编辑: lonven 2014-03-12

3 主要隐蔽工程隐蔽之前的部位.

6 4 地基和基础 4.1 修缮加固方法 4.1.1 农村危房基础由于地基不均匀沉降、冻胀等原因产生裂缝时,应先处理地基,待地 基处理稳固后,可对基础采用注浆法、加大基础底面积法等方法进行加固补强. 4.1.2 当基础持力层(边缘下方 45°宽压力线范围)内有松散的杂填土、旧水沟等局部软弱 层时,应加固地基.加固措施可以采用地基注浆、地基挤密、扩大基础加固等方法. 4.1.3 农村危房基础不满足地基承载力要求或基础腐蚀、酥碱、松散和剥落严重时,可采 用加大基础底面积法进行加固. 4.2 加固设计与施工 4.2.1 基础注浆的修缮加固宜按图 4.2.1 进行,并应符合下列规定:

1 注浆施工时,先在原基础裂损处钻孔,注浆管直径可为 25mm,钻孔与水平面的夹 角不应小于 30°,钻孔孔径可比注浆管的直径大 2mm~3mm,孔距可为 0.5m~2.0m.

2 浆液材料和注浆压力的选取,对于砖基础可采用水泥浆等,注浆压力可取 0.1MPa~ 0.3MPa;

对于混凝土基础可采用改性环氧树脂浆液,注浆压力可取 0.4MPa~0.6MPa.当 浆液在 10min~15min 内不再下沉时即可停止注浆.

3 独立基础每边钻孔不应少于

2 个;

条形基础应沿基础纵向分段施工,每段长度可取 1.5m~2.0m. 图4.2.1 基础注浆加固

7 4.2.2 当无筋扩展基础采用加大底面积法时宜按图 4.2.2 进行,并应符合下列规定:

1 基础加宽时应采取分批、分段、间隔施工,每段间隔可取为 1.5~2.0m.

2 当基础始终处于偏心受压状态时,可采用不对称加宽;

其余情况下,宜采用对称加 宽.

3 对基础加宽部分以下应铺设垫层,其厚度和材料应与原基础垫层一致.

4 在增大截面部分浇筑混凝土之前,应将原基础新旧结合面区域凿毛、刷洗干净,并 铺一层高强度等级水泥浆或涂混凝土界面胶,以增强新旧混凝土的粘结强度.

5 当采用混凝土围套或砌体扩大基础底面积加固时, 基础每边新增宽度及其外形尺寸 应符合表 4.2.2 的要求;

新扩部分与原有部分应咬槎连接在一起,并应沿基础高度间隔一 定距离设置不少于

2 组锚固拉结钢筋;

拉结钢筋应锚入块材或混凝土内,不得锚入灰缝, 锚固深度不应小于 15d.

6 基础外露部分应抹 1:3 水泥砂浆进行保护,外墙地面应做散水. 表4.2.2 无筋扩展基础台阶宽高比的允许值

8 图4.2.2 混凝土套加宽无筋扩展基础底面积

9 5 墙体及连接 5.1 一般规定 5.1.1 砌体墙及生土墙墙体的整体性修缮加固、承载力修缮加固、局部易倒塌部位修缮加 固等应结合进行. 5.1.2 当房屋墙体明显开裂、变形,或楼屋盖与墙体之间、墙体与墙体之间连接薄弱时, 应进行房屋整体性修缮加固. 5.1.3 当房屋墙体厚度不满足构造要求或承载力不满足要求时,应进行房屋承载力修缮加 固. 5.1.4 当房屋存在具有安全隐患的女儿墙、门脸、檐口及出外墙的装饰物、出屋顶烟囱、 无锚固隔墙等易倒塌伤人的非结构构件时,应进行拆除或局部易倒塌部位修缮加固. 5.2 整体性加固 5.2.1 房屋墙体的整体性修缮加固,可选择下列方法:

1 当承重墙体在平面内不闭合或有独立墙段时,可增设墙段或在开口处增设现浇钢筋 混凝土边框柱形成闭合.

2 当房屋抗侧力墙体布置不均匀对称时,可采取在薄弱部位增设砌体墙等方法,增设 砌体墙时应结合使用要求.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题