3 (标准状态下)即认为比空气重;
气体密度小于 0.97kg/m
3 (标准状态下)即认为比空气 轻,参考现场环境. 5.3.1.8 检(探)测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁干扰、易于检修的场所,安装探头的地点 与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道. 5.3.1.9 检(探)测器的安装与接线技术要求应符合制造厂的规定,并应符合 GB50058-2014 的规定. 5.3.1.10 指示报警设备应安装在有人值守的控制室、 现场操作室等内部. 报警信号应发送至现场声光 报警器和有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备,并且进行声光报警. 5.3.1.11 现场报警器应就近安装在检(探)测器所在区域.装置区域内现场报警器的布置应根据装置 区的面积、设备及建筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点等综合确定. 5.3.1.12 对于可能发生可燃或有毒气体泄漏的场所应配备现场声光报警器, 现场声光报警器可与可燃 及有毒气体报警器探头合体设置. 5.3.2 方法 5.3.2.1 依据 GB50493-2009 中4的规定,对检(探)测点进行环境对比、距离测量和检(探)测器 数量计算. 5.3.2.2 进行检测报警系统通电检查. 5.3.2.3 外观、结构、标志、标识、必备附件及使用说明书复核确认. 5.3.2.4 检探测器安装位置复核和距离测量. 5.3.2.5 指示报警设备安装环境及位置复核确认. 5.4 检测报警系统的设置要求 5.4.1 要求 5.4.1.1 报警设置值应符合 GB50493-2009 中5.3.3 的规定. 5.4.1.2 可燃气体和有毒气体的检测报警系统应采用两级报警.同一检测区域内的有毒气体、可燃气 体检(探)测器同时报警时,应遵循下列原则: a) 同一级别的报警中,有毒气体的报警优先;
b) 二级报警优先于一级报警;
DB 23/T 1802―2016
6 c) 要有声光报警输出,并且在声音噪声大的区域报警声音要能分辨突出. 5.4.1.3 可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置. 5.4.1.4 工艺装置和储运设施现场固定安装的可燃气体及有毒气体检测报警系统,宜采用不间断电源 (UPS)供电.加油站、加气站、分散或独立的有毒及易燃易爆品的经营设施,其可燃气体及有毒气体 检测报警系统可采用普通电源供电. 5.4.2 方法 5.4.2.1 进行两级报警测试确认,对同一检测区域内的有毒气体、可燃气体检(探)测器同时报警时 设置原则复核测试. 5.4.2.2 检测报警系统供电方式复核确认. 5.5 示值误差 5.5.1 要求 仪器指示值与标准气浓度值之差,要求不超过检(探)测器的满量程的±10%,用相对量 C ? 表示, 按下式(1)计算每点的 C ? ,取C?绝对值最大的为示值误差. %
100 0 ? ? ? ? R C C C 1) 式中: C ――仪器示值的平均值;
0 C ――通入仪器的标准值;
R ――仪器满量程. 5.5.2 方法 用仪器满刻度值10%,40%,60%三种浓度的标准气分别通入仪器,待指示稳定后记录指示值,每 种浓度的标准气重复试验3次, 各指示值分别按上式计算出示值误差, 选其中最大者为仪器的示值误差. 5.6 重复性 5.6.1 要........