容量、 潮流分布不合理、网损高的电磁环网,应考虑尽快打开运行. 2.2.1.3 电网发展速度应适当超前电源建设,规划电网应考虑

6 留有一定的裕度, 为电网安全稳定运行和电力市场的发展等提供物质 基础, 以提供更大范围的资源优化配置的能力, 满足经济发展的需求. 2.2.1.4 系统可研设计阶段, 应考虑所设计的输电通道的送电能 力在满足生产需求的基础上留有一定的裕度. 2.2.1.5 受端电网 330kV 及以上变电站设计时应考虑一台变压 器停运后对地区供电的影响,必要时一次投产两台或更多台变压器. 2.2.2 基建阶段应注意的问题 2.2.2.1 在工程设计、建设、调试和启动阶段,电网公司的计 划、工程、调度等相关管理机构和独立的发电、设计、调试等相关企 业应相互协调配合,分别制定有效的组织、管理和技术措施,以保证 一次设备投入运行时,相关配套设施等能同时投入运行. 2.2.2.2 加强设计、设备定货、监造、出厂验收、施工、调试 和投运全过程的质量管理.鼓励科技创新,改进施工工艺和方法,提 高质量工艺水平和基建管理水平. 2.2.3 运行阶段应注意的问题 2.2.3.1 电网应进行合理分区,分区电网应尽可能简化,有效限 制短路电流;

兼顾供电可靠性和经济性,分区之间要有备用联络线以 满足一定程度的负荷互带能力. 2.2.3.2 避免和消除严重影响系统安全稳定运行的电磁环网. 在高一级电压网络建设初期, 对于暂不能消除的影响系统安全稳定运 行的电磁环网,应采取必要的稳定控制措施,同时应采取后备措施限 制系统稳定破坏事故的影响范围. 2.2.3.3 电网联系较为薄弱的省级电网之间及区域电网之间宜 采取自动解列等措施, 防止一侧系统发生稳定破坏事故时扩展到另一 侧系统. 特别重要的系统 (政治、 经济或文化中心) 应采取自动措施, 防止相邻系统发生事故时直接影响到本系统的安全稳定运行. 2.2.3.4 加强开关设备的运行维护和检修管理,确保能够快速、 可靠地切除故障.