编辑: 枪械砖家 | 2013-08-30 |
关键词 循环水 腐蚀 结垢 控制指标 微生物 监测 收稿日期: 2001- 07- 19;
收到修改稿日期:2001- 12- 03. 作者简介: 刘莉, 女,
30 岁,
1992 年毕 业于四川 轻化工学 院 化工系, 专科, 化工工艺工 程师, 一直 从事水处 理技术 管理工 作.
电话: 0830- 5482432. 四川天华股份有限公司循环水系统设计能力 17062m
3 / h, 系统总容积约 4000m
3 .系统由冷却塔、 集水池、 吸水池、 循环水泵、 旁滤池、 热交换器及管 网和一些加药设备组成.主要向工艺界区输送质 量合格、 流量足够的
32 以下、 压力为
0 4MPa 以 上的冷却给水.温度
42 5 的回水经冷却塔冷 却和加药处理后送到工艺界区循环使用.
1 主要工艺运行参数的监控
1 1 流量 循环 水岗位有5台循环水泵, 流量为5500m3 / h.正常生产为
4 开1备( 其中 A 台为蒸 汽轮机驱动泵) , 在温度较低的春、 冬季节, 一般只 开3 台循环水泵就能满足需要.但当环境温度升 高后由于
7 台风机全开, 给水温度仍趋近或超过
32 , 因此根据需要也会增开
1 台循环水泵来提 高循环水量.循环水量的提高受到后序相关阀门 的制约, 因此为了提高流量, 配水阀、 回水阀及水 冷器进出口阀都应进行调整.
1 2 给水压力 循环水系统管网的压力要保证 !0 4MPa, 否 则位置较高的热交换器上不去水或水流量小, 达 不到换热效果.
1 3 给水温度 循环水给水温度设计值
32 .在夏、 秋季 节7 台风机全开, 也偶有超温现象发生.在温度 较低的春、 冬季节, 由于某些设备存在一些缺陷, 循环水系统只有增开
1 台或
2 台风机, 使给水水 温降至约
25 左右供给.
2 主要工艺指标的控制[ 1, 2] 主要工艺指标控制及运行统计见表 1. 表1主要工艺指标控制及运行统计 (
2001 年1?
9 月) 项目 工艺指标 最高 最低 平均 合格率 % pH
7 7~
8 3
8 3
7 7
8 100 浊度, # 10-
6 20
17 6
6 100 浓缩倍数 3~
4 4
2 3
3 5
93 6 有机膦, # 10-
6 3 5~
5 0
4 8
3 9
4 3
100 正磷, # 10-
6 3
2 7
1 2
1 7
100 余氯, # 10-
6 0 5~
1 0
1 0
5 0
8 100 Cl- , # 10-
6 <
150 125
39 75
100 异养菌/ 个?mL-
1 1#
105 ( 冬)
3 6#
105 1 3#
102 5 7#
104 100 5#
105 ( 夏) 粘泥/ mL?m-
3 4
8 3
0 6
2 8
86 3 平均腐蚀率/ mm?a-
1 4
2 1
0 03
0 3
100 2
1 pH 值 各种水稳剂都有其适用的 pH 值范围, 当循 环水的 pH 值低于这一范围时, 水的腐蚀性将增 加, 造成设备的腐蚀;
循环水的 pH 值高于这一范 围时, 则水的结垢倾向增大, 容易引起换热器结 垢, 采用的是连续加酸调节 pH 值.如果系统基 本上不受外界因素影响, 如工艺介质不泄漏或无 有害气体进入及系统浓缩倍数基本稳定, 这时加 酸量基本恒定就能维持正常稳定的 pH 值.
2 2 悬浮物和浊度 循环水中的悬浮物通常由沙子、 尘埃、 淤泥、 粘土、 腐蚀产物和微生物等组成.它们往往是由 补充水带入的, 但也可以由空气或风沙带入, 而有 些则是在循环水运行过程中生成的.它们往往聚 集在循环水流速较慢或流速突然降低的部位, 例 如冷却塔集水池的底部、 换热器的水室和壳程一