7 2.2.3.5 根据电网发展适时编制或调整 黑启动 方案及调度 实施方案,并落实到电网、电厂各单位. 2.3 稳定分析及管理 2.3.1 设计阶段应注意的问题 2.3.1.1 重视和加强系统稳定计算分析工作.规划、设计部门必 须严格按照《电力系统安全稳定导则》和《国家电网安全稳定计算技 术规范》等相关规定要求进行系统安全稳定计算分析,全面把握系统 特性,并根据计算分析情况优化电网规划设计方案,合理设计电网结 构,滚动调整建设时序,确保不缺项、不漏项,合理确定输电能力, 完善电网安全稳定控制措施,提高系统安全稳定水平. 2.3.1.2 加大规划阶段系统分析深度, 在系统规划设计有关稳定 计算中,发电机组均应采用详细模型,以正确反映系统动态特性. 2.3.1.3 在规划设计阶段,对尚未有具体参数的规划机组,宜采 用同类型、同容量机组的典型模型和参数. 2.3.2 基建阶段应注意的问题 2.3.2.1 对基建阶段的特殊运行方式,应进行认真细致的电网 安全稳定分析,制定相关的控制措施和事故预案. 2.3.2.2 严格执行相关规定,进行必要的计算分析,制定详细 的基建投产启动方案.必要时应开展电网相关适应性专题分析. 2.3.3 运行阶段应注意的问题 2.3.3.1 应认真做好电网运行控制极限管理, 根据系统发展变化 情况,及时计算和调整电网运行控制极限.电网调度部门确定的电网 运行控制极限值, 应按照相关规定在计算极限值的基础上留有一定的 稳定储备. 2.3.3.2 加强有关计算模型、参数的研究和实测工作,并据此 建立系统计算的各种元件、控制装置及负荷的模型和参数.并网发电 机组的保护定值必须满足电力系统安全稳定运行的要求. 2.3.3.3 严格执行电网各项运行控制要求,严禁超运行控制极
8 限值运行.电网一次设备故障后,应按照故障后方式电网运行控制的 要求,尽快将相关设备的潮流(或发电机出力、电压等)控制在规定 值以内.2.3.3.4 电网正常运行中,必须按照有关规定留有一定的旋 转备用和事故备用容量. 2.3.3.5 加强电网在线安全稳定分析与预警系统建设,提高电 网运行决策时效性和预警预控能力. 2.4 二次系统 2.4.1 设计阶段应注意的问题 2.4.1.1 认真做好二次系统规划.结合电网发展规划,做好继电 保护、安全自动装置、自动化系统、通信系统规划,提出合理配置方 案,保证二次相关设施的安全水平与电网保持同步. 2.4.1.2 稳定控制措施设计应与系统设计同时完成. 合理设计稳 定控制措施和失步、低频、低压等解列措施,合理、足量地设计和实 施高频切机、低频减负荷及低压减负荷方案. 2........