6 信系统设计. 6.1.2二次部分技术指标应满足现行国家标准《光伏发电站接人电力系统技术规定》GB/T 19964的有关规定. 6.2系统继电保护 6.2.1光伏发电站应按现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关要求配置专用的继电保护装置. 6.2.2光伏发电站专用送出线路应按双侧电源线路配置保护. 6.2.3当光伏发电站送出线路为T接方式时,光伏发电站升压站侧应配置线路保护装置. 6.2.4光伏发电站送出线路相邻线路现有保护应进行校验,当不满足要求时,应重新配置保护. 6.3自动控制装置 6.3.1光伏发电站送出线路宜配置重合闸,故障切除后电网侧应实现检无压重合,光伏发电站侧应实现检同期重合. 6.3.2光伏发电站应配置独立的防孤岛保护,防孤岛保护应与线路保护、重合闸、低电压穿越能力相配合. 6.3.3有计划性孤岛要求的光伏发电站,应配置频率、电压控制装置,当孤岛内出现频率或电压异常时,可调节光伏 发电站有功、无功出力. 6.4电力系统自动化 6.4.1光伏发电站的调度关系,应根据光伏发电站所处地区、安装容量和接人电压等级等条件确定. 6.4.2光伏发电站应能参与自动电压控制(AVC),总容量在l0MW及以上光伏发电站应能参与自动发电控制(AGO). 6.4.3光伏发电站的远动设备和调度数据网设备配置方案,应根据调度自动化系统的要求、光伏发电站接入电压等级 及接人方式确定. 6.4.4远动信息采集范围,应根据调度自动化系统的要求、光伏发电站接人电压等级及接线方式确定.远动信息宜包 括并网状态、资源及环境数据(辐照度、环境温度等)、光伏发电站运行信息(有功、无功、电流等)、逆变器状态 信息、无功补偿装置信息、并网点的频率电压信息、升压站潮流信息、继电保护及自动装置动作信息、功率预测曲线 . 6.4.5远动系统与调度端通信,应根据调度自动化系统的要求和通信传输网络条件,明确通信规约、通信速率或带宽 ,并应符合现行行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003的有关规定. 6.4.6通过220kV及以上电压等级接人的光伏发电站应配置同步相量测量装置. 6.4.7根据电力系统二次安全防护的总体要求,应进行二次系统安全防护设备配置. 6.5电能量计量装置及电能f远方终端 6.5.1光伏发电站应配置电能量计量系统,并应根据数据网和通道条件,确定电能量计量信息传输方案,电能量计量 系统应包括计量关口表和电能量远方终端设备. 6.5.2光伏发电站电能量计量装置应符合现行行业标准《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202的有关规定. 6.5.3电能计量装置选型与配置应符合下列要求: 1电能计量装置应具备双向有功和四象限无功计量功能. 页面

5 /

6 2光伏发电站的上网电量关口点应配置相同的两块表计,并应按主/副方式运行. 3关口表的技术性能应符合现行行业标准《多功能电能表》DL/T 614和《多功能电能表通信协议》DL/T 645的有关规定. 6.5.4电能表与互感器准确度等级应符合下列要求: 1关口计量点的电能表准确度等级应为有功0.2S级、无功2.0级. 2电压互感器准确度等级应为0.2级,电流互感器准确度等级应为0.2S级. 3应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000第5.3节准确度等级的要求. 6.5.5光伏发电站应配置电能量采集远方终端,远方终端应符合现行行业标准《电能量计量系统设计技术规程》DL/ T 5202-2004第7.2节电能量远方终端的有关规定. 6.6通信系统 6.6.1系统通信应满足光伏发电站调度自动化系统、继电保护、自动控制装置信号和调度及生产交换语音系统对传输 通道的要求. 6.6.2光伏发电站接人的通信系统建设方案,应根据光伏发电站的调度组织关系、所处位置、安装容量、接入电压等 级以及相关通信网络现状等确定. 6.6.3通信系统通信容量,应根据光伏发电站至调度端信息量统计结果确定. 6.6.4光伏发电站至调度端应至少具备1路可靠的调度通信通道. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题