编辑: 梦三石 2016-03-06

然而仅建议在可变 负荷超过40%的小型机房内使用它,因为在大型机房中,多台压缩机的开、关控制更为节能. ?2008 Stulz - 版权所有 数据中心制冷 - 最优方案 第9页,共10页12. 采用由活动地板压力可控制的送风气流 活动地板压力(也称为ESP,外部静压力)是实现数据中心内节能型空气流动的一个关键参数. 由此,只有真正需要的气流量输送到数据中心,这将节省机房空调组内风机的输入功率.传统 数据中心按照约20Pa的ESP设计,旨在实现对室内任何区域的均匀送风.现实情况则不同;

该 值通常变化小于10Pa的情况下,相应地会形成不均匀的气流分布.最新的设计采用了由活动地 板压力可控制气流的送风方式.根据实测压力与期望值的差值,气流量将会变化来保持压力恒 定. 这是在最新的EC风机技术支持下实现的.压力变化特别会在冷风经活动地板直接送入机柜的系 统中发生.机柜内安装的服务器会根据其负载状态来改变其内部风机的速度.这种变化将导致 机柜内服务器前方的压力变化,而该区域直接连接至活动地板.这种控制系统可以根据机柜内 服务器的需求自动调整所需的总气流量.其它采用风口地板并配有活动地板压力控制气流的可 调风阀的应用,则可通过改变风阀的开度来实现.实际的活动地板压力将有所改变,气流量也 将会相应地调整,以保持压力恒定,确保机房内任何区域送风均匀. 关于作者: Benjamin Petschke是产品管理和销售支持总监.在攻读物理学之后,Benjamin于1996年加入Stulz,担任研发工 程师.1997年他转至销售部,担任过多个不同职务.Benjamin Petschke专业进行涉及空调、节能和噪音问题的数 据中心设计. 关于Stulz GmbH: Stulz于1947年在德国创立,专业从事需要技术专长和企业灵活性的领域.这家家族企业有着30余年设计和建造数 据中心空调系统的经验.作为一家真正的全球性企业,Stulz目前在全世界100多个国家开展业务,在德国、美国、 意大利、中国和印度设有生产基地. ?2008 Stulz - 版权所有 数据中心制冷 - 最优方案 第10页,共10页 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题