2 /

6 5.3建设的必要性及其在系统中的地位和作用 5.3.1光伏发电站建设的必要性应从满足电力需求、改善电源布局和能源消费结构、促进资源优化配置和节能减排等 方面进行论述. 5.3.2根据电力电量平衡的结果,应分析光伏发电站的电力电量消纳范围和送电方向,并应说明光伏发电站在系统中 的地位和作用. 5.3.3对光伏发电站的规划容量、本期建设规模、装机方案、建设及投产时间,应从电力系统角度提出分析意见及合 理化建议. 5.4电压等级与接入电网方案 5.4.1在进行接人电网方案设计时,应简要说明光伏发电站本期工程投产前相关电压等级电网的接线方式和接人条件 . 5.4.2光伏发电站电压等级应根据建设规模、在电力系统中的地位和作用、接入条件等因素确定,并应在对提出的接 人系统方案进行必要的电气计算和技术经济比较后,提出推荐方案.推荐方案应包括接人电压等级、出线方向、出线 回路数、导线截面等. 5.5潮流计算 5.5.1潮流计算应包括设计水平年有代表性的正常最大、最小负荷运行方式,检修运行方式以及事故运行方式,还应 计算光伏发电站最大出力主要出现时段的运行方式. 5.5.2潮流计算应分析典型方式下光伏出力变化引起的线路功率和节点电压波动,并应避免出现线路功率或节点电压 越限. 5.5.3潮流计算应对过渡年和远景年有代表性的运行方式进行计算. 5.5.4通过潮流计算,应检验光伏发电站接人电网方案,选择导线截面和电气设备的主要参数,选择调压装置、无功 补偿设备及其配置. 5.6定计算分析 5.6.1对于通过35kV及以上电压等级接人电网的光伏发电站,应通过稳定性分析,验算光伏发电站接入是否满足电力 系统稳定运行的要求,分析是否需要采取提高稳定性的措施. 5.6.2稳定性分析应进行暂态稳定计算,必要时应进行静态和动态稳定计算. 5.6.3稳定计算采用的正常运行方式,应为电网正常但光伏发电站出力最大的运行方式. 5.6.4暂态稳定计算采用的故障型式,应符合现行行业标准《电力系统安全稳定导则》DL 755的有关规定,暂态稳定计算还应计算光伏发电站出力突变下的系统稳定性. 5.6.5稳定计算中光伏发电站的模型应能充分反映其暂态响应特性. 5.6.6光伏发电站接人存在稳定性问题时,应开展安全自动装置专题研究,并应提出解决稳定性问题的方案. 5.7短路电流计算 5.7.1短路电流计算应包括光伏发电站并网点、附近节点本期及远景规划年最大运行方式的三相和单相短路电流. 5.7.2电气设备选型应满足短路电流计算的要求. 页面

3 /

6 5.8无功补偿 5.8.1光伏发电站的无功功率和电压调节能力应满足现行国家标准《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T

19964 的有关规定.应通过技术经济比较,选择合理的无功补偿措施,包括无功补偿装置的容量、类型、控制方式和安装位 置. 5.8.2光伏发电站无功补偿容量的计算,应充分分析逆变器无功调节能力,以及汇集线路、变压器和送出线路的无功 损耗和充电功率等因素. 5.8.3光伏发电站应配置无功功率控制系统或电压自动控制系统,并应充分利用光伏逆变器的无功调节能力.当逆变 器的无功容量不能满足系统无功或电压调节需要时,应在光伏发电站集中加装适当容量的无功补偿装置,必要时加装 动态无功补偿装置. 5.9电能质量 5.9.1光伏发电站向电网送出电能的质量,在谐波、电压偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变等方面应满足现行 国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549,《电能质量公用电网间谐波》GB/T 24337,《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325,《电能 质量三相电压不平衡》GB/T 15543,《电能质量电压波动和闪变》GB/T 12326的有关规定. 5.9.2光伏发电站应在并网点装设电能质量实时在线监测装置,所装设的电能质量监测装置应满足现行国家标准《电 能质量监测设备通用要求》GB/T 19862的有关规定. 5.10方案技术经济分析 5.10.1方案技术经济分析应列出接人系统各方案投资估算表.投资估算表中应主要包括送出线路投资、对侧系统变 电站投资、调度端接人投资等.当接人系统各方案升压站投资差异较大时,可 将差异部分一并列人,并应进行投资比较分析. 5.10.2方案技术经济分析应列出各接人系统方案技术经济综合比较表,主要包括消纳方向、方案近远期适应性、方 案潮流分布等对系统运行的影响,以及投资估算等. 5.10.3方案技术经济分析应对接人系统各方案进行综合技术经济分析比较,并应提出推荐方案. 5.11电气参数要求 5.11.1光伏发电站升压站或输出汇总点的电气主接线方式,应根据光伏发电站规划容量、分期建设情况、供电范围 、近区负荷情况、接人电压等级和出线回路数等条件,通过技术经济分析比较后确定. 5.11.2用于光伏发电站的电气设备参数应符合下列要求: 1主变压器的参数应包括台数、额定电压、容量、阻抗、调压方式(有载或无励磁)、调压范围、连接组别、分接 头以及中性点接地方式,并应符合现行国家标准《电力变压器选用导则》GB/T 17468,《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451,《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790的有关规定. 2无功补偿装置性能以及逆变器的电能质量、无功调节能力、低电压穿越能力等,应满足现行国家标准《光伏发电 站接人电力系统技术规定》GB/T 19964的有关规定. 6二次部分设计 6.1一般要求 6.1.1二次部分设计应包括系统继电保护、自动控制装置、电力系统自动化、电能量计量装置及电能量远方终端、通 页面

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题