编辑: jingluoshutong 2013-11-27

1 防火分隔水幕 water curtain for fire compartment 密集喷洒形成水墙或水帘的水幕.

2 防护冷却水幕 drencher for cooling protection 冷却防火卷帘等分隔物的水幕. 2.1.5 自动喷水-泡沫联用系统 combined sprinkler-foam system 配置供给泡沫混合液的设备后,组成既可喷水又可喷泡沫的自 动喷水灭火系统. 2.1.6 作用面积 area of sprinklers operation 一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积. 2.1.7 标准喷头 standard sprinkler 流量系数 K=80 的洒水喷头. 2.1.8 响应时间指数(RTI) response time index 闭式喷头的热敏性能指标. 2.1.9 快速响应喷头 fast response sprinkler 响应时间指数RTI≤50(m・s)P 0.5 P的闭式洒水喷头. 2.1.10 边墙型扩展覆盖喷头 extended coverage sidewall sprinkler 流量系数 K=115 的边墙型快速响应喷头. U2.1.11U 早期抑制快速响应喷头 early suppression fast response sprinkler(ESFR) 响应时间指数RTI≤28±8(m・s)P 0.5 P ,用于保护高堆垛与高货 架仓库的大流量特种洒水喷头. 2.1.12 一只喷头的保护面积 area of one sprinkler operation 同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的 乘积. 2.1.13 配水干管 feed mains 报警阀后向配水管供水的管道. 2.1.14 配水管 cross mains 向配水支管供水的管道. 2.1.15 配水支管 branch lines 直接或通过短立管向喷头供水的管道. 2.1.16 配水管道 system pipes 配水干管、配水管及配水支管的总称. 2.1.17 短立管 sprig-up 连接喷头与配水支管的立管. 2.1.18 信号阀 signal valve 具有输出启闭状态信号功能的阀门. 2.2 符号a―― 喷头与障碍物的水平间距 b ―― 喷头溅水盘与障碍物底面的垂直间距 c ―― 障碍物横截面的一个边长 d ―― 管道外径 dB gB ―― 节流管的计算内径 dB jB ―― 管道的计算内径 dB kB ―― 减压孔板的孔口直径 e ―― 障碍物横截面的另一个边长 f ―― 喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面的垂直间距 g ―― 重力加速度 h ―― 系统管道沿程和局部的水头损失 H ―― 水泵扬程或系统入口的供水压力 HB gB ―― 节流管的水头损失 HB kB ―― 减压孔板的水头损失 i ―― 每米管道的水头损失 k ―― 喷头流量系数 L ―― 节流管的长度 n ―― 最不利点处作用面积内的喷头数 P ―― 喷头工作压力 PB 0B ―― 最不利点处喷头的工作压力 q ―― 喷头流量 qB iB ―― 最不利点处作用面积内各喷头节点的流量 QB sB ―― 系统设计流量 V ―― 管道内水的平均流速 VB gB ―― 节流管内水的平均流速 VB kB ―― 减压孔板后管道内水的平均流速 Z ―― 最不利点处喷头与消防水池最低水位或系统入口 管水平中心线之间的高程差 ζ ―― 节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和 ξ ―― 减压孔板的局部阻力系数

3 设置场所火灾危险等级 U3.0.1U 设置场所火灾危险等级的划分,应符合下列规定:

1 轻危险级

2 中危险级 Ⅰ级 Ⅱ级

3 严重危险级 Ⅰ级 Ⅱ级

4 仓库危险级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级U3.0.2U 设置场所的火灾危险等级,应根据其用途、容纳物品的火灾 荷载及室内空间条件等因素,在分析火灾特点和热气流驱动喷头开 放及喷水到位的难易程度后确定.举例见本规范附录A. 3.0.3 当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异 时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题