编辑: ACcyL 2014-07-07

5 /

8 6.0.4采用并联电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿,并符合下列要求: 1低压部分的无功功率,应由低压电容器补偿. 2高压部分的无功功率,宜由高压电容器补偿. 3容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率,宜单独就地补偿. 4补偿基本无功功率的电容器组,应在配变电所内集中补偿. 5在环境正常的建筑物内,低压电容器宜分散设置. 6.0.7无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置: 1补偿低压基本无功功率的电容器组. 2常年稳定的无功功率. 3经常投人运行的变压器或每天投切次数少于三次的高压电动机及高压电容器组. 6.0.8无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜装设无功自动补偿装置: 1避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时. 2避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏,而装设无功自动补偿装置在经济上合理时. 3只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷的情况下的电压偏差允许值时. 6.0.9当采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置. 6.0.10无功自动补偿的调节方式,宜根据下列要求确定: 页面

6 /

8 1以节能为主进行补偿时,宜采用无功功率参数调节;

当三相负荷平衡时,亦可采用功率因数参数调节. 2提供维持电网电压水平所必要的无功功率及以减少电压偏差为主进行补偿时,应按电压参数调节,但已采用变压 器自动调压者除外. 3无功功率随时间稳定变化时,宜按时间参数调节. 6.0.11电容器分组时,应满足下列要求: 1分组电容器投切时,不应产生谐振. 2应适当减少分组组数和加大分组容量. 3应与配套设备的技术参数相适应. 4应符合满足电压偏差的允许范围. 6.0.12接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;

过电流保护装置的整定值,应 按电动机-电容器组的电流确定. 6.0.13高压电容器组宜根据预期的涌流采取相应的限流措施.低压电容器组宜加大投切容量且采用专用投切器件. 在受谐波量较大的用电设备影响的线路上装设电容器组时,宜串联电抗器. 7低压配电 7.0.1带电导体系统的型式,宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制. 低压配电系统接地型式,可采用TN系统、TT系统和IT系统. 7.0.2在正常环境的建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电. 7.0.3当用电设备为大容量或负荷性质重要,或在有特殊要求的建筑物内,宜采用放射式配电. 7.0.4当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环 链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW.容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备 数量可适当增加. 7.0.5在多层建筑物内,由总配电箱至楼层配电箱宜采用树干式配电或分区树干式配电.对于容量较大的集中负荷或 重要用电设备,应从配电室以放射式配电;

楼层配电箱至用户配电箱应采用放射式配电. 在高层建筑物内,向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;

由楼层配电间或竖井内配电箱至用户配电箱的 配电,应采取放射式配电;

对部分容量较大的集中负荷或重要用电设备,应从变电所低压配电室以放射式配电. 7.0.6平行的生产流水线或互为备用的生产机组,应根据生产要求,宜由不同的回........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题