编辑: 哎呦为公主坟 2016-07-31
电线电缆载流量计算

一、交流电阻计算 1.

集肤和邻近效应对应的 Ks 和Kp 系数的经验值: 导体不干澡浸渍:

0 .

1 ? s k

0 .

1 ? p k 导体干燥浸渍:

0 .

1 ? s k

8 .

0 ? p k 2. 工作温度下导体直流电阻: )]

20 (

1 [

20 0 ? ? ? ? ? ? ? R R

0 R ―20oC 时导体直流电阻 OHM/M

20 ? ―20oC 时导体电阻温度系数 3. 集肤效应系数: 1.一般情况: s S R f X ? ?

7 2

10 8 ? ? ? ?

4 4

8 .

0 192 s s s X X Y ? ? 2. 穿钢管时: s S R f X ? ?

7 2

10 8 ? ? ? ?

5 .

1 8 .

0 192

4 4 ? ? ? s s s X X Y f―电源频率 Hz 4. 邻近效应系数: a. 二芯或二根单芯电缆邻近效应因数: p p R f X ? ?

7 2

10 8 ? ? ? ? 一般情况:

9 .

2 ) (

8 .

0 192

2 4

4 ? ? ? s d X X Y c p p p 穿钢管时:

5 .

1 9 .

2 ) (

8 .

0 192

2 4

4 ? ? ? ? s d X X Y c p p p dc:导体直径 mm s:各导体轴心间距 mm b. 三芯或三根单芯电缆邻近效应因数: p p R f X ? ?

7 2

10 8 ? ? ? ? (1) 圆形导体电缆 一般情况: ]

27 .

0 8 .

0 192

18 .

1 ) (

312 .

0 [ ) (

8 .

0 192

4 4

2 2

4 4 ? ? ? ? ? ? p p c c p p p X X s d s d X X Y dc:导体直径 mm s:各导体轴心间距 mm 穿钢管时:

5 .

1 ]

27 .

0 8 .

0 192

18 .

1 ) (

312 .

0 [ ) (

8 .

0 192

4 4

2 2

4 4 ? ? ? ? ? ? ? p p c c p p p X X s d s d X X Y dc:导体直径 mm s:各导体轴心间距 mm (2) 成型导体电缆 一般情况: ]}

27 .

0 8 .

0 192

18 .

1 ) (

312 .

0 [ ) (

8 .

0 192 {

3 2

4 4

2 2

4 4 ? ? ? ? ? ? ? ? p p x X x X p p p X X t d d t d d X X Y 穿钢管时:

5 .

1 ]}

27 .

0 8 .

0 192

18 .

1 ) (

312 .

0 [ ) (

8 .

0 192 {

3 2

4 4

2 2

4 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? p p x X x X p p p X X t d d t d d X X Y dx: 截面和紧压程度均等同于圆导体的直径 t:导体之间的绝缘厚度(即两倍相绝缘厚度) CableExpert PDM 电线电缆软件专家 http://www.cable168.com 5. 集肤效应产生电阻: S s Y R R ? ? 6. 邻近效应产生电阻: p p Y R R ? ? 7. 导体交流电阻: )] (

1 [ p s Y Y R R ? ? ? ?

二、绝缘介质损耗计算 1.导体电容: Di―― 绝缘层直径(除屏蔽层),mm dc―― 导体直径(含导体屏蔽层),mm 非屏蔽多芯或直流电缆不需计算绝缘损耗 ε:介电常数 PE:2.3 pvc:6.0 2. 单相绝缘介质损耗: ω=2πf ) / ( . . .

2 0 m W tg U c Wd ? ? ? U0:对地电压 V C:电容 F/m tgδ:介质损耗角正切 0.004

三、电线电缆金属套和屏蔽的损耗计算 金属套截面积: A = π(Dso + t) t '

MM^2 金属带截面积: ) / (

10 ) ln(

18 9 m F d D c c i ? ? ? ? CableExpert PDM 电线电缆软件专家 http://www.cable168.com A=π(Dso+nt)nt/(1±k) (重叠:1-k,间隙 1+k) 金属套电阻:

1 0

1 1

1 3

1 / )] (

1 [

10 A K R S S S S ? ? ? ? ? ? ?

2 0

2 2

2 3

2 / )] (

1 [

10 A K R S S S S ? ? ? ? ? ? ? Rs:金属套工作温度时电阻,Ohm/km ρs:20oC 时金属套材料电阻率, Ohm.mm^2/m αs:金属套电阻温度系数,1/oC K: 金属套工作温度系数(0.8-0.9) θs:电缆导体最高工作温度,oC θo:标准工作温度,一般为 20oC A: 金属套截面积,mm^2 总金属套电阻:

3 2

1 1

1 1

1 S S S R R R Rs ? ? ? Rs1:金属套电阻,Ohm/km Rs2:金属带电阻,Ohm/km Rs3:其它电阻,Ohm/km 1.单芯电缆或三芯 SL 型,三芯钢管型电缆: ) / (

10 2 ln

2 9 cm D S x s s ? ? ? ? ? S:带电段内各导体间的轴间距离 Ds:金属套平均直径 Ds:金属套平均直径 D1… .Dn:第1至n层的金属护套前外径,mm t1… .tn:第1至n层的金属护套厚度,mm N:金属护套层数 电缆类型 1: 单芯三相电路等边三角形敷设电缆;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题