编辑: 丑伊 | 2014-09-07 |
1 违反强制性标准数
27 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-02-25
10 (建筑)专业审查意见 范》GB?50763-2012第3.3.2-4条.A-3#楼公共用房和B-1#楼?供公众使用的主要楼梯 应为无障碍楼梯,应符合GB?50763第8.8.2,7.3.1条.A-1#楼、B-1#楼?残卫缺少多 功能台设置,不符合GB?50763第3.9.3条. 10.?B-2~4#楼,A-2#、A-4#、A-6#楼?缺少屋面检修措施,B-5#、B-7#楼机房屋面同 样,应符合GB50352第6.13.3-9条. 11.?A-3#,A-5#,A-7#楼?屋顶无动力排风井口高度不祥,应明确具体高度,应符合 GB50352第6.14.4条和《住宅设计规范》GB?50096-2011第6.8.5条. 12.?A-3#,A-5#,A-7#楼?信报箱应有选型,应符合GB?50096第6.7.6条. 13.?A-3#,A-5#,A-7#楼?女儿墙不得采用轻质墙体砌筑,应符合《住宅工程质量通 病控制标准》DGJ32/J?16-2014第6.1.1条.设计飘窗栏杆壁厚不满足DGJ32/J?16?第9.5.2条要求.长度在4M以上不锈钢栏杆壁厚应加厚(公建参照执行).
(三)设计深度和其他问题: 1.?应考虑采光系数的计算,应符合《建筑采光设计标准》GB?50033-2013的具体要 求.住宅还应考虑通风面积计算. 2.?消防登高场地建筑相对应的范围,需设置可开启的救援窗并明确标明,中型商业 同样要设置救援窗.商业广告牌设置不得影响消防救援. 3.?屋面防水和保护层之间缺少隔离层.屋面和地下室防水卷材的品种应名称规范, 厚度符合要求,不得随意标商品名和代号,参《2013年江苏省建设工程施工图审查技 术问答》建筑专业
第二章第2.5节第1条结论. 4.?风机房门应采用隔声型门并在门窗表中有具体设计,A-5#楼?应考虑办公旁风机房 的隔声减震,避免影响住户. 5.?对高层建筑上悬窗应提出开启角度限值要求. 6.?总图?登高面应为平整硬地,应明确标明消防车道设置.(不得出两种图) 7.?地下车库?图纸绘制(如A-3#,A-5#,A-7#楼对应区域)不完整,待补全后审查. 设计人 张益飞、徐乃刚、颜廷祥、吴玮、王锦生 专业负责人 张益飞 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 3200468-007 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
27 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-02-25
11 (建筑)专业审查意见 8.?地下车库?防火门和防火窗(如具有防爆能力的固定防火窗等)等级应正确交待, 编号与要求应和门窗表备注一致. 9.?地下车库?增压泵房等公共设备用房应单独分区,不能与汽车库防火分区合用. 10.?DGJ32/J?67-2008已废止,应按现行规范验算疏散宽度和调整设计. 11.?A-1#楼?一层平面小型商业(西侧)与其他部位作为不同的防火分区,此处的洞 口间的距离应大于等于2.0米(设计洞口间的距离600+800,位于
1、2轴处).1-7轴商 业需考虑增加出入口. 12.?A-1#楼?对于高度大于50M的公建,合用前室和楼梯间应采用固定窗.见《全国民 用建筑工程设计技术措施》2009版《规划.建筑.景观》分册?09JSCS图8.3.3(H). 13.?A-1#楼?屋面疏散应直通室外,不是通过前室. 14.?B-5#、B-7#楼?布草间应设置防火门. 15.?B-5#、B-7#楼?K轴旁安全疏散通道宽度考虑不同出口人流的叠加. 16.?B-5#、B-7#楼?对钢结构玻璃顶应有具体设计要求,如安全玻璃使用和耐火等. 17.?B-1~5#、B-7#楼?楼梯间门扇开启不得影响疏散宽度.A-1#楼B-1~4#楼?内开窗扇 不得影响交通,不得影响使用. 18.?B-5#、B-7#楼?MQ1与建筑主体之间应考虑防火封堵,按双层幕墙采取措施. 19.?B-5#、B-7#楼?防烟楼梯间底层也要设前室. 20.?A-3#,A-5#,A-7#楼?应满足成品房建设的规定. 21.?A-3#,A-5#,A-7#楼?1轴线阳台临室外自行车通道,需参DGJ32/J?26- 2006?4.11.4采取防坠物伤人措施. 22.?A-3#,A-5#,A-7#楼?底层架空绿化处楼地面,应明确按种植屋面(顶板)要 设计人 张益飞、徐乃刚、颜廷祥、吴玮、王锦生 专业负责人 张益飞 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 3200468-007 违反强制性条文数