0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2015-02-25
4 (给排水节能)专项审查
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、除A3屋顶太阳能热水器布置外,未见太阳能热水系统设计相关内容,设计不符合 DGJ32/J?173-2014,9.6.1要求.(A
3、A
5、A7)
(三)其它:
1、缺绿色建筑设计专篇.(A1~A7)
2、水施-02/42, 给水排水设计说明 卫生洁具应选用高节水效率等级的卫生洁具. (A1) 设计人 陆映达、吴昊通 专业负责人 陆映达 审核人 孙润 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 2015-03-03
5 (电气节能)专项审查 A-1号楼:
(一) 违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无??? ??
(三)设计深度及其它:
1、DGJ32/J173-2014已实施,设计应按该规范修改到位.
2、能耗监测系统应包括水、暖专业及变电所计量表.
3、部分卫生间LPD值超标. B1-B4号楼:
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、DGJ32/J173-2014已实施,设计应按规范修改到位.
2、部分卫生间LPD值超标. B
5、B7号楼:
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、DGJ32/J173-2014已实施,设计应按按规范修改到位.
2、能耗监测系统应包括水、暖专业计量表. A2-A7号楼: 设计人 邵敏、顾强 专业负责人 邵敏 审核人 李建军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 2015-03-04
6 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、DGJ32/J173-2014已实施,设计应按按规范修改到位.
2、风机房LPD值超标.(A3) 地库:
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、自带蓄电池的火灾应急疏散照明均应采用LED光源. 设计人 邵敏、顾强 专业负责人 邵敏 审核人 李建军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 2015-03-04
7 (暖通节能)专项审查 A-1号楼
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、该工程总建筑面积24572.83m2(总建筑面积中未包括地下室建筑面积),未说明可再 生能源利用系统;
不符合DGJ32/J173-2014第8.2.2条.
2、未说明空调及通风设备接入建筑设备管理系统,不符合DGJ32/J173-2014第8.5.8 条.
3、、全热交换新风机组缺单位风量耗功率Ws值,不符合DGJ32/J?96-2010第4.3.9.5 条.
三、设计深度和其它问题:
1、未提供绿色建筑设计专篇,请补充.
2、未提供节能专篇中规定性指标节能计算书,请补充.
3、节能专篇中维护结构热工参数未与建筑提供的热工参数相一致. B-1~4号楼
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、未说明空调及通风设备接入建筑设备管理系统,不符合DGJ32/J173-2014第8.5.8 条.
2、新风机组缺单位风量耗功率Ws值,不符合DGJ32/J?96-2010第4.3.9.5条.