编辑: ACcyL | 2014-07-07 |
0.1为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理,制 定本规范. 1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计. 1.0.3供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,统筹兼顾,合理确定设计方案. 1.0.4供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来 发展的需要. 1.0.5供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品. 1.0.6本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求.当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法 律、行政法规的规定执行. 1.0.7供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定. 2术语 2.0.1一级负荷中特别重要的负荷vital load in first grade load 中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷. 2.0.2双重电源duplicate supply 一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的. 2.0.3应急供电系统(安全设施供电系统)electric supply systems for safety services 用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:为了人体和家畜的健康和安全,和/或为避免对环境或其 他设备造成损失以符合国家规范要求. 注:供电系统包括电源和连接到电气设备端子的电气回路.在某些场合,它也可以包括设备. 2.0.4应急电源(安全设施电源)electric source for safety services 用作应急供电系统组成部分的电源. 2.0.5备用电源stand-by electric source 当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源. 2.0.6分布式电源distributed generation 分布式电源主要是指布置在电力负荷附近,能源利用效率高并与环境兼容,可提供电、热(冷)的发电装置,如微 型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和生物质能发电等. 2.0.7逆调压方式inverse voltage regulation mode 逆调压方式就是负荷大时电网电压向高调,负荷小时电网电压向低调,以补偿电网的电压损失. 页面
1 /
8 2.0.8基本无功功率basic reactive power 当用电设备投入运行时所需的最小无功功率.如该用电设备有空载运行的可能,则基本无功功率即为其空载无功功 率.如其最小运行方式为轻负荷运行,则基本无功功率为在此轻负荷情况下的无功功率. 2.0.9隔离电器isolator 在执行工作、维修、故障测定或更换设备之前,为人提供安全的电器设备. 2.0.10 TN系统TN system 电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连接.根据中性导体(N)和保护 导体(PE)的配置方式,TN系统可分为如下三类:
1 TN-C系统,整个系统的N、PE线是合一的.
2 TN-C-S系统,系统中有一部分线路的N、PE线是合一的.
3 TN-S系统,整个系统的N、PE线是分开的. 2.0.11 TT系统TT system 电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线接至与电力系统接地点无关的接地极. 2.0.12 IT系统IT system 电力系统与大地间不直接连接,电气装置的外露可导电部分通过保护接地线与接地极连接. 3负荷分级及供电要求 3.0.1电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应 符合下列规定: 1符合下列情况之一时,应视为一级负荷. 1)中断供电将造成人身伤害时. 2)中断供电将在经济上造成重大损失时. 3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作. 2在一级负荷中.当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重 要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷. 3符合下列情况之一时,应视为二级负荷. 1)中断供电将在经济上造成较大损失时. 2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作. 4不属于一级和二级负荷者应为三级负荷. 3.0.2一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏. 3.0.3一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求: 页面