0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2015-02-25

4 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、除A3屋顶太阳能热水器布置外,未见太阳能热水系统设计相关内容,设计不符合 DGJ32/J?173-2014,9.6.1要求.(A

3、A

5、A7)

(三)其它:

1、缺绿色建筑设计专篇.(A1~A7)

2、水施-02/42, 给水排水设计说明 卫生洁具应选用高节水效率等级的卫生洁具. (A1) 设计人 陆映达、吴昊通 专业负责人 陆映达 审核人 孙润 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 2015-03-03

5 (电气节能)专项审查 A-1号楼:

(一) 违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无??? ??

(三)设计深度及其它:

1、DGJ32/J173-2014已实施,设计应按该规范修改到位.

2、能耗监测系统应包括水、暖专业及变电所计量表.

3、部分卫生间LPD值超标. B1-B4号楼:

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其他:

1、DGJ32/J173-2014已实施,设计应按规范修改到位.

2、部分卫生间LPD值超标. B

5、B7号楼:

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其他:

1、DGJ32/J173-2014已实施,设计应按按规范修改到位.

2、能耗监测系统应包括水、暖专业计量表. A2-A7号楼: 设计人 邵敏、顾强 专业负责人 邵敏 审核人 李建军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 2015-03-04

6 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其他:

1、DGJ32/J173-2014已实施,设计应按按规范修改到位.

2、风机房LPD值超标.(A3) 地库:

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其他:

1、自带蓄电池的火灾应急疏散照明均应采用LED光源. 设计人 邵敏、顾强 专业负责人 邵敏 审核人 李建军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 2015-03-04

7 (暖通节能)专项审查 A-1号楼

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处:

1、该工程总建筑面积24572.83m2(总建筑面积中未包括地下室建筑面积),未说明可再 生能源利用系统;

不符合DGJ32/J173-2014第8.2.2条.

2、未说明空调及通风设备接入建筑设备管理系统,不符合DGJ32/J173-2014第8.5.8 条.

3、、全热交换新风机组缺单位风量耗功率Ws值,不符合DGJ32/J?96-2010第4.3.9.5 条.

三、设计深度和其它问题:

1、未提供绿色建筑设计专篇,请补充.

2、未提供节能专篇中规定性指标节能计算书,请补充.

3、节能专篇中维护结构热工参数未与建筑提供的热工参数相一致. B-1~4号楼

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处:

1、未说明空调及通风设备接入建筑设备管理系统,不符合DGJ32/J173-2014第8.5.8 条.

2、新风机组缺单位风量耗功率Ws值,不符合DGJ32/J?96-2010第4.3.9.5条.