编辑: 梦三石 | 2016-03-06 |
热回风离开机柜进入机房, 再返回机房空调机组.机房本身将处于一个较高的温度水平. y 直接柜内送风、机房回风概念 机房空调机组的冷风直接从机组底部前方区域的活动地板进入机柜.热回风离开机柜直接进 入室内.送风与回风之间实现了完全的隔离.机房本身将处于一个较高的温度水平. y 机房送风、直接柜外回风概念 机房空调机组的冷风经机房进入机柜.热回风离开机柜,通过一个导管及吊顶直接返回机房 空调机组.送风与回风之间实现了完全的隔离.机房本身将处于一个较低的温度水平. y 机房空调机组与送风和回风侧机柜的紧密结合 机房空调机组的冷风经直接从底部前方区域的活动地板进入机柜.热回风离开机柜,通过一 个导风管及吊顶直接返回机房空调机组. ?2008 Stulz - 版权所有 数据中心制冷 - 最优方案 第6页,共10页 送风与回风之间实现了完全的隔离.机房本身将处于一个较平均的温度水平. y 通道隔离概念 根据热通道、冷通道概念,送风与回风之间的隔离将尽可能完整地实现,例如通过在机柜 顶部与天花板之间安装导风板来最大程度减少送风与回风的混合. 送风气流原理归纳 这些不同原理的目的都是将来自机房空调机组的冷送风与返回机房空调机组的热回风进行隔 离.这将使送风与回风之间温差增大,从而提高机房空调机组的效率,继而也提高数据中心的 总体效率.如果每立方米的回流空气从IT设备吸收设计的热量,则可以达到最高的效率水平. 7. 活动地板高度 活动地板高度对于采用机房空调机组的制冷系统的空气循环效率有重大的影响.通常活动地板 内包含电缆、管道和冷风.为了对机房内的所有区域提供适当的冷送风,需要有一定的无阻碍 通风面积.所需的净高度取决于机房大小、热密度、所安装机房空调机组的数量和位置,以及 取决于须经活动地板循环的总风量.一般的经验法则:活动地板高度越高越好.一间热密度为 1kW/m?、面积为1,000m?的机房需要约300.000m?/h的风量和活动地板净高度至少500mm. 8. 回风条件 传统的基于机房空调机组的制冷系统按照22°C至24°C(有时甚至更低)的回风(由机房返回机 房空调机组机组的热风)设计并运行. ?2008 Stulz - 版权所有 数据中心制冷 - 最优方案 第7页,共10页 由此,由机房空调机组经活动地板向室内提供的冷送风的温度约为14°C至16°C.以往当气流总 体不受控制以及大量混合和旁路情况发生时,必须有较低的室温进行补偿.现在,在通过数据 中心的气流越来越固定,而空气的混合、泄漏、旁路、再循环被降至最低限度的情况下,制冷 系统可以在高得多的温度下工作.需要冷冻的服务器设备可以很容易地在20°C及更高的进风温 度下工作,送风温度水平可以提高5°C至6°C,而30°C左右的回风温度也将成为惯例.在这些情 况下,机房空调机组的工作效率要高得多,自由冷冻系统可在自由冷冻模式下的每年工作小时 数可以大大增加.采用冷冻水机房空调机组可以很容易地实现这种更高的回风温度.采用压缩 机的机房空调机组也可以在这些较高的回风温度下工作,但通常要降低机组风量,以确保制冷 回路条件正常. 9. 冷冻水系统供水条件 冷冻水系统(数据中心的冷冻水机房空调机组和带有或不带自然冷却系统的室外冷冻水机)的 入水温度(EWT)和出水温度(LWT)对效率和能耗有重大影响. 数据中心内的热负荷几乎全部是显冷负荷,只有少量与新风通风相关的潜冷负荷.因此,对于 空调应用场合,离开冷冻机的冷冻水温度可以由通常的6°或7°提高到10°C甚至更高.这一点应 该考虑到,因为不仅机房空调机组会提供显制冷量,室外冷冻机的效率也会提高. 对于设计应用低环境温度自然冷却的系统而言,冷冻水温度越高,可实现的自然冷却季节越长. 在冷冻水自然冷却技术中,干冷器或配有整体式干冷盘管的冷冻机将与冷冻器蒸发器以管道串 联,以便在外界环境温度较低时对冷冻水进行预冷却.冷冻水中将加入乙二醇溶液,以防干冷 器盘管冻结,并控制干冷器的旁路,以便在外界环境温度较高且不再有自由冷冻源时防止干冷 器对乙二醇 / 冷冻水进行预热. ?2008 Stulz - 版权所有 数据中心制冷 - 最优方案 第8页,共10页 设计者需要在冷冻器效率及自由冷冻效益与机房空调机组在冷冻水供应温度升高及引入乙二醇 时冷冻容量的下降这两方面之间进行权衡. 10. 备用机组运行模式 风机法则规定,风量直接正比于风机转度,而风机功率则与风机转度的立方成正比.因此,以 低速(风量)运行备用机房空调机组,总体风机功率可以大大降低.采用高效率EC风机可以根 据备用运行、室内冷负荷或地板下静压力来实现对风机速度的自动控制.以较低速度运行包括 备用机房空调机组在内的所有机组,要比关闭或顺序关闭备用机组的方式效率更高.这一技术 还将实现更均匀且可预测的气流分配. 11.采用先进压缩机和风机技术的机房空调机组 当今最先进的压缩机技术是涡旋技术,其能源效率比活塞式压缩机要高.而当今最先进的风机 技术则是采用EC电机的无涡壳风机,其效率也比采用外部电机的离心式风机和采用交流电机的 皮带或无涡壳风机高得多.在现代机房空调机组中,已不再建议采用EC风机之外其它任何型式 的风机.采用速度受控的压缩机(以数字方式或采用变频器)经常被讨论;