b)建筑物整体巡视,确定建筑能耗和管理的总体情况;

c)随机抽检不同建筑功能区,巡视室内环境参数的设定情况以及调节和控制方式;

d)勘察用能系统和设备的运行情况、调节和控制方式,核对设备铭牌信息;

e)检查计量器具的配备、安装位置与工作状态;

f)调查各项管理制度的落实情况;

g)调查工作人员节能行为;

h)沟通了解审计对象用能现状、特点和趋势、存在困难、已采取的节能措施及其节能效果、拟采 取的节能措施、节能建议等;

i)调查其他有疑问的环节. 5.4.3 现场测试 5.4.3.1 随机抽检不同建筑功能区,检测建筑功能的真实服务水平(如温度,湿度,照度等),有条件 时可在整个审计阶段跟踪连续检测并记录. 5.4.3.2 针对主要用能系统、设备进行现场测试: a)供暖系统现场测试一般包括锅炉效率测试(排烟温度、供回水温度、烟气成分等)、水泵性能 测试(效率、压力、温度)、管网各热力入口处管道流量、压力和温度测试、管网保温层检查和保温效 果测试、回水温差测量、主要调节阀及其它装置测试;

b)空调系统现场测试一般包括冷热源测试、水系统测试、风系统测试、管网保温层检查和保温效 果测试、主要调节阀及其它装置测试;

c)供配电系统现场测试一般包括变压器负载系数测试、三相平衡测试、电网电能质量测试;

d)照明系统现场测试一般包括照度和功率密度测试;

e)围护结构现场测试一般包括外墙传热测试、窗户冷风渗透测试、墙体和外窗热工缺陷诊断;

f)其他. 5.4.3.3 针对没有完善分项计量和单独变配电支路的用能系统和设备进行能耗实地测量. 5.4.3.4 现场测试数据应进行整理、换算和汇总. GB/T XXXXX―201X

5 5.5 分析评价 5.5.1 完善数据 在数据收集基础上,根据现场工作,进一步补充、验证、修正已有数据. 5.5.2 能量平衡分析 5.5.2.1 在能源消耗流向分析基础上,依据GB/T

3484、

16614、

28751、28749相关标准中规定的方法, 构建公共机构用能系统并建立用能系统中输入能量、 有效利用能量和损失能量在数量上的平衡关系, 针 对用能过程进行能量平衡分析. 5.5.2.2 对于比较复杂的用能环节、用能单元,还可根据公共机构实际情况进行进一步细分,编绘能量 平衡分表、分图,作为补充和说明. 5.5.2.3 在建立能量平衡基础上,确定能源利用效率低、能源消耗大和损耗多的环节、单元,进一步分 析问题根源. 5.5.3 综合用能分析 5.5.3.1 能源消耗 按能源种类分别计算公共机构近三年年度、 月度实物消耗量, 分析公共机构能源消耗年度变化趋势、 季节变化因素和特点. 5.5.3.2 能源费用成本 按能源种类分别计算公共机构近三年年度能源消耗费用, 并对公共机构能源消耗费用变化因素进行 分析. 计算并分析审计期内各类能源费用成本及其占比. 5.5.3.3 综合能耗指标 按照GB/T 2589中规定的计算方法和单位分别折算公共机构近三年实际消耗的各种能源实物量,计 算公共机构年度综合能耗,分析公共机构能源消耗结构特点、年度综合能耗变化趋势. 5.5.3.4 单位综合能耗指标 计算近三年单位综合能耗指标, 对比分析单位综合能耗指标变化及影响因素, 评价公共机构能源利 用水平. 注:单位综合能耗指标应根据公共机构实际情况确定,可以是单位建筑面积能耗、单位建筑面积电耗、单位面积水 耗、人均能耗、人均电耗、人均水耗、单位床日数综合能耗、生均能耗、生均水耗、百公里油耗、人均公务用车油耗等. 5.5.4 主要能源利用系统分析 GB/T XXXXX―201X

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)