6 5.5.4.1 供暖系统 结合公共机构实际用能特点和需求,分析供暖系统运行记录,说明系统的运行现状及特点,梳理供 暖系统热源、热网、热用户的设备配置和系统形式,进行分析评价: a)核算管网总的热负荷,判断供热设备及附属设备选型的合理性;

b)核算管网最不利管段的水力计算,判断水泵选型的合理性;

c)核算管网其他分支管段的水力计算,校核管路布局的合理性;

d)核算各建筑物内的供暖系统的热负荷及水力计算, 判断系统是否满足设计规范要求和节能要求;

e)核算供暖系统主要设备能效水平,核实系统中是否存在国家明令淘汰设备在用的情况;

f)计算供暖系统的能源利用效率以及管网热损失;

g)分析说明供暖系统存在的问题. 5.5.4.2 空调系统 结合公共机构实际用能特点和需求,分析空调系统运行记录,说明系统的运行现状及特点,梳理空 调系统冷源、管网、末端的设备配置和系统形式,进行分析评价: a)分析空调系统的选型是否符合建筑物的用途和性质、热湿负荷特点、温湿度调节和控制要求, 空调机房的面积和位置是否合理;

b)核算冷热源设备运行时间、负载率、冷却塔回水温度设定值是否合理;

c)核算水泵进出口压力、供回水温差、管路保温和阀门压降,评估水系统设计及运行的合理性;

d)判断泵的选型是否合理,二次泵系统的控制调节是否合理,阀门设置是否合理,输配系统是否 畅通;

e)分析评价空调系统主要运行控制的合理性;

f)核算主要空调设备能效水平,核实系统中是否存在国家明令淘汰设备在用的情况;

g)计算空调系统的能源利用效率;

h)分析说明空调系统存在的问题. 5.5.4.3 供配电系统 结合公共机构实际用能特点和需求,分析供配电系统设备配置和运行特性,进行分析评价: a)计算变压器负载系数,分析变压器空载损耗和负载损耗,判断变压器容量和台数配置的合理性;

b)核验多台变压器负载分配情况,用电设备的实际电压,判断供配电系统线路设计的合理性;

c)计算供配电系统中主要变压器的能效水平, 核实系统中是否存在国家明令淘汰设备在用的情况;

d)计算配电线........