编辑: 摇摆白勺白芍 | 2014-07-07 |
0.1为规范光伏发电站接入电力系统设计,保障光伏发电站和电力系统的安全稳定运行,制定本规范. 1.0.2本规范适用于通过35kV (2OkV)及以上电压等级并网以及通过lOkV(6kV)电压等级与公共电网连接的新建、 改建和扩建光伏发电站接人电力系统设计. 1.0.3光伏发电站接人系统设计应从全局出发,统筹兼顾,按照建设规模、工程特点、发展规划和电力系统条件合理 确定设计方案. 1.0.4光伏发电站接人系统设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定. 2术语 2.0.1并网点point of interconnection(POI) 对于有升压站的光伏发电站,指升压站高压侧母线或节点. 对于无升压站的光伏发电站,指光伏发电站的输出汇总点. 2.0.2低电压穿越low voltage ride through(LVRT) 当电力系统事故或扰动引起光伏发电站并网点的电压跌落时,在一定的电压跌落范围和时间间隔内,光伏发电站能 够保证不脱网连续运行的能力. 2.0.3孤岛islanding 包含负荷和电源的部分电网,从主网脱离后继续孤立运行的状态.孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛. 2.0.4非计划性孤岛unintentional islanding 非计划、不受控地发生孤岛. 2.0.5计划性孤岛intentional islanding 按预先配置的控制策略,有计划地发生孤岛. 2.0.6防孤岛anti-islanding 防止非计划性孤岛现象的发生. 2.0.7 T接方式T integration 从现有电网中的某一条线路中间分接出一条线路接人其他用户的接人方式. 3基本规定 3.0.1光伏发电站接人系统设计,在进行电力电量平衡、潮流计算和电气参数选择时,应充分分析组件类型、跟踪方 式和辐照度光伏发电站出力特性的影响. 3.0.2在进行接人系统设计时,可根据需要同时开展光伏发电站接入系统稳定性、无功电压和电能质量等专题研究. 页面
1 /
6 3.0.3光伏发电站采用T接方式,在进行潮流计算、电能质量分析和继电保护设计时,应充分分析T接方式接人与专 线接人的不同特点对电力系统的影响. 3.0.4光伏发电站接人系统设计应采用效率高、能耗低、可靠性高、性能先进的电气产品. 4接人系统条件 4.1电力系统现况 4.1.1接人系统条件分析,应包括电力系统现况和发展规划分析,并应对光伏发电站进行概况分析. 4.1.2接人系统设计应进行电力系统现况分析,分析内容应包括电源、负荷、电网现况. 4.1.3电源现况应包括装机规模及电源结构、发电量、年利用小时数、调峰调频特性等. 4.1.4负荷现况应包括最大负荷、全社会用电量、负荷特性等. 4.1.5电网现况应包括电网接线方式、与周边电网的送受电情况、光伏发电站站址周边的变电站规模、相关电压等级 出线间隔预留,以及扩建条件、线路型号及长度、线路走廊条件等. 4.2电力系统发展规划 4.2.1接入系统设计,应根据国民经济及社会发展规划,以及历史用电负荷增长情况,对相关电网的负荷水平及负荷 特性进行预测. 4.2.2接人系统设计,应概述相关电网的电源发展规划,电源发展规划应包括电力资源的分布与特点、新增电源建设 进度、机组退役计划及电源结构等. 4.2.3接人系统设计,应概述相关电网的电网发展规划,电网发展规划应包括设计水平年和展望年的变电站布局及规 模、电网接线方式、电力流向等. 4.3光伏发电站概述 4.3.1光伏发电站概述应包括项目所在地理位置、环境条件、太阳能资源概况、规划规模、本期建设规模、前期工作 进展情况、装机方案、设计年发电量、出力特性、建设及投产时间等内容. 4.3.2对于扩建光伏发电站,除应遵守本规范第4.3.1条的要求外,还应说明现有光伏发电站概况、扩建条件等. 5一次部分设计 5.1一般规定 5.1.1一次部分设计应包括电力电量平衡、建设的必要性及光伏发站在系统中的地位和作用、电压等级与接入电网方 案、潮流计算安全稳定分析、短路电流计算、无功补偿、电能质量、方案技术经济分析和电气参数要求等内容. 5.1.2一次部分技术指标应满足现行国家标准《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964的有关规定. 5.2电力电量平衡 5.2.1在电力平衡计算时,应根据负荷特性和光伏发电站出力特性,列出各水平年最大负荷且光伏发电站零出力及最 大出力方式下电网的电力平衡表.各水平年的电力平衡宜按季或月进行分析. 5.2.2在电量平衡计算时,应列出相关电网各水平年的电量平衡表. 5.2.3电力电量平衡计算,应分析系统的调峰、调频能力,并应确定电网能够接纳光伏发电站的电力. 页面