编辑: 枪械砖家 2013-08-30

2002 年大氮肥Large Scale Nitrogenous Fertilizer Industry 第25 卷第1期侧的折流板的下部, 形成淤泥, 从而影响换热器的 冷却效果和造成垢下腐蚀.悬浮物还会吸附水中 的锌离子, 降低锌离子在水中的浓度.

2 3 磷酸盐浓度 循环水中的磷酸盐通常有正磷酸盐、 聚磷酸 盐和有机膦酸盐

3 类.使用的缓蚀阻垢剂为成都 齐达水稳剂厂生产的QD 607, 属于有机膦酸盐系 列, 既有缓蚀作用, 又有阻垢作用.膦酸盐虽不易 水解, 但会被活性氯降解为正磷酸盐. 正磷酸盐有一定的缓蚀作用, 但它易于与水 中的钙离子生成磷酸钙垢.

2 4 游离余氯浓度 循环水每日进行

2 次冲击式加氯, 加氯时间 一般为

2 h, 加氯量控制在

50 kg, 系统处于正常状 态时, 余氯很容易就能达到控制指标.当余氯出 现的时间较正常时间长得多或余氯量总也达不到 规定的指标时, 就要密切注意循环冷却水中微生 物的动向, 因为微生物繁殖严重时, 会使循环冷却 水中耗氯量大大地增加.

2001 年4月至

5 月, 由于氨进入循环水系统 中, 氨含量最高时为

7 8 #

10 -

6 , 亚硝化菌使氨氧 化成亚硝酸根, 亚硝酸根含量最高达到

7 56 # 10-

6 , 使加氯造成困难.在这种情况下, 虽然已增 加了加氯频率, 延长了加氯时间, 但余氯浓度仍不 易提高, 这说明使用氧化型杀生剂的效果已很差. 在采用非氧化型杀生剂( SH406) 进行杀菌和粘泥 剥离处理后, 水质才逐渐恢复正常.

2 5 氯离子浓度 氯离子是腐蚀性离子, 它能破坏碳钢、 不锈钢 和铝等金属或合金表面的钝化膜, 引起金属点蚀、 缝隙腐蚀和应力腐蚀破裂.在加氯控制微生物生 长的同时, 会使循环水中的氯离子浓度升高.

2 6 氨和 NO-

2 循环冷却水的补充水中一般不含氨, 但由于 工艺介质泄漏或吸入空气中含氨, 因此循环水中 都会出现氨, 只是含量较低, 一般在

2 # 10-

6 以下, 对系统影响不大. 当水中出现氨和亚硝酸根时, 说明水中已有 亚硝化菌将氨转化为亚硝酸根.当氨含量较低 时, NO-

2 含量也随之增大, 这时加氯就变得十分 困难, 水质开始恶化.

2 7 微生物监测 在工业冷却水系统运行时, 常会遇到一些引 起故障的微生物: 细菌、 真菌和藻类. 藻类的生长需要阳光, 常常生长在阳光和水 分充足的地方, 例如, 水泥冷却塔的塔壁、 配水装 置、 集水池的边缘处, 肉眼即能观察到.一般大型 化肥厂都不对它作定量分析. 冷却水系统中常见的且危害性较大的几种细 菌, 可以大致分为两类, 一类是产粘泥细菌, 第二 类是引起金属腐蚀型细菌.

2 7

1 产粘泥细菌 循环冷却水中, 以异养菌的生长繁殖最快, 它 是冷却水系统中数量最多的一类有害细菌, 基本 上代表了水中全部细菌的数量, 所以测定时, 常以 异养菌的数量代表水中细菌总数.这类细菌能产 生致密的粘液, 是属粘液型细菌, 产生的生物粘泥 对循环水危害很大. 在2000 年4 月至

2001 年9 月运行中, 由于设 备运行时间长, 夏季持续高温, 使系统中的异养菌 繁殖加快, 粘泥量也增多.尽管交替使用多个厂 家的非氧化性杀菌剂并增加了投加频率, 降低浓 缩倍数运行, 但系统的细菌数量仍然高.

2 7

2 引起金属腐蚀型细菌 冷却水系统中引起金属腐蚀的细菌, 按其作 用来分有铁沉积细菌、 硫酸盐还原菌、 硝化细菌和 亚硝化菌. 1) 铁沉积细菌 在冷却水系统中有时可看到由于铁细菌的大 量生长和锈瘤而引起管道被堵塞的情况.冷却水 中的铁细菌很容易用加氯或加非氧化性杀生剂 ( 例如季铵盐) 的方法来控制. 2) 硫酸盐还原菌 硫酸盐还原菌是一种厌氧的微生物, 冷却水 系统中粘泥下面缺氧, 故它常在那里生长繁殖. 只用加氯的微生物控制方案难于控制硫酸盐 还原菌的生长: % 硫酸盐还原菌通常为粘泥所覆 盖, 水中的活性氯不容易到达这些微生物生长的 深处;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题