硫酸盐还原菌周围硫化氢的还原性环境 使氯还原生成氯化物, 从而使氯失去杀菌能力. 长链的脂肪酸胺盐对控制硫酸盐还原菌是很 有效的, 其他的非氧化性杀生剂, 如有机硫化合物 ( 二硫氰基甲烷) , 对硫酸盐还原菌的杀灭也是有 效的. 3) 硝化细菌和亚硝化菌 当硝化细菌存在于含有氨的冷却水系统中

40 大氮肥2002 年第25 卷时, 冷却水的 pH 值将发生意外的变化.在正常 情况下, 氨进入冷却水中后会使水的 pH 值升高, 然而冷却水中存在硝化细菌时, 能使氨生成硝酸, 故冷却水的 pH 值反而会下降.另外, 亚硝酸根 能与氯起反应, 从而大大地降低氯的杀菌效果或 使加氯变得困难, 使微生物的危害难以控制, 造成 水质恶化.

2 7

3 粘泥测定 由于循环水中很多微生物的出现都将导致粘 泥量的增加, 因此粘泥量的多少直接反映出系统 中微生物的危害情况.

2 7

4 化学需氧量( COD) 水中微生物繁殖严重时会使 COD 增加, 因为 细菌分泌的粘泥增加了水中有机物含量, 故通过 化学需氧量的分析, 可以观察到水中微生物变化 的动向.

2 8 观察挂片及挂片腐蚀率的测定 在尿素回水、 合成回水管道处各安装了一个 挂片架, 由于腐蚀挂片是安装在透明的有机玻璃 里, 因此能观察到挂片外观.当微生物为害或系 统腐蚀严重时, 挂片上常有黑色的铁锈或粘泥. 在系统预处理后挂入一些挂片, 系统转入正 常运行后, 每月取出一组挂片进行年腐蚀率的测 定, 同时补充一定数量的挂片.从系统不同部位 取出的挂片测定出的年腐蚀率, 基本上能客观直 接地反映出循环水系统的运行状况.

3 循环冷却水补充水水质监测 循环水补充水指标为浊度

5 # 10-

6 , pH=

6 5~

8 5, 总铁

0 3 #

10 -

6 , 总硬度

400 #

10 -

6 , Cl-

20 # 10-

6 , 总溶固

500 # 10-

6 , SO2-

4 60 # 10-

6 , COD 10. 由于采用长江水作原水, 一般补充水的水质 较稳定, 但长江水质也偶有波动引起补充水质变 化的情况.

2000 年补充水中总铁含量不稳定, 最高时达 到0

28 # 10-

6 , 最低为0

01 # 10-

6 , 平均为

0 09 # 10-

6 .当含铁量较高的补充水进入循环系统后再 进行 3~

4 倍的浓缩, 循环水中的总铁就会超过控 制指标(

0 5 #

10 -

6 ) .2000 年12 月分析数据: 总铁

1 15 # 10-

6 , Fe2+

0 56 # 10-

6 , Fe2+ 含量占到 了总铁含量的 50%, 这说明循环水中总铁的增加 已导致了系统腐蚀的加剧.在这种情况下, 进行 操作调整: 如加大排污量, 适当降低浓缩倍数, 以 达到降低循环水中总铁含量的目的.对pH 的控 制要求更加严格, 尽量控制在指标低限, 以免造成 新的沉积.铁含量的增加往往会加速铁细菌的繁 殖, 因此应密切监测铁细菌的变化. 浓缩倍数的控制在循环水处理中的作用非常 大, 当循环水化学指标不正常时, 通过调节浓缩倍 数来进行处理, 例如: Ca 2+ 、 M 碱度、 Cl - 、 NO -

2 、 NH3 及正磷和细菌等指标, 常常会因为某种原因 而超高, 使系统进入一种不稳定状态, 采取适当降 低浓缩倍数的办法使问题得到解决.