编辑: 丑伊 | 2014-09-07 |
三、设计深度和其它问题:
1、未提供绿色建筑设计专篇,请补充.
2、未提供节能专篇中规定性指标节能计算书,请补充. B-
5、B-7号楼
一、违反 强条 之处: 设计人 夏晓潮 专业负责人 夏晓潮 审核人 刘宏德 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
9 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 孔静 节能专项审查号 10161-H1002 2015-03-02
8 (暖通节能)专项审查 无
二、违反 强标 之处:
1、未说明空调及通风设备接入建筑设备管理系统,不符合DGJ32/J173-2014第8.5.8 条.
2、风机、新风机组、吊顶式空调器缺单位风量耗功率Ws值,不符合DGJ32/J?96-2010 第4.3.9.5条.
三、设计深度和其它问题:
1、未提供绿色建筑设计专篇,请补充.
2、未提供节能专篇中规定性指标节能计算书,请补充. 二期地库
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制,不符合DGJ32/J?173-2014第8.5.3条.
2、平时风机应提供最大单位风量耗功率Ws值,不符合DGJ32/J?96-2010第4.3.9.5 条.
三、设计深度和其它问题:
1、地下车库对CO浓度进行实时监测和控制的平面图及机房详图中应设有监测探测点和 控制设备,设计深度需满足《江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度》规定. 设计人 夏晓潮 专业负责人 夏晓潮 审核人 刘宏德 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
9 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 孔静 节能专项审查号 10161-H1002 2015-03-02
9 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 1.?B-1#楼?LT
1、
2、4(B-1)的地下疏散楼梯间无自然采光和通风,也未按防烟楼梯间 设计,违反《建筑设计防火规范》GB?50016-2006第7.4.1条.LT3(B-1)分隔地上地下 的休息平台临外窗处未将地上地下楼梯完全隔开,违反GB?50016?第7.4.4条(LT2(B- 1)设计前后矛盾,意见按平面图提出).
(二)违反 强标 之处: 1.?总图?地下车库汽车出入口与区内道路缓冲不得小于7.5米.应符合《民用建筑设 计通则》GB50352-2005第5.2.4条. 2.?地下车库?汽车曲线段横向超高设计不符合《汽车库建筑设计规范》JGJ?100-98第4.1.11条. 3.?地下车库?储油间未设150高不燃不漏门槛,不符合《人民防空工程设计防火规 范》GB?50098-2009第4.2.4-2条. 4.?A-1#楼?伸出建筑的隔板、窗台、腰线设置2%的坡度排水,不符合DGJ32/J16-2014 第9.1.3.5条规定. 5.?A-1#楼?设计高层办公建筑,仅有电气小间,应符合JGJ67-2006第4.5.
9、4.5.10 条的规定. 6.?A-1#楼?设计无障碍厕所,未设置通风井道,作为无外窗的卫生间,应考虑机械通 风措施.应符合GB50352-2005第6.5.1条规定.A-6#楼?S-D轴旁卫生间和B-1#楼?残卫 无通风,不符合GB50352第6.5.1条. 7.?B-1#楼?自动扶梯按35度设计,不符合《商店建筑设计规范》JGJ?48-2014第4.1.8 条. 8.?B-1#楼?玻璃顶与混凝土屋面交交接处应有具体节点设计,高跨向低跨自由落水要 有防冲刷设计,应符合《屋面工程技术规范》GB?50345-2012第4.10.5,4.2.7条.2% 坡度偏小. 9.?A-3#楼?管理用房外门门扇开启后平台深度不足1500,不符合《无障碍设计规 设计人 张益飞、徐乃刚、颜廷祥、吴玮、王锦生 专业负责人 张益飞 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 3200468-007 违反强制性条文数