编辑: glay | 2016-05-10 |
810 与820 系统电源模块的区别仅在于输入电压不同,模块的输出电压及外部接口一致.810 系统电源模块采用的是直流 24V 输入,显示器电源为直流 15V;
820 采用交流 220V 输入,显示器为交流 220V.电源模块的输出直流电压有+5V,-5V,+12V,-12V, +15V 等,具有过电流、短路等保护功能.测量、控制端有+5V 电压测量孔、电源正常(POWER SUPPLY OK)信号输出端子、系统启动(NC-ON)信号输入端子及复位按钮(RESET)等. 电源模块的工作过程如下: 1)外部直流 24V 或交流 220V 电压加入;
2)通过短时接通系统启动(NC-ON)信号,接通系统电源;
3)若控制电路正常,直流输出线路中无过电流, 电源正常 输出触点信号闭合;
否则输出信号断开. 电源模块的故障通常可以通过对+5V 测量孔的电压测量进行判断,若接通 NC-ON 信号后,+5V 测量孔有 +5V 电压输出,则表明电源模块工作正常. 若无+5V 电压输出,则表明电源模块可能损坏.维修时可取下电源模块,检查各电子元器件的外观与电 源输入熔丝是否熔断;
在此基础上,再根据原理图逐一检查各元器件. 当系统出现开机时有+5V 电压输出,但几秒钟后+5V 电压又断开的故障时.一般情况下,电源模块本身 无损坏,故障是由于系统内部电源过载引起的.维修时可以将电源模块拔出,使其与负载断开,再通过 接通 NC-ON 正常上电,若这种情况下+5V 电压输出正常且电源正常信号输出触点闭合,则证明电源模块 本身工作正常,故障原因属于系统内部电源过载.这时可以逐一取下系统各组成模块,进一步检查判断 故障范围.若电源模块取下后,无+5V 输出或仍然只有几秒的+5V 电压输出,可能是电源模块本身存在 过载或内部元器件损坏,可根据原理图进行进一步的检查. 本书第
4 章第 4.1 节,测绘了 810M 电源模块的部分电路并列举了维修实例,可供维修人员参考. 2.显示系统的故障诊断 810/820 系统显示控制主要由 CRT、视频板等部件组成.CRT 的作用是将视频信号转换为图........